Как смотрите на разделение PEN-проводника через ГAЛ гильзу, с гильзы будет уходить две жилы по 6 кв.мм.

Сообщение отредактировал tslging - Вчера, 23:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Сегодня, 1:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7187
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Функционально такое "расщепление" будет работать, но при этом каждый из расщепленных проводников могут выполнять функции как PEN, так PE и N переложив функции друг на друга. Такие отводы от PEN обычно разрешено для СЗ TNC.
В частном секторе, в простых схемах такие отводы можно использовать как псевдо TNC-S.
Правильное разделение для СЗ TNC-S с распознаванием обслуживающим персоналом места разделения описаны в ПУЭ и ГОСТ Р 50571. 5-54


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 8:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17455
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 12.10.2024, 1:55) *
Функционально такое "расщепление" будет работать..
Правильнее - физически.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tslging
сообщение Сегодня, 10:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.5.2022
Пользователь №: 59680



Забыл уточнить что у PE будет повторное заземление...

Не понял... почему назвали это псевдо...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение Сегодня, 13:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9075
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Какая причина для колхоза? Почему нельзя сделать по-человечески


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение Сегодня, 13:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3630
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(tslging @ 12.10.2024, 10:31) *
Не понял... почему назвали это псевдо...
Потому что такое разделение не соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) и ГОСТ 32395-2020:






--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Сегодня, 17:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7187
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2024, 13:11) *

На ошибки, допущенные в этой схеме в #13 я указывал здесь в #14.
Что-то Ваня исправил постфактум, но схема все еще не соответствует разделению PEN по ГОСТ Р 50571.5-54, значит, неправильная!


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение Сегодня, 20:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3630
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 12.10.2024, 17:56) *
...схема все еще не соответствует разделению PEN по ГОСТ Р 50571.5-54, значит, неправильная!
Ошибаетесь, схема правильная и полностью соответствует всем требованиям ГОСТ Р 50571.5-54 (Рис. 54.1а - Пример 1):




--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...