![]() Помогите постичь эту дичь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите постичь эту дичь |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А ТС где-то упоминает, что у него Кольчугинский ПВС? Господина 'сочувствующего' то Конкорд не устраивает, то Кольчугино почему-то.. ![]() Кабель-то чем виноват ? Он имеет на борту одни и те же букавки, все сделано по одним стандартам, но не все в каталог (иной раз) пропечатано. ..у него Кольчугинский ПВС? Главное о каком ПВС говорил 'сочувствующий'.. "назовите имя..", коль это стало нужным.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Пока на форумах временное затишье, подниму тему, касающуюся гибких шнуров ПВС.
Дело не в гибкости ПВС, а в свойствах его изоляции и в сроке его службы... Считаю свойства изоляции шнуров ПВС вполне достойными, а сроки их службы заслуживающими уважения - проверено на собственном опыте!...Никогда сам не встречал и никто мне не жаловался на состояние изоляции ПВС уложенных в квартирах скрыто. Не поленился сходить в гараж и сфотографировать пылесос "Ракета-12" выпуска 1986 г., который верой и правдой служит мне до сих пор (почти 40 лет!), только угольные щётки один раз пришлось заменить.Думаю, один господин 'сочувствующий' каждые 6 лет меняет абсолютно все шнуры на своей бытовой технике. Или снимает и везёт в лабораторию проверять... Господа электрики, кому известны такие случаи из практики, прошу поделиться... Шнур ПВС-2×0,75 мм2 родной и находится в хорошем техническом состоянии, не задубел, никаких трещин и других видимых повреждений не обнаружено (может быть всё дело в знаке качества): ![]() Когда-то очень давно, ещё до развала СССР, мне пришлось побывать в Москве на ВДНХ, где в павильоне "Космос" экспонировалась одна из первых орбитальных станций "Салют", где в душевой кабине использовался пылесос "Ракета" для создания потока воздуха, чтобы капли воды не разлетались в невесомости по салону станции. Кроме этого пылесос легко демонтировался и мог использоваться по прямому назначению. Я думаю, что ни тогда, ни сейчас, дерьмо в космос не посылают. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Я думаю, что ни тогда, ни сейчас, дерьмо в космос не посылают. Тогда не знаю, а сейчас вполне. Например, в начале нулевых высокие военные чины продавили запуск спутника с т.н. инерциоидом, оно же инерционный движитель. Якобы оно должно позволять корректировать и даже менять траекторию спутника без реактивных двигателей. Запустили, результат никакой, об чом и предупреждали все не подверженнные мракобесию. Никто из тех высоких чинов никак не пострадал. Скорее всего, сейчас ситуация с подобным бредом ещё хуже. Сообщение отредактировал чукча - 14.2.2025, 18:34 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не поленился сходить в гараж и сфотографировать.. Мне сильно лениво фоткать, а рассказать могу. В начале работы в жилконторе приватизировал брошенный провод, среди которого метров 200 КГ, бухта с бирочкой, год не посмотрел.. Провалялась она в п/э мешке в мастерской, потом дома на антресолях.. лет 45 получается (у меня). Месяц назад порешил распрощаться. Удивился не слабо. Резина как новая. Причин не знаю. Пихнул на место.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
У меня в дальнем нижнем конце участка колодец, там насос для полива, и питание к нему кабель КГ. Большая часть в земле в трубе ПНД, но есть участок воздушки на тросе. Так вот он висит там уже лет 40 и нихуа плохого с ним не происходит.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С Олегой беседовать как против ветра сс...! А стоит ли ? уже имея богатый опыт..(дело не столько в ветре, сколько в свойствах собственной брызгалки) Таки что там хотел 'сочувствующий' нам рассказать ? Неужели о различиях в применении одинаково промаркированного кабеля от разных производителей ? Забавно будет послушать. Речь у нас идёт о проводе ПВС! Конкорд здесь не при делах!"! А пост #19 пропущен ? Там Кольчугино ! |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега! У Вас что, Альцгеймер? Э то же Вас пост! Правильно, пост 19 мой, для г-на 'сочувствующего'. Обратного не говорил.Мне все равно, о каком производителе говорить ибо мы говорим об одной и той же марке кабеля Главное о каком ПВС говорил 'сочувствующий'.. "назовите имя..", коль это стало нужным. На взгляд 'сочувствующего' кабели с одинаковой маркировкой имеют разные свойства ? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
... На взгляд 'сочувствующего' кабели с одинаковой маркировкой имеют разные свойства ? А Вы об этом не знали? Да при входном контроле качества любой мегеаомметр это показывает! Разные производители, разные партии одного производителя - разные значения сопротивления изоляции в допустимом диапазоне. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. разные значения сопротивления изоляции в допустимом диапазоне. Вот именно - в допустимом диапазоне !И ничего лишнего для потребителя на кабеле не пишется. Только НГ(А)-Ls. Только мнительные дурачки могут начать выискивать некий разнобой в параметрах. Проектировщики довольствуются маркировкой. .. при входном контроле качества .. Может где-то тама... на производственных объектах, в военке.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2025, 11:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата С Олегой беседовать как против ветра сс...! ![]() Позвольте вмешаться в Вашу высокоучёную беседу. Если провод выпускается по ГОСТу, он обязан ему и соответствовать - будь он Конкорд или Боинг. А если некая контора клепает нечто (ПУНП злосчастный, к примеру) по собственным ТУ- не обессудьте. Разве дети должны читать то, что написано на заборах?, Паже если это ПВС? Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2025, 13:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
по ГОСТу, У меня com.ua не работает. Чё та. К тому же отмечал - 7399-97-й уже устарел.А Боинг и ПУНП по-моему в теме не пролетали. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2025, 13:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
У меня com.ua не работает... К тому же отмечал - 7399-97-й уже устарел... Рабочая ссылка на ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В» (тыц)Статус межгосударственного ГОСТ 7399-97 «Действующий» (пыц) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У меня com.ua не работает. А, ну да! у Вас в СПБ борьба с VPN. ![]() Стандарт международный; у беларусов тоже работал. Не думаю, что и заменивший его стандарт отличается от старого разве что количеством подписантов. Я его взял ради примера: у нас какой-нибудь HO5VV с буквой или NYM. ПУНП - как пример редкостного говна. Боинг - как вариант самолёта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рабочая ссылка .. Для существующих в своём измерении, из этой самой темы:Тама хоть чота про нг(А)-Ls прописано ? Определён класс пожарной опасности ? Зачем нам документ 1997 года ? ![]() VPN трэба, и будэ працювать усэ. Мне не требуется ![]() ПУНП - как пример редкостного говна. Вот я и говорю - ни к чему в тему лишнее дерьмо замешивать. Это не способствует решению основного вопроса
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2025, 15:08 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В энергетике ... В магазине ЭТМ лежит на прилавке кабель. Приходит жэковский мОнтер, приобретает ХЗ м ПВСнг.., тащит в квартиру, выполняет скрытую проводку, без всякого "входного контроля"... На выходе с квартиры его встречают инспектор РТН и полиция ? Не смешите. Ни в жилых, ни в общественных зданиях никакого "входного контроля" нет. Даже на маркировку кабеля редко кто взглянет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 1:48 |
|
![]() |