розеточная сеть

Гость_Евгений-нов_*
сообщение 4.5.2007, 10:57
Сообщение #1





Гости






Для расчета электрической нагрузки линии , питающей розетки в общественных зданиях СП 31-110-2003 предлагает принять в качестве установленной мощности розетки ( в том числе для подключения оргтехники) 0,06 кВт (всего 60 ватт). Не маловато ли? Особенно в офисных зданиях, где 80-90% работающих с компами...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 8.5.2007, 7:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Очевидно, Вы имеете ввиду п. 6.4. указанного документа. Если так, то там идет речь о розеточной сети общежитий коридорного типа, и только при этом формула и работает. В Вашем случае идет речь об офисе, т.е. имеется производственное помещение, в котором формально подключение производственной техники (в данном случае - компьютеров) производится через розетки бытового типа. Естественно, что в данном случае расчет, по моему, должен идти не от условно выделенной мощности на одну розетку, а от режима работы всего офиса (т.е. производственного подразделения) с использованием методик именно для производственного помещения и соответствующих коэффициентов спроса и одновременности для средств вычислительной техники.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений-нов_*
сообщение 8.5.2007, 13:11
Сообщение #3





Гости






Спасибо за отклик . Но речь идет не о производственном помещении, а об офисном(административном) и о п. 6.16 (нагрузка ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий) в/у документа, где прямо указывется эта мощность в том числе и для подключения оргтехники (а компьютер и есть оргтехника). Может тогда подскажет кто-нибудь как считать расчетную мощность административного здания на стадии "П" проекта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 8.5.2007, 15:59
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Вы не совсем поняли, о чем я хотел сказать. В таких случаях, как Ваш, мы организуем обычно две розеточных сети. Одна функционирует, как обычная розеточная сеть в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 и служит для подключения техники, не относящейся к компьютерной - настольные лампы, бытовые приборы и т.д.). Вторая электросеть является собственно компьютерной с числом рабочих мест, определяемых Заказчиком. Зачастую эта сеть обеспечивается гарантированным питанием. Каждое рабочее место при этом потребляет мощность в зависимости от комплекта средств вычислительной техники, размещенных на нем - это есть установленная мощность т.н. "производственной сети". А далее розетки являются просто техническим среством коммутации рабочего места с групповой сетью и расчитываются в соответствии с правилами, приведенными в моем первом посте, которые, кстати, не противоречат требованиям СП 31-110-2003.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений-нов_*
сообщение 10.5.2007, 10:26
Сообщение #5





Гости






Большое спасибо, Виктор!
в одном из форумов Вы говорили о документе "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок." М 788-1069-2.
Не могли вы сбросит сей полезный документ мой e-mail freddy-j@mail.ru
Заранее благодарен
Евгений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 10.5.2007, 10:58
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



To Евгений-нов: Сделано.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 30.11.2007, 11:45
Сообщение #7





Гости






Цитата(Евгений-нов @ 4.5.2007, 10:57) *
Для расчета электрической нагрузки линии , питающей розетки в общественных зданиях СП 31-110-2003 предлагает принять в качестве установленной мощности розетки ( в том числе для подключения оргтехники) 0,06 кВт (всего 60 ватт). Не маловато ли? Особенно в офисных зданиях, где 80-90% работающих с компами...

Я в таких случаях не пользуюсь этим пунктом СП. Пишу в пояснилоке, что по техзаданию заказчика принята Ру-0,3кВт на одно рабочее место и т. д. Беру Кс-1 т.е. Ру=Рр. Никаких проблем не было. Желательно от заказчика получить все-таки подписаное ТЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olgat
сообщение 4.2.2008, 14:23
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 10382



Очень нужны "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок". Если можно, отправте на адрес olgat@el-sys.ru. Зараннее благодарна!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 5.2.2008, 9:37
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Материал отправлен.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.2.2008, 10:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2 Victor195002
А может быть Вам пополнить библиотеку форума? Или выложить постоянную ссылку на файлообменник. Расчётные Кс интересуют многих.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 5.2.2008, 10:58
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Да кто-то (к сожалению не помню кто) уже брал на себя труд выложить всю эту мишуру для всеобщего пользования. Можно сделать и ещё раз- надо глянуть, как поместить это в библиотеку форума- так по- моему будет лучше.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 6.2.2008, 21:46
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Вспомнил! User004 выложил все эти дела в свое время тут: http://rapidshare.ru/334423 .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2008, 9:08
Сообщение #13





Гости






Кто применял на практике ГОСТ Р 51778-2001 (ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ)? Хотелось бы осудить. Если расчитывать вводные автоматы как требует ГОСТ, то получаются довольно интересные вещи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogan07
сообщение 14.1.2009, 12:48
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 12820



подскажите выложены ли где-нибудь "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок". если выложены, то дайте пожалуйста ссылку, если нет, то кто-нибудь сбросьте на bogan07@rambler.ru . Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.1.2009, 14:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(bogan07 @ 14.1.2009, 12:48) *
... если выложены, то дайте пожалуйста ссылку...

Вообще то для этого "поиск" и придуман.... icon_twisted.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%B5%D0%BD%D1%82
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%B5%D0%BD%D1%82


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения