Разделение PEN-проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение PEN-проводника |
Вчера, 23:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2022 Пользователь №: 59680 |
|
|
|
|
Сегодня, 1:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7187 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Функционально такое "расщепление" будет работать, но при этом каждый из расщепленных проводников могут выполнять функции как PEN, так PE и N переложив функции друг на друга. Такие отводы от PEN обычно разрешено для СЗ TNC.
В частном секторе, в простых схемах такие отводы можно использовать как псевдо TNC-S. Правильное разделение для СЗ TNC-S с распознаванием обслуживающим персоналом места разделения описаны в ПУЭ и ГОСТ Р 50571. 5-54 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Сегодня, 8:18
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17455 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Сегодня, 10:31
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2022 Пользователь №: 59680 |
|
|
|
|
Сегодня, 13:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9075 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Какая причина для колхоза? Почему нельзя сделать по-человечески
-------------------- |
|
|
Сегодня, 13:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3630 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не понял... почему назвали это псевдо... Потому что такое разделение не соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) и ГОСТ 32395-2020:-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Сегодня, 17:56
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7187 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На ошибки, допущенные в этой схеме в #13 я указывал здесь в #14. Что-то Ваня исправил постфактум, но схема все еще не соответствует разделению PEN по ГОСТ Р 50571.5-54, значит, неправильная! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Сегодня, 20:08
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3630 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...схема все еще не соответствует разделению PEN по ГОСТ Р 50571.5-54, значит, неправильная! Ошибаетесь, схема правильная и полностью соответствует всем требованиям ГОСТ Р 50571.5-54 (Рис. 54.1а - Пример 1):-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2024, 21:19 |
|