Один или два кабеля подводить к светильнику с блоком резервного питания? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Один или два кабеля подводить к светильнику с блоком резервного питания? |
14.10.2024, 15:59
Сообщение
#1
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну собственно вопрос в названии темы.
А сомнения возникли из решения проектантов, установивших половину светильников в кабинетах с функцией аварийного питания, заложить для их питания кабель 5х1,5, сославшись на схему из паспорта: одна фаза после выключателя на стене, вторая - та же самая, но до выключателя. Вроде всё правильно, и букву "А" наклеим, и инструктаж проведём, но всё равно как-то не спокойно. Найдётся ведь дурак, который полезет в светильник, в клеммник, просто выключив выключатель. Есть желание потребовать заводить в эти светильники два отдельных кабеля. Вот как аргументировать? Ведь есть же силовые кабели с жилами управления, здесь что-то типа тоже самое: - аварийное(аккумуляторное) питание запустится, только после пропадания напряжения с обеих фаз, и основной и дежурной. -------------------- |
|
|
||
|
14.10.2024, 19:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...сомнения возникли из решения проектантов... Да уж, похоже первый уже нашёлся, который предлагает наклеить букву "А":...одна фаза после выключателя на стене, вторая - та же самая, но до выключателя. ...Вроде всё правильно, и букву "А" наклеим, и инструктаж проведём, но всё равно как-то не спокойно. Найдётся ведь дурак... Надеюсь, что такое независимые источники, сможете найти сами. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
14.10.2024, 21:51
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что может быть более независимым, чем встроенный аккумулятор?
-------------------- |
|
|
14.10.2024, 22:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7238 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У меня каждый этаж электроснабжаются от 2-х независимых источников, для электроснабжения аварийного (дежурного) проложен кабель от источника от другого крыла этажа от вводного автомата щита для этого крыла. В щите назначения смонтирован автономный автомат, который заблокирован от ошибочных действий.
В Вашем случае, думаю, ребята просто объем набирает. Обычно подводится одна линия, в светильнике происходить одновременная зарядка аккума и использование сети до исчезновения напряжения. Сообщение отредактировал gomed12 - 14.10.2024, 22:33 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
15.10.2024, 8:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Чувствую непонимание вопроса и принципа работы этих светильников.
Суть вопроса. Нормально ли, что в кабеле две фазы, одна из которых коммутируется настенным выключателем в кабинете, другая, не коммутируемая, с автомата той же группы что и освещение кабинета? Кабель коммутационным устройством(выключателем в кабинете) обесточивается не полностью, при этом светильник тухнет. Т.е. возможна ситуация, что при замене светильника, перед этим просто выключив свет выключателем в кабинете, электромонтёр неожиданно для себя попадет под напряжение на некоммутируемой фазе L2. По этим светильникам. Такие же светильники стоят в длинном коридоре, 1 через четыре. Включены напрямую с автомата группы минуя выключатели, т.е. как эвакуационные, светят круглосуточно. Остальные включаются в рабочее время через импульсное реле клавишными нефиксируемыми кнопками из нескольких мест. Подключены трёхжильным кабелем, между L1 L2 и N1 N2 установлены перемычки, всё о.к. электроэнергия пропадает, светильник переходит на работу от встроенного аккумулятора, напряжение появляется светильник работает от сети, аккумулятор заряжается. В кабинетах так не нужно, при ежедневном заряде/разряде аккумулятора, он сдохнет через полгода, и держать включенными круглосуточно тоже смысла нет. В кабинетах выключаются все светильники. Светильник при работе от сети и удержании напряжения на фазе L2 спокойно коммутируется выключателем на стене, перехода на работу от аккумуляторов не происходит. Если в рабочее время здание, этаж, кабинет обесточивается, напряжение пропадает и на L1, и на L2, светильник переходит на работу от аккумулятора. -------------------- |
|
|
15.10.2024, 8:40
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
по второй схеме вторая фаза должна быть от другого источника питания, никак не от того же выключателя,
хотя может там уже есть аккумулятор и логика работы такая, что когда нет напряжения на L2 он сам включается от акк. нужно почитать алгоритм его работы по схеме 2. |
|
|
15.10.2024, 10:40
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я объяснил работу светильника. Резервный источник - встроенный аккумулятор. Второе питание (фаза L2) просто индикатор наличия питания на объекте и его нормального состояния. Пропадание этого второго питания - команда на аварийное включение светильника от аккумулятора.
Абстрагируемся от светильника. Вопрос, в который раз: Нормально ли, что в кабеле коммутационным устройством отключаются не все фазные жилы? Надо ли потребовать от проектанта разбить этот кабель на два, каждый из которых отключается полностью, каждый своим коммутационным устройством? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.10.2024, 10:41 -------------------- |
|
|
|
15.10.2024, 10:44
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
Я объяснил работу светильника. Резервный источник - встроенный аккумулятор. Второе питание (фаза L2) просто индикатор наличия питания на объекте и его нормального состояния. Пропадание этого второго питания - команда на аварийное включение светильника от аккумулятора. Абстрагируемся от светильника. Вопрос, в который раз: Нормально ли, что в кабеле коммутационным устройством отключаются не все фазные жилы? Надо ли потребовать от проектанта разбить этот кабель на два, каждый из которых отключается полностью, каждый своим коммутационным устройством? по-моему нормально. когда переключатели освещения перекрёстные делают, там тоже не обесточить выключателем. автомат выключил и всё |
|
|
15.10.2024, 11:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Чувствую непонимание вопроса... Чувствую взаимное недопонимание между заказчиком, выдавшем ТЗ для проектной организации, и проектировщиком, сделавшем всё по-своему пониманию и разумению.Разбирайтесь сами, мы в данной ситуации Вам не помощники! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
15.10.2024, 13:21
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
по-моему нормально. Это на кабеле между выключателями, а на кабеле к светильникам то уже напряжение будет снято.когда переключатели освещения перекрёстные делают, там тоже не обесточить выключателем. автомат выключил и всё -------------------- |
|
|
|
31.10.2024, 13:45
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
А вот такой момент. Нужен ли встроенный аккумулятор, если светильник запитан по первой категории?
|
|
|