Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переключения в сетях 35-110кВ

Алексей диспетче...
сообщение 28.1.2025, 20:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2025
Пользователь №: 63156



Доброго дня всем. Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите.
В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа.
Я понимаю что работа сети 35кВ изолированная и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи которые в случае замыкания на землю могут привести к последствиям.
Но все может кто сможет подсказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение Вчера, 10:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3732
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Алексей диспетчер @ 28.1.2025, 20:55) *
...В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа...
А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт.
Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей диспетче...
сообщение Вчера, 11:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2025
Пользователь №: 63156



Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2025, 10:51) *
А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт.
Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными...

Так и вот и я о том же, просто думал может есть какие то регламенты. А по факту эту тему особо то и не описывают.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение Вчера, 11:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3732
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Алексей диспетчер @ 29.1.2025, 11:12) *
...по факту эту тему особо то и не описывают.
Алексей, в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... loki16.gif
Здесь в основном только ЖЭК-овские специалисты по лампочкам и внутриквартирным электропроводкам, а также электромонтёры-шабашники и немного представителей потребительских предприятий и организаций.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение Вчера, 17:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а по сопатке!? (С)

Алексей диспетчер скорее всего это д.б. оговорено местными инструкциями
рабатывал на мясокомбинате, там с ПС 110/10 две ВЛ-10 постоянно в параллели, сейчас у себя тоже по 10 кВ. 0,5-1 час. бывает держим


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение Сегодня, 0:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата
при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа

Как сказано в правилах переключений п.210 "...только на время, необходимое для перевода нагрузки", то есть если вам для этого нужен час, значит час. Главное, чтобы не задерживались без нужды.
Цитата
и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи

Не только и не столько в ёмкостных токах дело, в основном дело в обычных уравнительных токах. И именно для того, чтобы максимально снизить эти токи перед включением в кольцо п.213 тех же правил предписывает предварительно объединять центры питания (включать секционный в голове, замыкать транзит и т.п.). Как диспетчер не пренебрегайте.
Цитата
в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой...

Тут достаточно много сетевиков


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Сегодня, 18:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7346
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если проектом предусмотрен такой режим, почему бы и нет.
Необходимо иметь ввиду в таком контуре постоянно будут течь уравнительные токи, которые вызовут доп. потери.
Не лишне отстройка релейной защиты от перегрузок, к.з., автоматическое отключение участков сети при авариях.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 19:32