Выбивает вводной автомат (добавил пару ламп)

danilov.i.u
сообщение 13.10.2024, 14:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2024
Пользователь №: 62608



Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате .
Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель.
Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре.
При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате.
В коробках соединял вагами)

Помогите советом.
P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту)

Сообщение отредактировал danilov.i.u - 13.10.2024, 14:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2024, 16:17
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10827
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danilov.i.u
сообщение 13.10.2024, 16:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2024
Пользователь №: 62608



Цитата(Roman D @ 13.10.2024, 16:17) *
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.

Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.
Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 13.10.2024, 16:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3023
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?

Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 16:25) *
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.

Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.10.2024, 20:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 16:25) *
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.
Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать.

Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.10.2024, 20:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danilov.i.u
сообщение 14.10.2024, 6:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2024
Пользователь №: 62608



Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2024, 16:35) *
При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?


Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт.


Возврат выскакивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danilov.i.u
сообщение 14.10.2024, 13:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2024
Пользователь №: 62608



Цитата(Dimka1 @ 13.10.2024, 20:02) *
Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться.

Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.10.2024, 13:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(danilov.i.u @ 14.10.2024, 13:19) *
Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю)


Плохо, что не понимаете.

Если у вас после дифавтомата синий (нулевой) провод имеет утечку на стену/землю и при увеличении нагрузки до 4ламп срабатывает дифавтомат, то, перевернув провод на 180 град , по синему проводу побежит фаза и сразу устроит хорошую утечку на стену/землю и сработает дифавтомат без всяких нагрузок. Дальше Вам легче будет искать место утечки, отключая последовательно участки проводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.10.2024, 14:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 14:50) *
...выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате...
Следует подчеркнуть, что вводной - это не просто автомат, а это АВДТ (Диффавтомат) с номиналом 63 А, ВТХ типа "С" и дифференциальным током 300 мА.



Следовательно, маловероятно, что этот АВДТ "выбивает" по причине срабатывания электромагнитного или теплового расцепителя. Наиболее вероятно, что он срабатывает по причине превышения уставки по дифференциальному току вследствие превышения суммы естественных и прочих утечек из-за большого количества и очень большой общей длины всех проводов, подключенных к этому несчастному АВДТ. Не исключена вероятность неисправности и самого АВДТ.

Судя по фото, представленному ТС, у него вся квартира опутана проводами как паутиной, что вызывает повышение естественных утечек до критических значений. Поэтому вводной АВДТ периодически и "выбивает".


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2024, 14:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3023
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(danilov.i.u @ 14.10.2024, 6:26) *
Возврат выскакивает.

Это значит, что дифавтомат срабатывает не по перегрузке или КЗ, а по диф.току(разнице между фазным и нейтральным проводником)
Значит нейтраль(ноль) проводки, к которой прицеплены лампочки, подключена либо мимо нейтрали вводного дифавтомата либо к заземлению, если есть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
danilov.i.u
сообщение 18.10.2024, 9:07
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.10.2024
Пользователь №: 62608



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2024, 14:38) *
Это значит, что дифавтомат срабатывает не по перегрузке или КЗ, а по диф.току(разнице между фазным и нейтральным проводником)
Значит нейтраль(ноль) проводки, к которой прицеплены лампочки, подключена либо мимо нейтрали вводного дифавтомата либо к заземлению, если есть.


Всем спасибо, проблема решилась. Она была действительно в в одном из нолей, перекинул ноль правой ветки на ноль левой и все заработало. "Не рабочий" ноль просто откусил, искать ошибку монтажа застройщика не стал, т.к. распред коробки уже спрятал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения