Дуговая защита , Требуются советы, помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дуговая защита , Требуются советы, помощь |
14.10.2008, 7:38
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Добрый день, господа.
Предлагают выполнить (поставить, смонтировать, наладить) устройство дуговой защиты РУ 10кВ. РУ 10 кВ имеет 3 секции, кол-во отходящих линий на каждой секции 20, в РУ также есть 2 ввода и 2 секционника. Меня интересует любая информация по дуговой защите (где купить, как правильно смонтировать и наладить). Никогда сам не сталкивался ранее с дуговой защитой. Возможно кто-то поделится опытом и деталями монтажа (наладки). |
|
|
|
15.10.2008, 8:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Обычно дуговую защиту ставят, когда лишняя денежка завелась
Помню, давненько пытались такое задействовать, но по причине ложных срабатываний быстро отказались. Какие-то умники поставили это на ОРУ... Пришлось отключить в первую же ночь. Вот, посмотри у АБэБэшников: (тут) есть и на русском. http://www.prel.ru/index.php?option=com_co...4&Itemid=29 Есть еще такой "ОВОД", но не видел... |
|
|
15.10.2008, 12:00
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Обычно дуговую защиту ставят, когда лишняя денежка завелась "Вам чтобы "шашечки", или чтобы ехать?" Можно АВВ, можно "Овод" или еще поискать. Тут все зависит от политики Вашего "хозяина". Если на ячейках стоят REFы, и имеется система АСУ ТП, то это одно, а если электромеханика, да еще и переменный оперток - то другое. Но самое главное в дуговой защите - это датчики. Мы используем фототиристоры и обычные промежуточные реле. В принципе схема элементарная ("сложность" зависит от вида опертока в ЗРУ), но много мороки именно с установкой датчиков (от 1-го до 3-х в ячейке.) Если интересен мой вариант, то найду схемы в электронном виде. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
16.10.2008, 7:16
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Не нашел в учебниках описания дуговой защиты. Зачем она вообще нужна? Почему нельзя обнаружить повреждение в ячейке (возникновение дуги) по обычным токовым защитам? Какой смысл вкладывается в понятие "селективное" действие дуговой защиты?
|
|
|
|
16.10.2008, 23:26
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Штой-то никто не хочет отвечать. Тогда я попробую.
При тяжелых авариях типа взрыва кабельной воронки или, опять таки, взрыва выключателя на присоединениях в ЗРУ 6-10 кВ зачастую определять повреждение будет уже некому и нечем. При этом (взрыве) разрушаются ТТ и/или кабели вторичной комутации вместе с релейными отсеками. Авария продолжает развиваться, и за время 1...1,5 сек (обычное время действия МТЗ вводов) выгорают целые секции! Поверте, выгорают наухнарь. А чтобы взорвался масляник много не надо. Просмотрели и упустили масло из горшка - и все. Так что СШ 6 кВ необходимо оборудовать ДЗШ (рекомендуется логическая) или т.н. дуговой, которая реагирует фактически на взрыв в ячейке. А взрыв сопровождается такими явлениями, как резкое повышение давления и вспышкой света. Вот по этим факторам и срабатывает дуговая защита. Первые варианты реагировали именно на повышение давления в ячейке и реализовывались с помощью концевого выключателя и лючка, который открывался во время взрыва, и концевик срабатывал. Но этот вариант не пошел. То лючки клинили (ну, дело известное, какая механика в наших ячейках) и защиту так и не вводили в работу от греха подальше, то при введенной защите уборщица, протирая пыль, дернет лючек... Ну и другие нюансы... Поэтому решили: пусть дуговая реагирует на свет! Т.е. стоит возле воронки фотодатчик (например - фототиристор), вспышка и взрыв. Фототиристор дает импульс в логическую схему, сам, скорее всего сгорает, но логика дорабатывает до конца и отключает вводной выключатель секции или даже выключатель на высокой стороне трансформатора. Естественно, необходимо застраховаться от всяких случайных вспышек (типа осмотра ячейки и освещения датчика коногонкой.) Поэтому в логику защиты вводится элемент пуска по напряжению или току. Вот вкратце... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.10.2008, 13:00
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
У нас используються фоторезисторы 6шт на ячейку (запаралленены 3 на шинах и запаралленены 3 на воронке) 2фотореле , срабатывание 100ВТ лампа на растоянии 5см.
Отключение вводных ячеек если на шинах дуга, отключение непосредственно этого выключателя если на воронке дуга, На секционике отключение вводных 1ск и 2ск. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.12.2008, 11:26
Сообщение
#7
|
Гости |
В КРУ-10 кВ сейчас стоит релейная дуговая защита с временем действия 0,3 сек. Предписание комисии РОСГОСТЕХНАДЗОРА - заменить, так как время действия больше нуля сек.
|
|
|
|
18.12.2008, 20:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
В КРУ-10 кВ сейчас стоит релейная дуговая защита с временем действия 0,3 сек. Предписание комисии РОСГОСТЕХНАДЗОРА - заменить, так как время действия больше нуля сек. В смысле датчики действуют на реле времени? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
20.12.2008, 23:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Саратовская Промэлектроника все сделает сама- только платите денежку. Ссылка в топике №2 Roman_D
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
23.12.2008, 9:14
Сообщение
#10
|
Гости |
В смысле датчики действуют на реле времени? Дуговая релейная защита в литературе по релейке называется логической защитой шин. На вводном выключателе секции есть МТЗ с выдержкой 3,5 сек. В эту же схему заведены мгновенные контакты реле времени МТЗ отходящих фидеров. Если КЗ на отходящем фидере пускается МТЗ в голове и на этом фидере, мгновенный контакт РВ этого присоединения блокирует дуговую защиту, т.е. в голове МТЗ с выдержкой 3,5 сек. Поврежденный фидер отключается своими защитами. При пуске МТЗ в голове и не работе МТЗ отходящих фидеров, считаем что КЗ на шинах (нет работы РВ МТЗ отходящих фидеров) и МТЗ в голове отключает вводной выключатель с выдержкой 0,3 сек. |
|
|
|
24.12.2008, 17:24
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Что-то Вы перепутали левое с зеленым
То, что Вы описали - это логическая дифференциальная защита шин. И то не понятно, зачем там отключение с временем 0,3 с. Дуговая защита реагирует на повышение давление или вспышку света (дуги) в месте установки датчиков. Выполняется пуск (разрешение) по току (срабатывание токового реле на ячейке ввода или снижение напряжения на СШ) И никакой выдержки времени для обоих защит не должно быть. На СШ 6...10 кВ уровни токов КЗ 15...20 и более кА. За 300 мС шины при таких токах просто испарятся... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
24.12.2008, 17:55
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
На странице http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=10987 практически одновременно с началом этой темы обсуждалось то же самое. По крайней мере, в части объяснения принципа действия.
Сообщение отредактировал doro - 24.12.2008, 17:57 |
|
|
22.1.2010, 11:41
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Оживлю темку
Тоже получили предписание Ростехнадзора установить быстродействующую дуговую защиту (основание - ПТЭЭСС п. 5.4.19 - не придерешься) на существующую ТЭЦ, ячейки КРУ К-XII и K-III. Мне, собссно, дали задачу сделать на сие проект. При поиске готовых решений сначала наткнулся на статьи по сабжу http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/08.php http://www.orelsau.ru/index.php?conference...n=1&text=57 которые и дали представление о проблеме которую нужно решить. Готовые решения предлагают: 1. НИИ Энергетики Южно-Российского государственного технического университета, г. Новочеркасск с устройствами РДЗ-012МТ и РДЗ-018М 2. "ОВОД-М" от НПП «Электроэнергетика» 3. "Дуга-МТ" от НТЦ "Механотроника" 4. АВВ Все как один старательно шифрутся по вопросу стоимости своих решений, прайс найти не удалось (буду признателен, если у кого есть информация о стоимости). Вот. И вот ещще: есть ли централизованные решения (1 прибор на весь ГРЩ поставить)? Сообщение отредактировал SerJant27 - 22.1.2010, 12:00 |
|
|
25.1.2010, 21:25
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 17081 |
По дуговой защите посмотрите www.energetik.in . Достаточно ясно все описано в аннотации.
Сообщение отредактировал yakov122 - 25.1.2010, 21:27 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:08 |
|