Насколько допустим перекос фаз для ДГУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 2.5.2012, 20:50
Сообщение #2





Гости






Цитата(enaleks @ 2.9.2008, 19:20) *
Насколько допустим перекос фаз для ДГУ?

лучше не рисковать в генераторе все прямо пропорционально если ты нагрузиш одну фазу то на ней напряжение упадет а на двух других возрастет это плохо скажется в дальнейшем на блоке корекции напряжения да и двс будет работать не ровно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 3.5.2012, 10:57
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



На синхронных генераторах, как правило не более номинального тока на фазу. Т.е если нагрузка на одной фазе, то треть номинальной мощности