![]() Спасет ли дифавтомат ад-12 от перенаряжения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Спасет ли дифавтомат ад-12 от перенаряжения? |
Гость_Klim_4ugunkin_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Свыше 250 В.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
нет. он для этого просто не предназначен. для этого есть ASP.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Свыше 250 В. Ели это.Цитата Компания ИЭК освоила производство новой модификации дифференциальных автоматических выключателей АД-12М.
Данная модель дифференциальных автоматов содержит большее количество защит – добавилась защита от повышенного напряжения в сети. При напряжении более 265В происходит отключение аппарата. Кроме того, рабочая характеристика устройства при наличии дифференциального тока – тип А, то есть АД-12М реагирует как на переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Klim_4ugunkin_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А что это на ссылке с зеленым индикатором?Установлен в коридорном щитке.На схеме отображен как прямогольник, разделенный вверху линией.
... Отмыл его (почему-то строители его закрасили) написано - УЗО-ВАД2, почитал в нете вроде как служит от перенапряжений.Зачем ставить два УЗО - непонятно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Указаное Вами УЗО не защищает от перенапряжений, а посему и поставленый вопрос - не понятен.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Пробовали УЗО Ф3251 (астро-узо) свыше 255в срабатывает.
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&a...o&file=test |
![]() |
|
Гость_Гость serjyk_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
http://www.forumhouse.ru/forum33/thread33519-5.html Посмотрите эту тему, там схемка зашиты от
привышения напряжения работает совместно с УЗО. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для себя любимого можно слепить любое устройство, но предпочёл бы использовать готовое устройство защиты от перенапряжений, коих предостаточно. имхо
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 15:56 |
|
![]() |