Подключение 3-х фазного котла отопления 36кВт , Как подключить, что бы не было перекоса фаз

TNT
сообщение 10.12.2008, 22:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 12803



Доброго времени суток г-да Форумчане!
Помогите разобраться чайнику в таком случае.
Дано: частный дом(дача), кабельный ввод (ввг-нг 5*10), котел отопления 36кВт(заводского исполнения, полный автомат, закрытого типа) 3-х фазное подключение(3 тэна по 12кВт) каждый.
Сегодня при покупки котла продавцы напрягли такими словами. При подключинии такой мощности БУДЕТ!!! перекос фаз,
Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно установить , что бы избежать перекоса, может какие то стабилизаторы... и вообще какие мысли по поводу подводных камней в дальнейшем....
Р.S. Да, еще...дом строю в садовом товариществе, где ТП убитая, и напряжение плавает

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.12.2008, 10:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 11.12.2008, 7:12
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(TNT @ 11.12.2008, 0:28) *
Доброго времени суток г-да Форумчане!
Помогите разобраться чайнику в таком случае.
Дано: частный дом(дача), кабельный ввод (ввг-нг 5*10), котел отопления 36кВт(заводского исполнения, полный автомат, закрытого типа) 3-х фазное подключение(3 тэна по 12кВт) каждый.
Сегодня при покупки котла продавцы напрягли такими словами. При подключинии такой мощности БУДЕТ!!! перекос фаз,
Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно установить , что бы избежать перекоса, может какие то стабилизаторы... и вообще какие мысли по поводу подводных камней в дальнейшем....
Р.S. Да, еще...дом строю в садовом товариществе, где ТП убитая, и напряжение плавает

Здравствуйте!
Если подключение котла 3-х фазное, тены одинаковые и работают одновременно (тоесть все три тена) то перекоса фаз не может быть

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.12.2008, 10:59


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TNT
сообщение 11.12.2008, 7:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 12803



Цитата(funt @ 11.12.2008, 9:12) *
Здравствуйте!
Если подключение котла 3-х фазное, тены одинаковые и работают одновременно (тоесть все три тена) то перекоса фаз не может быть


Если бы три работали всегда, я не стал бы переживать по этому поводу.Вот тут то и заключается загвоздка что все три тена работать будут только в момент разогрева до рабочей температуры, а потом будет работать один или иногда два. Соответственно и нагрузка будет неравномерная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 11.12.2008, 9:09
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(TNT @ 11.12.2008, 9:52) *
Если бы три работали всегда, я не стал бы переживать по этому поводу.Вот тут то и заключается загвоздка что все три тена работать будут только в момент разогрева до рабочей температуры, а потом будет работать один или иногда два. Соответственно и нагрузка будет неравномерная.

ТОгда не знаю что посоветовать.....имхо 12 кВт на фазе это большой перекос


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.12.2008, 9:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Промеряйте несколько раз за день напряжение. Может оно уже перекошено, тогда посадите на большие напряжения те фазы, что остаются в работе. А вообще схема сделана неправильно для бытовой нагрузки, желательно отключать и включать все фазы одновременно, возможно схему можно переделать. А то что напряжение гуляет то ТЭНы сгорят чуть раньше.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колясик
сообщение 11.12.2008, 11:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12147



Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 10:37) *
А вообще схема сделана неправильно для бытовой нагрузки, желательно отключать и включать все фазы одновременно, возможно схему можно переделать.

Разбираешь аппарат с треугольника собираешь в звезду а лучше сначала в пасспорте посмотри может соединена в звезду просто заводы которые делают такие аппаратики должны допирать что будет перекос при работе одного тена регулирование стараются делать таким образом чтоб одновременно работали все тены но грели по немногу чтоб поддервать заданную температуру, а продавы порой закончили ПТУ и пошли торговать что знают херню порят нечитая пасспорт
Вывод: прочти паспорт про регулировку 12квт 1ступень регулировки-это жесть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 11.12.2008, 14:19
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Как правило, делают 3 группы ТЭНов по 3 ТЭНа в группе. Именно для того, чтобы не было перекоса фаз. Если же у Вас в котле их всего три, то тогда действительно перекос будет и это действительно жесть.
Сообщите марку котла или сами посмотрите, сколько на его схеме нарисовано ТЭНов. Если сможете - отсканируйте или сфотографируйте схему и выложите здесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TNT_*
сообщение 11.12.2008, 21:14
Сообщение #8





Гости






Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 9:37) *
А то что напряжение гуляет то ТЭНы сгорят чуть раньше.

Можно ли поставить стабилизатор на одну фазу ( которая плавает больше всего titanic.gif ) или ЛУЧШЕ сразу на три фазы? И если таки ставить на три, то один общий или на каждую фазу свой?

Цитата(Колясик @ 11.12.2008, 11:42) *
Разбираешь аппарат с треугольника собираешь.......
...... а продавы порой закончили ПТУ и пошли торговать что знают херню порят нечитая пасспорт ...


Разбирать и переделывать -лишусь гарантии, что не очень приятно ввиду его стоимости.
а насчет продавцов убеждаюсь и одновременно ужасаюсь в их ПОЛНОЙ НЕКОМПЕТЕНЦИИ,durak.gif(не хочу судить всех, но большая их часть). Половина дня у меня прошла в поисках лучшего варианта(соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО) , во всех магазинах такой мощности нет, все только под заказ. В магазинах реально не могут рассказать чем они торгуют, неговоря уже про подключение

Цитата(Взводатор @ 11.12.2008, 14:19) *
Сообщите марку котла или сами посмотрите, сколько на его схеме нарисовано ТЭНов. Если сможете - отсканируйте или сфотографируйте схему и выложите здесь.

Сорри, что сразу не написал, что он еще в заказе, придет 22 числа, паспорт выложу сразу по приходу котла. Держу руку на пульсе.photos-1.gif
А ваши советы, признаюсь честно, вселяют надежду, что не все еще так запущенно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victorr
сообщение 11.12.2008, 22:33
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



А все-таки, что думаете по поводу стабилизатора на одну фазу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 12.12.2008, 0:40
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно установить , что бы избежать перекоса, может какие то стабилизаторы... и вообще какие мысли по поводу подводных камней в дальнейшем....
Р.S. Да, еще...дом строю в садовом товариществе, где ТП убитая, и напряжение плавает Соеденяйте все тены в " звезду" (обычно они все так и включаются) а общую точку соедените с нулевым проводом. Перекос напряжений в этом случае будет только от падения напряжения на проводах подключения. Практически он вам не принесет каких-то заметных проблем. Может только неприятности ожидать от линий электропередачь до "убитой ТП." Чаще всего в проблемах колебаний напряжений виновато не ТП а те провода которые вас питают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.12.2008, 11:20
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Стабилизировать питание ТЭН-ов нет смысла - это и так самые неприхотливые потребители, для которых опасно только существенное повышение напряжения. Если котел трехфазный, то либо ТЭНы на 380, либо соединены звездой. Повышение линейного напряжения выше 380 ну очень маловероятно, в отличие от фазного 220.
Стабилизатор нужен для для насосов и схемы автоматики, да и то, если там стоит трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.12.2008, 13:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Согласен для такой мощности (большой) и такой нагрузке ставить стабилизатор не рентабельно.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TNT
сообщение 12.12.2008, 14:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 12803



Спасибо за помощь она оказалась как всегда кстати icon_idea.gif , для себя понял одну ВАЖНУЮ вещь, стабилизаторы ставить нужно обязательно, но ПОСЛЕ КОТЛА потому, что планирую поставить два компьютера, хаб,сп.тарелку...и т.д. а котлы включить до стабилизаторов.
-Но повторюсь,стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой?
-Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrical-servi...
сообщение 12.12.2008, 16:58
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.12.2008
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12796



Цитата(TNT @ 12.12.2008, 14:45) *
Спасибо за помощь она оказалась как всегда кстати icon_idea.gif , для себя понял одну ВАЖНУЮ вещь, стабилизаторы ставить нужно обязательно, но ПОСЛЕ КОТЛА потому, что планирую поставить два компьютера, хаб,сп.тарелку...и т.д. а котлы включить до стабилизаторов.
-Но повторюсь,стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой?
-Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается?

Помощь то помощью,а не кто не обратил внимание на ввод кабеля вы написали 5x10 это 50А или 21,4кВт а у вас тены 36кВт!!!
Понимаете о чем я говорю!а стабилизатор и в правду не нужен!!!Стабилизатор лучше на три!!!
Это вам только ввод на все нужен 35квадрат!!!

Сообщение отредактировал electrical-services - 12.12.2008, 17:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TNT
сообщение 12.12.2008, 18:50
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 12803



Цитата(electrical-services @ 12.12.2008, 18:58) *
Помощь то помощью,а не кто не обратил внимание на ввод кабеля вы написали 5x10 это 50А или 21,4кВт а у вас тены 36кВт!!!

Может я конечно ошибаюсь, но 36кВт, это общая на три фазы, а если на каждую фазу- то максимальная мощность будет 12кВт. Если я не прав, объясните...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 12.12.2008, 20:51
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(TNT @ 12.12.2008, 21:50) *
Может я конечно ошибаюсь, но 36кВт, это общая на три фазы, а если на каждую фазу- то максимальная мощность будет 12кВт. Если я не прав, объясните...

В принципе правильно, только трехфазную нагрузку лучше считаь как трехфазную, чтобы себя не запутать окончательно. Но если Вам так удобнее понимать процесс, то Ваша воля.
Для кабеля 5*10 с медными жилами, при прокладке в воздухе, согласно таб. 1.3.6 ПУЭ допустимый длительный ток = 55А. Для Вашего случая с мощностью котла 36кВт. ток в цепи будет около 55А (нагрузка чисто активная). При таком раскладе нет абсолютно запаса. А вы хотите еще что-то подключать в доме ...
Успехов в реализации задуманного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2008, 10:55
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OBON @ 12.12.2008, 20:51) *
А вы хотите еще что-то подключать в доме ...
Успехов в реализации задуманного.

TNT "А ваши советы, признаюсь честно, вселяют надежду, что не все еще так запущенно"

Успеха мероприятие скорее всего не поимеет. "Что-то подключать в доме" - потянет еще на половину котла минимум. "эл.поверхность и жар.шкаф" - далеко не полное эл.оборудование жилого дома с котлом на 36кВт (из практики). Значит ток будет куда бОльшим. Стабилизаторы так же поднимают напряжение не на халяву. Холодные ТЭНы кушают больше.
Возникает вопрос и с протяженностью линии до ТП, сечением. Т.е. сколько вольт упадет на ней.
И потом, TNT, а не задумывались над тем, какой трансформатор стоит в "убитой ТП" ? Может там и тянуть уже не из чего. В садоводствах трансы мелкие ставились. А домиков с такими котлами возможно уже несколько. Хорошо бы узнать существующие нагрузки.
TNT, Вам нужен энергетик (был нужен уже с момента возникновения идеи постройки такого домика). Согласия электрика, подцепившего кабель за денежку, не достаточно.

Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2008, 11:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.12.2008, 12:09
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(TNT @ 12.12.2008, 13:45) *
стабилизаторы ставить нужно обязательно, но ПОСЛЕ КОТЛА потому, что планирую поставить два компьютера, хаб,сп.тарелку...и т.д. ... стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой?
-Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается?

Вам нужно сделать в доме две проводки - силовую и бытовую. В силовую - без стабилизаторов - включать котел, духовки, чайники, электроинструмент и т.п.
Бытовая сеть - после стабилизатора. В нее включать компьютеры, телевизоры, телефоны и т.п. Освещение тоже лучше пустить через стабилизатор, хотя это и потребует от него большей мощности, а, значит, он будет дороже. Стабилизировать достаточно одну фазу, а на входе стабилизатора поставить схему переключения в случае пропадания одной из фаз.
По сечению, нагрузкам и согласованиям Вам абсолютно правильно подсказали electrical-services и Олега. Но с другой стороны производители кабеля дают токи на один типоразмер выше, чем в ПУЭ. И включаться вся нагрузка одновременно будет не всегда. А с третьей стороны те же производители часто занижают сечения. Поэтому, действительно, благоразумнее сделать подвод более мощным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrical-servi...
сообщение 13.12.2008, 20:50
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 9.12.2008
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12796



Цитата(TNT @ 12.12.2008, 18:50) *
Может я конечно ошибаюсь, но 36кВт, это общая на три фазы, а если на каждую фазу- то максимальная мощность будет 12кВт. Если я не прав, объясните...

Да! это говорит о том,что надо либо менять ввод кабеля,либо отказатся от такого мощного водонагревателя,опять же менять ввод,а у вашего дачного поселка есть резерв по мощности!!!
P.S:Поставьте болер киловат на 10-12!!! icon_cool.gif

Сообщение отредактировал electrical-services - 13.12.2008, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TNT
сообщение 13.12.2008, 21:42
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 12803



Доброго времени господа! Вот наконец-то появилось свободное время, сразу за компьютер. icon_biggrin.gif С первых слов , сразу скажу спасибо за ваши коментарии. Если кабель слабый- перекопать, еще не поздно, пока он не подключен даже (стройка идет). Начнем тогда с другой стороны. Позвонил другу, который достроил дачу этой осенью. При площади (Общей трех этажей -110 м2) ему установили котел ,если я правильно расслышал ЭВАН мощность 7,5 кВт, (трех фазный он или нет, он не знает)он сказал, что у него дома жара, и работает 1!!!( ОДИН) уровень! А него их три. При моей общей площади -250м2. Вместе с гаражом. Мне посчитали 36Квт, может ошиблись? Вопрос не по существу, если кто знает при такой площади, скольки кВт достаточно? Дом из бруса 300мм толщина.
Может эти рисунки помогут, для принятия правильного решения.
Заранее спасибо...
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение



Цитата(electrical-services @ 13.12.2008, 22:50) *
P.S:Поставьте болер киловат на 10-12!!! icon_cool.gif

Газа природного к сожалению пока нет , вопрос решается, место рядом с эл.котлом будет оставленно.