*_Garik_*, при нормальной работе РПН выделяется газ. Поэтому газовое реле работало бы при нормальном режиме. Поэтому ставиться только струйное реле.
ТСН выводить нельзя! Только вместе с трансформатором. По той простой причине, что трансформатор будет работать без одной из основных защит - без газовой! А газовая защита ничем не резервируется! Кстати, от каких повржедений защищает газовая защита? Сообщение отредактировал Игоррр - 22.8.2008, 11:17 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата при нормальной работе РПН выделяется газ. Поэтому газовое реле работало бы при нормальном режиме. Поэтому ставиться только струйное реле. Почти угадал ![]() Цитата Кстати, от каких повржедений защищает газовая защита? От внутренних. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
*_Garik_*,
Цитата От внутренних. От каких именно?Немного расширю вопрос: Какие защиты предусмотрены для защиты трансформаторов и что каждая из них защищает? Сообщение отредактировал Игоррр - 22.8.2008, 21:32 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Для трансформатора на ПС есть две основные защиты «газовая» и «дифференциальная»
Газовая защищает от внутренних повреждений, таких как межвитковое замыкание, вытек масла (низкий уровень масла) замыкание обмотки на корпус, и т. д. то есть повреждения внутри бака. Диф. защита ее зона действия ограничивается ТТ со стороны всех уровней напряжений и защищает от замыканий на землю и междуфазных , например пробой проходного изолятора. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
*_Garik_*, Вот, то есть если вывести газовую защиту (отключить ТСН), то защиты от межвитковых замыканий не будет. Поэтому выводить ТСН в ремонт необходимо вместе с трансформатором.
Диф. защитой комплектуются трансформаторы мощноностью свыше 6 300 кВА (ПУЭ). А какие защиты на трансформаторах меньшей мощности? -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Для трансформаторов мощностю порядка 100-1000кВА защищают предохранителями, а 1000-6300кВА токовая отсечка
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
*_Garik_*, Всё?
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата Диф. защитой комплектуются трансформаторы мощноностью свыше 6 300 кВА (ПУЭ). А какие защиты на трансформаторах меньшей мощности? Цитата Для трансформаторов мощностю порядка 100-1000кВА защищают предохранителями, а 1000-6300кВА токовая отсечка А что еще... неприпоминаю ![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
*_Garik_*, Какова зона действия токовой отсечки? Намек понятен?
![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Она действует от ТТ на высокой стороне, но отключает МВ НН(СН) и МВ ВН
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
*_Garik_*, То что ТО питается от ТТ высокой стороны ничего не говорит о зоне её действия. Думайте, коллега.
![]() Кстити, диспетчер из релейки должен знать принцип работы защит. Без детального разбора конечно. Но, зоны действия и от каких величин отстраивается, надо знать чётко. Советую подучить "матчасть" У меня созрел несколько коварный вопрос. ![]() Сообщение отредактировал Игоррр - 29.8.2008, 20:46 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Даа, полезная тема.....была. Видать человек сдал экзамен и решил что всё знает
![]() Много интересного написано. Хотя не согласен с некоторыми утвержениями, например, почему при перегорании предохранителя ТН-6(10) кВ не будет перекоса напряжения? Хотелось бы продолжать, т.к. есть много вопросов, а спросить, иногда, неукого ![]() Сообщение отредактировал Max_Ti - 4.12.2008, 13:16 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата Видать человек сдал экзамен и решил что всё знает Вы почти правы, в понедельник здал ТБ, сегодня пожарку, на следующей неделе здаю експлуатацию и иду в отпуск ![]() ![]() Цитата Хотелось бы продолжать, т.к. есть много вопросов, а спросить, иногда, неукого А вы спрашивайте возможно я и отвечу, а нет то другие ответят ![]() Цитата почему при перегорании предохранителя ТН-6(10) кВ не будет перекоса напряжения? тежело словами обяснить, нужно рисовать схему подключения вольметра к ТН, вобщем когда "земля" то отсутствует разница потенциалов, (или почти отсутсвует в зависимости от сопротивления) тоесть фаза как бы течет по земле. И перекос остальных фаз возникает относительно земли. Когда просто перегорел предохранитель то напряжение покажет "0", а напряжение целых фаз относительно земли неизменится. Возможно кто-то лутше обяснит... дополните меня!!! -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Дополняю: перекос будет при перегорании предохранителя на стороне 6,10 кВ ТН.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
А какие права предоставляются диспетчерам у вас?
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата Дополняю: перекос будет при перегорании предохранителя на стороне 6,10 кВ ТН. А какой?? Цитата А какие права предоставляются диспетчерам у вас? А у вас?? наведите пример пожалуйста -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
А какой?? При нормальном режиме. Uлин=6,3 6,3 6,3. Uф=3,6 3,6 3,6. Замыкание на землю ф."А". Uлин=6,3 6,3 6,3. Uф=0 6,3 6,3. Перегорание предохранителя ТН на стороне ВН ф."А". Uлин=4,6 6,3 4,2. Uф=0,5 3,4 3,5. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Max_Ti, очень интересный вопрос, кстати
![]() Ну а в остальном - право единоличного осмотра, право оперативных переговоров. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата Перегорание предохранителя ТН на стороне ВН ф."А". Uлин=4,6 6,3 4,2. Uф=0,5 3,4 3,5 разве показание перегоревшей фазы будет не больше?? Цитата Есть мнение, что диспетчеру не должно присваиваться право оперативных переключений А как он тогда сможет давать команду на переключения если сам он не имеет право на переключения ![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игоррр_*_* |
![]()
Сообщение
#100
|
Гости ![]() |
*_Garik_*, вот как раз команду давать - ради бога, а выполнение оперативных перключений - это прямое воздействие на переключающие устройства
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |