Приветствую, коллеги! Вопрос следующего плана. По техзаданию предусмотрена установка ТЗЛМ (тр-ры тока нулевой последовательности) на кабели, отходящие от РУ-10 кВ до силовых тр-ров (кабельные перемычки до 15 м длиной). Правомерным ли будет не устанавливать ТЗЛМ? Уж больно геморройно это (по условиям строительной части кабельного канала, где ТЗЛМ требуется установить).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По техзаданию предусмотрена установка ТЗЛМ (тр-ры тока нулевой последовательности) на кабели, отходящие от РУ-10 кВ до силовых тр-ров (кабельные перемычки до 15 м длиной). Правомерным ли будет не устанавливать ТЗЛМ? 1. ТЗЛМ устанавливают на конце питающей КЛ. 2. Если ТП комплектного типа в ВУ д/б предусмотрена установка ТЗЛМ и реле контроля утечки, а не самодеятельность чья-то, там, как помнится, кроме выключателя нагрузки и предохранителей более ничего. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
1. ТЗЛМ устанавливают на конце питающей КЛ. 2. Если ТП комплектного типа в ВУ д/б предусмотрена установка ТЗЛМ и реле контроля утечки, а не самодеятельность чья-то, там, как помнится, кроме выключателя нагрузки и предохранителей более ничего. Я насколько помню - ТЗЛМ - это аналог УЗО - считывает дифференциальный ток и отключает линию. Т.Е. он включается в начало линии. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Т.Е. он включается в начало линии. Спасибо, согласен. Цитата и отключает линию. Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных. За ночь наблюдалось выпадение хотя бы одного блинкера реле из 30 ячеек. Отвечая на вопрос Гость_Серенький_* получается,что в каждой ячейке отходящей линии д\стоять реле, если оно предусмотрено, независимо от длины кабеля ТЗЛМ д/стоять, ведь в этом случае под контроль ставится не только кабель, но и первичная обмотка, включая тр. масло. Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места.. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Uran_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных. Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места.. Нынче, тоже функция отключения присоединений 6-10кВ от ОЗЗ не используется. Самый дешевый вариант с реле РТ-40/0,2 и с указательным реле. На отключение при ОЗЗ 6-10кВ используются на присоединениях с высоковольтными эл.двигателями на реле РТЗ-51. Повод для беспокойства по поводу установки ТЗЛМ конечно есть. Больно хлипкие они (корпус пластмассовый) и не каждый кабель пропихнешь через него. В этом случае можно установить разъемный "бублик" ТЗРЛ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |