Вырубает входной автомат. , Помогите! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вырубает входной автомат. , Помогите! |
20.11.2024, 17:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2024 Пользователь №: 62802 |
Доброго времени суток. В электрике я чайник конкретный, поэтому сам решить вопрос не могу.
Что мы имеем- одну фазу, заведенную в каркасный дом. Там стоит щиток во главе с вводным автоматом на 40ампер. Из электроприборов работает пару лампочек и электрокотел.Так вот, когда повышаешь температуру нагрева с 40 до 55 градусов, то происходит вырубание вводного автомата. На 45 градусах тянет спокойно, ничего не вылетает. В самом котле есть фишки, переключая которые задаешь диапазон от 2 до 12 квт. Я выставил его на 8 квт. Так же стоит стабилизатор напряжения общий на 20 кВт. Электрик, который ставил автомат сказал, что он качественный. Когда трогаешь щиток в районе вводного автомата-чувствуется участок теплее, чем другие автоматы. Или как вариант повышать температуру котла планомерно, а не сразу на 15 градусов и более? И еще такой момент провод со столба заходит в маленький садовый домик -там стоит счетчик и мини-щиток, и там автоматы на 15 или 16 Ампер, а потом из этого домика уже в каркасный дом идет провод. Я честно говоря не знаю как и что там подключали электрики, но может и там автоматы поменять? Хотя их то не выбивает, хоть и менее мощные. Сообщение отредактировал ReQuiemAeternam - 20.11.2024, 17:10 |
|
|
|
20.11.2024, 17:51
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Возможно слабая сеть и при большей нагрузке больше проседает напряжение и стабилизатор потребляет больше тока для компенсации, если котёл запитан через стабилизатор.
|
|
|
20.11.2024, 18:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
котел подключен прямо с вводного автомата? что за автомат?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_редкий_* |
20.11.2024, 19:42
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
20.11.2024, 20:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
20.11.2024, 21:58
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2024 Пользователь №: 62802 |
Первый вариант котел подключен прямо с вводного автомата? что за автомат? Нет, на котле свой автомат, его не вышибает, а тот что вводной стоит (судя по чеку) IEK Armat 2п 6 кА 40 А С Возможно слабая сеть и при большей нагрузке больше проседает напряжение и стабилизатор потребляет больше тока для компенсации, если котёл запитан через стабилизатор. Я так понимаю стабилизатор стоит перед всей сетью в доме, он на 20 квт.Но и до установки стаба, была такая же история. А вообще для одной фазы 220 какое максимальное потребление? |
|
|
20.11.2024, 23:34
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну не имея приборов, самое простое поменять автомат на новый. Тем более, что, как вы говорите, щиток рядом с автоматом тёплый, значит сам автомат много горячее. Если вовремя не протянуть клеммы любой качественный автомат начнёт греться, потом плавиться и гореть. А нагрев может существенно уменьшать ток срабатывания ведь по-сути в нём тепловая защита от перегрузки.
-------------------- |
|
|
|
21.11.2024, 8:10
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2024 Пользователь №: 62614 |
1.если на котле выставить максимальную мощность меньше.: 6 кВт (50%), попробуйте, это поможет?
2.на котле какой автомат стоит, который не выбивает? 3.откройте, посмотрите что так греется в щитке: автомат, кабель, или другое Сообщение отредактировал babrusya - 21.11.2024, 8:21 |
|
|
21.11.2024, 10:09
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
когда повышаешь температуру нагрева с 40 до 55 градусов, то происходит вырубание вводного автомата. На 45 градусах тянет спокойно, ничего не вылетает. В самом котле есть фишки, переключая которые задаешь диапазон от 2 до 12 квт. Я выставил его на 8 квт. как вариант: похоже, вырубает тепловое реле автомата - когда установлено 40 град, вода успевает нагреться, а автомат нет, при уставке 55 град котел работает дольше (мощность при этом та же) и автомат при этом успевает разогреться до температуры срабатывания теплового расцепителя. Ну и правильно написали, надо проверить (протянуть) винты (клеммы) автомата, может греются из-за плохого контатка |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 12:07 |
|