электроснабжение с времён СССР , вводная часть

fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 10:14
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



вычитал только про провалы напряжения допустимые не более 1 минуты, про превышения ничего не говорят, хотя видимо имеют ввиду ситуации когда эти провалы выходят за рамки 10%, скажем если стало больше чем 253 вольта или меньше 193

Хотя вот вычитал: "В соответствии с действующими техническими регламентами длительное время максимальное отклонение напряжения не должно составлять более 5,0% от номинального уровня, при этом допускается краткосрочно отклонение напряжения до 10% от номинального уровня напряжения. "

https://gesbt.ru/pomoshch/chasto-zadavaemye...yazheniya-seti/

Получается, если напруга больше 242 Вольт длится долго, то можно это фиксировать и обращаться в электросети или энергосбыт

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2025, 10:27
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



врут +/- 10 %


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2025, 10:30
Сообщение #63


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11050
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(fazaopredelitel @ 8.1.2025, 11:48) *
вот фото состояния щитков и план здания

fazaopredelitel, Вставляйте с picturebb не просто ссылки, а ВВ-коды и картинки будет сразу видно вот так:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 10:43
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 10:27) *
врут +/- 10 %

Получается под длительным понимают как раз 253 вольта, а если выше этого то это и есть кратковременное...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2025, 11:14
Сообщение #65


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11050
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ГОСТ32144-2013 (EN 50160:2010)
Цитата
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Примечание — Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся
к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый.

Быстрые изменения напряжения, провалы и перенапряжения - это совсем другое. Измеряются и оцениваются иначе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 11:20
Сообщение #66


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Roman D @ 2.2.2025, 11:14) *
ГОСТ32144-2013 (EN 50160:2010)
Быстрые изменения напряжения, провалы и перенапряжения - это совсем другое. Измеряются и оцениваются иначе.

Есть ощущение что электрокомпании работают в паре с продавцами электрооборудования и прочими...,

чем выше напряжения в розетках, тем чаще потребители меняют оборудование, покупают стабилизаторы и вызывают пожарные машины...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2025, 11:34
Сообщение #67


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11050
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 10:20) *
Есть ощущение что электрокомпании работают в паре с продавцами электрооборудования и прочими...,

чем выше напряжения в розетках, тем чаще потребители меняют оборудование, покупают стабилизаторы и вызывают пожарные машины...

Пожарники в доле, но на своей волне. Попросят протокол "фаза-ноль", посмотрят на уставки защит - и вот Вам предупреждение или запрещение.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 11:39
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Roman D @ 2.2.2025, 11:34) *
Пожарники в доле, но на своей волне. Попросят протокол "фаза-ноль", посмотрят на уставки защит - и вот Вам предупреждение или запрещение.
Кстати заметил, что на линиях где разные крупные и важные госучреждения напряжение 220 или чуть ниже, в остальных подстанциях и линиях, где не так повезло, из оборудования потребителей и ветхих кабельных линий делают шаурму
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2025, 12:08
Сообщение #69


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11050
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 10:39) *
Кстати заметил, что на линиях где разные крупные и важные госучреждения напряжение 220 или чуть ниже, в остальных подстанциях и линиях, где не так повезло, из оборудования потребителей и ветхих кабельных линий делают шаурму

Тоже мне, бином Ньютона... "Потому, что у глядей деньги есть на бигудей" потому, что для солидных контор проводка заменена на соответстующую текущему моменту, а нищие или жадные сидят на сопелюшках времен Кукурузника или Леонида I - и жалуются на снижение напряжения "что аж лампочки гаснут, когда я чайник включаю". Энергетики накручивают анцапфы (ПБВ) на повышенное напряжение, чтоб скомпенсировать падение напряжения в сети.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 12:18
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Вот задействовал популярную ИИ нейросеть DeepSeek и вот что она написала:

"огласно российским стандартам (ГОСТ 29322-2014), напряжение в электрической сети должно находиться в пределах *±10% от номинального значения* (220 В или 230 В). Это означает, что максимальное напряжение может достигать *242 В* (для 220 В) или *253 В* (для 230 В).

Что касается времени, в течение которого допустимо такое отклонение, стандарты не устанавливают строгих временных рамок. Однако считается, что такие отклонения должны быть *кратковременными* и не должны длиться постоянно. Обычно сети проектируются так, чтобы напряжение оставалось в пределах нормы большую часть времени, а превышение на 10% может возникать, например, при резких изменениях нагрузки в сети.

Если напряжение превышает допустимые пределы длительное время, это может указывать на проблемы в сети, и такие случаи должны устраняться энергоснабжающими организациями".

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 12:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2025, 13:01
Сообщение #71


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11050
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 11:18) *
Если напряжение превышает допустимые пределы длительное время, это может указывать на проблемы в сети, и такие случаи должны устраняться энергоснабжающими организациями".

https://meganorm.ru/Data2/1/4293776/4293776477.pdf


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 13:19
Сообщение #72


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Roman D @ 2.2.2025, 13:01) *

Вроде там ни слова о том, что допустимое повышение напряжение на 10% это ЧП (или близкое к нему) и может длиться оно не постоянно или что это не нормально.

Кто-то писал что в госте-214 повышения напряжения не относится к качеству электричества в отличии от госта -213,

а а комментарии СП 256.1325800.2016 говорится лишь о том, что если в доме потребители только на 220 вольт, то и напряжение должно быть вокруг этого значения, а если ещё есть потребители на 230 вольт, то в доме может быть расширены допуски превышений до 253 вольт. И больше ничего по поводу того что такие значение являются криминалом....

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 13:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2025, 14:07
Сообщение #73


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11050
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(fazaopredelitel @ 2.2.2025, 12:19) *
а если ещё есть потребители на 230 вольт, то в доме может быть расширены допуски превышений до 253 вольт. И больше ничего по поводу того что такие значение являются криминалом....

4.2.2.... В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).

Цитата
Кто-то писал что в госте-214
Это другой стандарт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.3.2025, 18:56
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Есть пара вопросов:

1) Если дом (14 этажей) старый и там кабель вводной четырёхжильный и нет повторного заземления и зануления, это нужно исправлять или оставить всё как есть т.к. строился он ещё в СССР (хотя почему-то в стояках 5 проводов, но вот отходящие алюминиевые линии на квартиры не всегда 3-х жильные, разве что если кто-то смог протянуть себе новые медные кабеля 3-жильные)?

2) А если делать заземление в придомовой территории, то можно это делать под клумбами, под детскими площадками и т.д. т.е в местах где возможен доступ людей (посадка цветов в клумбы, вскапывание земли)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2025, 20:29
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9191
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



fazaopredelitel, вы кто есть в этом процессе?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fazaopredelitel_*_*
сообщение 2.3.2025, 20:39
Сообщение #76





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 2.3.2025, 20:29) *
fazaopredelitel, вы кто есть в этом процессе?
подрядчик жку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2025, 21:21
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9191
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике нифига в ней не разбираетесь?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.3.2025, 22:00
Сообщение #78


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Костян челябинский @ 2.3.2025, 21:21) *
Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике нифига в ней не разбираетесь?
есть некоторые пробелы. вот и пытаюсь здесь восполнить.в надежде на знающих людей.

Я не начальник подрядной организации, а простой рядовой электрик, бывший радиолюбитель (любитель физики, квантовой-механики), что наверное позволяет мне выполнять сложные операции (сборка щитов, выявление утечек и обрывов и т.д.) и вызывает доверие у руководства (например, на прежнем месте, я был назначен инженером в электро-хозяйственном подразделении), отчего они порой просят меня в чём-то помочь ввиду загруженностью другими делами (конечно всё потом перепроверяют), вот я чтобы и не вляпаться и ввиду ограниченных сроков на принятие решений, порой обращаюсь на форум...

Вот например, сегодня до утра я должен на основании ПУЭ указать пункты, которые не соответствует его требованиям, например вот в этом пункте (а их 18):

"5. Подключение нулевого проводника выполнено с нарушением безопасности т.к.

нулевой проводник подключен к корпусу распределительного щита в его нижней части. В связи с подтоплением низ щита сгнил, что может повлечь отсоединение нулевого проводника и появление фазы на нулевом проводнике."


Кстати, если можете, подскажите с какими пунктами ПУЭ есть расхождение.

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.3.2025, 22:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2025, 22:50
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17770
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 2.3.2025, 21:21) *
Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике нифига в ней не разбираетесь?
Помнится, я рассказывал о борьбе с такими подрядчиками при капремонте в моём мкд. Грустная песня.. и бесконечная.

Цитата(fazaopredelitel @ 2.3.2025, 22:00) *
есть некоторые пробелы.
Ни фигасе.. некоторые уже на 4-х страницах ?

Цитата(fazaopredelitel @ 2.3.2025, 22:00) *
они порой просят меня в чём-то помочь ввиду загруженностью другими делами (конечно всё потом перепроверяют), вот я чтобы и не вляпаться и ввиду ограниченных сроков на принятие решений, порой обращаюсь на форум...
Забавная получается цепочка ! А если спросят "отколь инфа ?" то добавится звено "с форума". Типа собака на хвосте... ))

Другими словами.. люди, получающие денежку, активизируют Муму в кабинетах. А казачок, засланный на форум, выведывает инфу. Безвоздмездно !

Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 22:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 2.3.2025, 23:03
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 22:46) *
Помнится, я рассказывал о борьбе с такими подрядчиками при капремонте в моём мкд. Грустная песня.. и бесконечная.

Ни фигасе.. некоторые уже на 4-х страницах ?

Так это потому, кстати, что за проблемы серьёзно взялись, ЖКУ в восторге, жильцы пишут положительные отзывы, аварий всё меньше.

Цитата(Олега @ 2.3.2025, 22:50) *
Забавная получается цепочка ! А если спросят "отколь инфа ?" то добавится звено "с форума". Типа собака на хвосте... ))
А какая разница, здесь в основном профессионалы сидят а слабаков сразу видно, по нежеланию отвечать на вопросы, но и главное, время скоротечное и нужно иногда быстро докопаться до сути (я ведь потом всё равно проверю что здесь подскажут, просто так быстрее уловить суть где капать).


Цитата
"5. Подключение нулевого проводника выполнено с нарушением безопасности т.к.

нулевой проводник подключен к корпусу распределительного щита в его нижней части. В связи с подтоплением низ щита сгнил, что может повлечь отсоединение нулевого проводника и появление фазы на нулевом проводнике."

Кстати, если можете, подскажите с какими пунктами ПУЭ есть расхождение.

Я так думаю, что здесь надо искать расхождение с ПУЭ не в том куда подключили (так в СССР наверное всегда делали) а в том что не следили за состоянием контактов в нижней перегородке щита где собраны все нулевые отходящие нули.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения