#61
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
вычитал только про провалы напряжения допустимые не более 1 минуты, про превышения ничего не говорят, хотя видимо имеют ввиду ситуации когда эти провалы выходят за рамки 10%, скажем если стало больше чем 253 вольта или меньше 193
Хотя вот вычитал: "В соответствии с действующими техническими регламентами длительное время максимальное отклонение напряжения не должно составлять более 5,0% от номинального уровня, при этом допускается краткосрочно отклонение напряжения до 10% от номинального уровня напряжения. " https://gesbt.ru/pomoshch/chasto-zadavaemye...yazheniya-seti/ Получается, если напруга больше 242 Вольт длится долго, то можно это фиксировать и обращаться в электросети или энергосбыт Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 10:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
врут +/- 10 %
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
вот фото состояния щитков и план здания fazaopredelitel, Вставляйте с picturebb не просто ссылки, а ВВ-коды и картинки будет сразу видно вот так: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ГОСТ32144-2013 (EN 50160:2010)
Цитата Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю. Примечание — Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый. Быстрые изменения напряжения, провалы и перенапряжения - это совсем другое. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
ГОСТ32144-2013 (EN 50160:2010) Быстрые изменения напряжения, провалы и перенапряжения - это совсем другое. ![]() Есть ощущение что электрокомпании работают в паре с продавцами электрооборудования и прочими..., чем выше напряжения в розетках, тем чаще потребители меняют оборудование, покупают стабилизаторы и вызывают пожарные машины... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Есть ощущение что электрокомпании работают в паре с продавцами электрооборудования и прочими..., чем выше напряжения в розетках, тем чаще потребители меняют оборудование, покупают стабилизаторы и вызывают пожарные машины... Пожарники в доле, но на своей волне. Попросят протокол "фаза-ноль", посмотрят на уставки защит - и вот Вам предупреждение или запрещение. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
Пожарники в доле, но на своей волне. Попросят протокол "фаза-ноль", посмотрят на уставки защит - и вот Вам предупреждение или запрещение. Кстати заметил, что на линиях где разные крупные и важные госучреждения напряжение 220 или чуть ниже, в остальных подстанциях и линиях, где не так повезло, из оборудования потребителей и ветхих кабельных линий делают шаурму![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кстати заметил, что на линиях где разные крупные и важные госучреждения напряжение 220 или чуть ниже, в остальных подстанциях и линиях, где не так повезло, из оборудования потребителей и ветхих кабельных линий делают шаурму Тоже мне, бином Ньютона... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
Вот задействовал популярную ИИ нейросеть DeepSeek и вот что она написала:
"огласно российским стандартам (ГОСТ 29322-2014), напряжение в электрической сети должно находиться в пределах *±10% от номинального значения* (220 В или 230 В). Это означает, что максимальное напряжение может достигать *242 В* (для 220 В) или *253 В* (для 230 В). Что касается времени, в течение которого допустимо такое отклонение, стандарты не устанавливают строгих временных рамок. Однако считается, что такие отклонения должны быть *кратковременными* и не должны длиться постоянно. Обычно сети проектируются так, чтобы напряжение оставалось в пределах нормы большую часть времени, а превышение на 10% может возникать, например, при резких изменениях нагрузки в сети. Если напряжение превышает допустимые пределы длительное время, это может указывать на проблемы в сети, и такие случаи должны устраняться энергоснабжающими организациями". Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 12:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если напряжение превышает допустимые пределы длительное время, это может указывать на проблемы в сети, и такие случаи должны устраняться энергоснабжающими организациями". https://meganorm.ru/Data2/1/4293776/4293776477.pdf -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
Вроде там ни слова о том, что допустимое повышение напряжение на 10% это ЧП (или близкое к нему) и может длиться оно не постоянно или что это не нормально. Кто-то писал что в госте-214 повышения напряжения не относится к качеству электричества в отличии от госта -213, а а комментарии СП 256.1325800.2016 говорится лишь о том, что если в доме потребители только на 220 вольт, то и напряжение должно быть вокруг этого значения, а если ещё есть потребители на 230 вольт, то в доме может быть расширены допуски превышений до 253 вольт. И больше ничего по поводу того что такие значение являются криминалом.... Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 13:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а если ещё есть потребители на 230 вольт, то в доме может быть расширены допуски превышений до 253 вольт. И больше ничего по поводу того что такие значение являются криминалом.... 4.2.2.... В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем). Цитата Кто-то писал что в госте-214 Это другой стандарт.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
Есть пара вопросов:
1) Если дом (14 этажей) старый и там кабель вводной четырёхжильный и нет повторного заземления и зануления, это нужно исправлять или оставить всё как есть т.к. строился он ещё в СССР (хотя почему-то в стояках 5 проводов, но вот отходящие алюминиевые линии на квартиры не всегда 3-х жильные, разве что если кто-то смог протянуть себе новые медные кабеля 3-жильные)? 2) А если делать заземление в придомовой территории, то можно это делать под клумбами, под детскими площадками и т.д. т.е в местах где возможен доступ людей (посадка цветов в клумбы, вскапывание земли)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9191 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
fazaopredelitel, вы кто есть в этом процессе?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_fazaopredelitel_*_* |
![]()
Сообщение
#76
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9191 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике нифига в ней не разбираетесь?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике нифига в ней не разбираетесь? есть некоторые пробелы. вот и пытаюсь здесь восполнить.в надежде на знающих людей.Я не начальник подрядной организации, а простой рядовой электрик, бывший радиолюбитель (любитель физики, квантовой-механики), что наверное позволяет мне выполнять сложные операции (сборка щитов, выявление утечек и обрывов и т.д.) и вызывает доверие у руководства (например, на прежнем месте, я был назначен инженером в электро-хозяйственном подразделении), отчего они порой просят меня в чём-то помочь ввиду загруженностью другими делами (конечно всё потом перепроверяют), вот я чтобы и не вляпаться и ввиду ограниченных сроков на принятие решений, порой обращаюсь на форум... Вот например, сегодня до утра я должен на основании ПУЭ указать пункты, которые не соответствует его требованиям, например вот в этом пункте (а их 18): "5. Подключение нулевого проводника выполнено с нарушением безопасности т.к. нулевой проводник подключен к корпусу распределительного щита в его нижней части. В связи с подтоплением низ щита сгнил, что может повлечь отсоединение нулевого проводника и появление фазы на нулевом проводнике." Кстати, если можете, подскажите с какими пунктами ПУЭ есть расхождение. Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.3.2025, 22:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17770 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике нифига в ней не разбираетесь? Помнится, я рассказывал о борьбе с такими подрядчиками при капремонте в моём мкд. Грустная песня.. ![]() есть некоторые пробелы. Ни фигасе.. некоторые уже на 4-х страницах ?они порой просят меня в чём-то помочь ввиду загруженностью другими делами (конечно всё потом перепроверяют), вот я чтобы и не вляпаться и ввиду ограниченных сроков на принятие решений, порой обращаюсь на форум... Забавная получается цепочка ! А если спросят "отколь инфа ?" то добавится звено "с форума". Типа собака на хвосте... ))Другими словами.. люди, получающие денежку, активизируют Муму в кабинетах. А казачок, засланный на форум, выведывает инфу. Безвоздмездно ! Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 22:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992 ![]() |
Помнится, я рассказывал о борьбе с такими подрядчиками при капремонте в моём мкд. Грустная песня.. ![]() Ни фигасе.. некоторые уже на 4-х страницах ? Так это потому, кстати, что за проблемы серьёзно взялись, ЖКУ в восторге, жильцы пишут положительные отзывы, аварий всё меньше. Забавная получается цепочка ! А если спросят "отколь инфа ?" то добавится звено "с форума". Типа собака на хвосте... )) А какая разница, здесь в основном профессионалы сидят а слабаков сразу видно, по нежеланию отвечать на вопросы, но и главное, время скоротечное и нужно иногда быстро докопаться до сути (я ведь потом всё равно проверю что здесь подскажут, просто так быстрее уловить суть где капать).Цитата "5. Подключение нулевого проводника выполнено с нарушением безопасности т.к. нулевой проводник подключен к корпусу распределительного щита в его нижней части. В связи с подтоплением низ щита сгнил, что может повлечь отсоединение нулевого проводника и появление фазы на нулевом проводнике." Кстати, если можете, подскажите с какими пунктами ПУЭ есть расхождение. Я так думаю, что здесь надо искать расхождение с ПУЭ не в том куда подключили (так в СССР наверное всегда делали) а в том что не следили за состоянием контактов в нижней перегородке щита где собраны все нулевые отходящие нули. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |