Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Инструкция по переключениям в ЭУ потребителя

yuric1971
сообщение 4.7.2024, 19:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 62360



ДВС.
На новой работе занялся составлением перечня документации для оперативно-ремонтного персонала. По сути цех с РУ 6/0,4кВ, генерации нет. Электроснабжение осуществляется от ведомственной ГПП 110/6(параллельная структура холдинга предприятий). Оперативное обслуживание оборудования 6кВ персоналом ГПП. Наш оперативно-ремонтный персонал производит только оперативное обслуживание оборудования 0,4кВ.
Не могу понять из НТД требуется ли для оперативно-ремонтного персонала цеха инструкция по производству переключений?
выдержки из НТД:
1. ПТЭ ЭП п.34 ... В перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала должны быть включены: ... н) бланки (типовые бланки) переключений в электроустановках и иная документация, указанная в Правилах переключений в электроустановках;
2. Правила переключений в электроустановках (приказ Минэнерго России от 13.09.2018 г. N 757) п.2 Правила распространяются ... и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.
Получается что Правила переключений в электроустановках на нас как бы и не распространяются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.7.2024, 21:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как бы да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 5.7.2024, 7:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



должна быть инструкция по производству оперативных переключений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.7.2024, 10:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Зачем? Электроустановка 0,4 с одним источником.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuric1971
сообщение 5.7.2024, 12:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 62360



Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.7.2024, 10:11) *
Зачем? Электроустановка 0,4 с одним источником.
ТП 6/0,4 несколько. Соглашусь, что должна быть инструкция (п.33 ПТЭ ЭП).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
habitant
сообщение 14.8.2024, 16:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61284



сюда может кто бросить такую местную инструкцию, большая просьба
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.8.2024, 11:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(yuric1971 @ 5.7.2024, 12:05) *
ТП 6/0,4 несколько. Соглашусь, что должна быть инструкция (п.33 ПТЭ ЭП).

Инструкция по переключениям составляют при наличии сложных переключений, когда электроснабжение объекта может быть осуществлено от нескольких источников питания.
Для объектов с односторонним питанием и автономными источниками необходимости в инструкции нет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
habitant
сообщение 3.9.2024, 11:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 24.5.2023
Пользователь №: 61284



как раз "может быть осуществлено от нескольких источников питания", 2 независимых кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.9.2024, 14:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(habitant @ 14.8.2024, 16:43) *
сюда может кто бросить такую местную инструкцию...
Цитата(habitant @ 3.9.2024, 11:34) *
как раз "может быть осуществлено от нескольких источников питания", 2 независимых кабеля
Уважаемый habitant! Почему Вы ведёте себя, как партизан на допросе? Вы бы сразу хотя бы однолинейную схемку показали, тогда и нам бы не пришлось вытягивать из Вас информацию клещами.
А там, глядишь, кто-нибудь и инструкцию халявную подбросит, если самим её написать вам религия не позволяет.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.9.2024, 16:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



2 Правила распространяются на системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее -
субъекты оперативно-диспетчерского управления), субъектов
электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по
производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав
Единой энергетической системы России или технологически
электроэнергетических систем (далее - владельцы объектов электроэнергетики).
(в ред. Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070)

Без программ (типовых программ) переключений и (или) бланков (типовых бланков)
переключений допускается производить переключения в электроустановках, не относящиеся к
сложным переключениям, и переключения в целях предотвращения развития и ликвидации
нарушений нормального режима.

Цитата(gomed12 @ 15.8.2024, 11:32) *
Инструкция по переключениям составляют при наличии сложных переключений, когда электроснабжение объекта может быть осуществлено от нескольких источников питания.

Где вы это нашли ?

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2018 г. N 757
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Пункт 57


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.9.2024, 22:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ТС утверждает:
Цитата(yuric1971 @ 4.7.2024, 19:14) *
Наш оперативно-ремонтный персонал производит только оперативное обслуживание оборудования 0,4кВ.

Вы ссылаетесь:
Цитата
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 сентября 2018 г. N 757
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Пункт 57

2 Правила распространяются на системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления), субъектов электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по
производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически
электроэнергетических систем (далее - владельцы объектов электроэнергетики).

Ничего пригодного для ТС не нашел.
В п.57 говорится о другом уровне напряжения и оборудовании, не о 0,4 кВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 1:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены