Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1XJ1F8VjEPsEdw3GWVCDNpi3Gv9Fgny
Электронные компоненты ТМ Электроникс
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает вводной автомат (добавил пару ламп)

danilov.i.u
сообщение Вчера, 14:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 14:37
Пользователь №: 62608



Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате .
Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель.
Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре.
При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате.
В коробках соединял вагами)

Помогите советом.
P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту)

Сообщение отредактировал danilov.i.u - Вчера, 14:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение Вчера, 16:17
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10800
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danilov.i.u
сообщение Вчера, 16:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 14:37
Пользователь №: 62608



Цитата(Roman D @ 13.10.2024, 16:17) *
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.

Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.
Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение Вчера, 16:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2972
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?

Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 16:25) *
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.

Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение Вчера, 20:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3871
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 16:25) *
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.
Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать.

Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться.

Сообщение отредактировал Dimka1 - Вчера, 20:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danilov.i.u
сообщение Сегодня, 6:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 14:37
Пользователь №: 62608



Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2024, 16:35) *
При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?


Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт.


Возврат выскакивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danilov.i.u
сообщение Сегодня, 13:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 14:37
Пользователь №: 62608



Цитата(Dimka1 @ 13.10.2024, 20:02) *
Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться.

Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 danilov.i.u


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2024, 13:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены