Доброго дня всем. Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите.
В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа. Я понимаю что работа сети 35кВ изолированная и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи которые в случае замыкания на землю могут привести к последствиям. Но все может кто сможет подсказать. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа... А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт.Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63156 ![]() |
А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт. Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными... Так и вот и я о том же, просто думал может есть какие то регламенты. А по факту эту тему особо то и не описывают. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...по факту эту тему особо то и не описывают. Алексей, в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... ![]() Здесь в основном только ЖЭК-овские специалисты по лампочкам и внутриквартирным электропроводкам, а также электромонтёры-шабашники и немного представителей потребительских предприятий и организаций. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а по сопатке!? (С)
Алексей диспетчер скорее всего это д.б. оговорено местными инструкциями рабатывал на мясокомбинате, там с ПС 110/10 две ВЛ-10 постоянно в параллели, сейчас у себя тоже по 10 кВ. 0,5-1 час. бывает держим -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Цитата при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа Как сказано в правилах переключений п.210 "...только на время, необходимое для перевода нагрузки", то есть если вам для этого нужен час, значит час. Главное, чтобы не задерживались без нужды. Цитата и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи Не только и не столько в ёмкостных токах дело, в основном дело в обычных уравнительных токах. И именно для того, чтобы максимально снизить эти токи перед включением в кольцо п.213 тех же правил предписывает предварительно объединять центры питания (включать секционный в голове, замыкать транзит и т.п.). Как диспетчер не пренебрегайте. Цитата в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... Тут достаточно много сетевиков -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если проектом предусмотрен такой режим, почему бы и нет.
Необходимо иметь ввиду в таком контуре постоянно будут течь уравнительные токи, которые вызовут доп. потери. Не лишне отстройка релейной защиты от перегрузок, к.з., автоматическое отключение участков сети при авариях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите. В нынешних условиях, недостатка персонала, большое время переезда. Держите по необходимости, не затягивайте. Ничего глобально страшного не происходит. Да идут уравнительные токи, куда от них денешься. Да, увеличиваются токи замыкания на "Землю" при аварии. Так что если вы при "Земле" делаете переключения увеличивая емкость линии, а значит и ток замыкания, а есть еще и компенсация катушками, все не очень хорошо. Вам решать как диспетчеру, сколько держать, и представлять, последствия (выгорание провода, перегорание провода и т.п. при "Земле"). Главное, чтобы не задерживались без нужды. Поддерживаю. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |