Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63005 ![]() |
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Дачник71 - 9.12.2024, 9:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3118 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Перегрузка сетей. Стабилизатор не поможет.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7392 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В нормальном режиме, без стабилизатора, при Р=3 кВт и напряжении 220 В, потребляемый из сети ток равен 13,6 А. Автомат бы не сработал.
При падении напряжения перед стабилизатором до 118 В, чтобы обеспечить нагрузку в 3 кВт, из сети необходимо брать дополнительную мощность 1,4 кВт с током 6,4 А. Суммарный ток из сети составит 20 А, поэтому и выбивает 16 А. Сообщение отредактировал gomed12 - 9.12.2024, 22:19 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3118 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
если выкинуть автомат на 16А, прекрасно будет работать (ведь вводной на 25 А не выбивает) Улыбнуло ![]() Цитата входное 118v
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Кто может подсказать где собака зарыта? Вот здесь: P=U*I, а значит I=P/U. Т.е. при той же мощности в нагрузке, чем ниже входное напряжение, тем выше входной ток. Например, если мощность допустим 3000Вт, то при входном напряжении 220В входной ток будет 13,6А, а при входном напряжении 120В ток будет уже 25А. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |