Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Диспетчер ОДГ , Вопросы на здачу екзамена

Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 28.1.2009, 8:48
Сообщение #221





Гости






mic61, Это только в том случае, если уставки по времени и току у этих присоединений одинаковые. Иначе отключится один из выключателей присоединения у которого меньше время срабатывания при одинковых токах КЗ. При определенных условиях может и ввод отключиться (близкое КЗ например). Так что ещё раз говорю - надо смотреть карту уставок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 28.1.2009, 9:17
Сообщение #222


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



У на прошлый год на экзаменах всем задавали вопрос: " Для чего нужен ВЧ заградитель и КС? ". Просили нарисовать схему. ДЭМы часто путали КС и ВЧ заградитель местами. Что будут спрашивать в этом году-не знаю. Если включат меня в комиссию, буду задавать вопросы про 2 "земли" на разных фидерах, такой вопрос ни кто еще не задавал и тренировочку на эту тему нужно провести.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 28.1.2009, 9:25
Сообщение #223


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



А также советую сделать тренировку по неполнофазному режиму.
Мне на экзамене зам. технического директора задал последний вопрос на "5+": как на ПС визуально отличить ТТ-110 кВ и ТН-110 кВ icon_smile.gif


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 28.1.2009, 9:28
Сообщение #224


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Max_Ti @ 28.1.2009, 9:25) *
А также советую сделать тренировку по неполнофазному режиму.

Можно примерчик?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 28.1.2009, 9:32
Сообщение #225


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Dmitry_G, можно, но позже. Вам по мылу, али как?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 28.1.2009, 10:48
Сообщение #226


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Max_Ti @ 28.1.2009, 9:32) *
Dmitry_G, можно, но позже. Вам по мылу, али как?

Вложенным лучше.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 29.1.2009, 10:07
Сообщение #227


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Всем спасибо! Ответы действительно хорошые. Безаварийной работы icon_wink.gif

Сообщение отредактировал *_Garik_* - 29.1.2009, 10:07


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 29.1.2009, 11:01
Сообщение #228


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



тема закрыта?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 29.1.2009, 11:20
Сообщение #229


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



можем продолжить. Вопросов много.

Например: Как номеровать пер.заземления в бригадах РЭС? Сквозная для всех бригад и классов напряжения или для каждой бригады своя номерация, или по классам? На ПС -сквозная не зависимо от класса для каждой ПС.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.1.2009, 19:37
Сообщение #230


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ГостьИгоррр @ 28.1.2009, 7:48) *
mic61, Это только в том случае, если уставки по времени и току у этих присоединений одинаковые. Иначе отключится один из выключателей присоединения у которого меньше время срабатывания при одинковых токах КЗ.

С этим спорить трудно. icon_biggrin.gif
Цитата(ГостьИгоррр @ 28.1.2009, 7:48) *
При определенных условиях может и ввод отключиться (близкое КЗ например). Так что ещё раз говорю - надо смотреть карту уставок.

А вот это уж фигушки! Ввод должен отключаться:
- при работе защит трансформатора (КЗ в трансформаторе)
- при КЗ на системе шин
Ввод отключается при КЗ на фидере ТОЛЬКО если не сработали защиты фидера, или выключатель фидера не справился с дугой (принцип дальнего резервирования.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 30.1.2009, 8:28
Сообщение #231





Гости






mic61, Был прецедент icon_smile.gif из-за большого различия длин отходящих ВЛ-10 проектный институт решил пренебречь селективностью. И получился на одной из ВЛ участок, на котором ток КЗ был достаточен для сразатывания защит на вводе, т.к. уставка по времеи ввода и МВ отходящей ВЛ были одинаковы icon_smile.gif Отключались оба выключателя сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.1.2009, 20:13
Сообщение #232


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ГостьИгоррр @ 30.1.2009, 7:28) *
mic61, Был прецедент icon_smile.gif из-за большого различия длин отходящих ВЛ-10 проектный институт решил пренебречь селективностью.

Ну, при нормальных раскладах проектные уставки без их анализа не выставляются. В смысле их должны пересчитывать местные службы РЗА. А вообще, чем ниже класс напряжения, тем "проще" защиты, и тем больше вероятность, что будут проблемы с селективностью. Но это уже совсем другая история...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 30.1.2009, 20:58
Сообщение #233


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(mic61 @ 30.1.2009, 20:13) *
Ну, при нормальных раскладах проектные уставки без их анализа не выставляются. В смысле их должны пересчитывать местные службы РЗА. А вообще, чем ниже класс напряжения, тем "проще" защиты, и тем больше вероятность, что будут проблемы с селективностью. Но это уже совсем другая история...

На ПС 35/10кв ( один тр-р в "резерве" вкл СВ-10) частенько во вр. грозы отключался СВ-10). Ну просто замучился ездить включать СВ, через день ( ДЭМ в отпуске уехал в столицу).Долбил неделю РЗА звонками. Наконец приехали, проверили, уставки - в норме. Через некоторое время повторяется та же картина- отключается СВ-10.
Нашелся дотошный релейшик, перепроверил, прогрузил, снял ВАФом диаграммки и выяснил (долго думал) что вторичка на одном из ТТ неправильно промаркирована на заводе.
Раньше встречалось такое у ТТ на 220В ( перепутаны начало и конец вторички)

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 30.1.2009, 20:59


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.1.2009, 22:26
Сообщение #234


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Dmitry_G @ 30.1.2009, 19:58) *
Нашелся дотошный релейшик, перепроверил, прогрузил, снял ВАФом диаграммки и выяснил (долго думал) что вторичка на одном из ТТ неправильно промаркирована на заводе.
Раньше встречалось такое у ТТ на 220В ( перепутаны начало и конец вторички)

Это - не дотошный, это - обыкновенный, нормальный релейщик. Это - его работа. А вообще, такие вещи должны определяться на стадии наладки и первого включения.

Сообщение отредактировал mic61 - 30.1.2009, 22:29


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 5.2.2009, 8:30
Сообщение #235


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Программа противоаварийной тренировки по неполнофаному режиму. Принимаю замечания и предложения.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1105
 


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 8.2.2009, 13:38
Сообщение #236


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Max_Ti @ 5.2.2009, 8:30) *
Программа противоаварийной тренировки по неполнофаному режиму. Принимаю замечания и предложения.

Спасибо, изучим.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 8.2.2009, 17:29
Сообщение #237


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Скоро очередные экзамены, жду вопросов с подвохом. Сперва сдаем в АСОПе ( 40вопр. за 40мин.), потом нач. ОДС по опер. части ( работо с персоналом, сост. БП, заполнение наряда и т.д.), еще раз опрос инженером ОТ, инж. по эксплуатации (в основном "пожарка") и зам. гл. инженера (если нет гл. на месте) - от него все обсл. оборудование и РЗи А. От последнего все что хочешь можно ожидать ( векторные диаграммы например при к.з. на землю в сети 10-35). На все про все часа эдак 4-5.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 9.2.2009, 8:57
Сообщение #238


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Dmitry_G, ого icon_eek.gif А кто не выдерживает 5 часов - расстрел?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 9.2.2009, 12:18
Сообщение #239


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Max_Ti @ 9.2.2009, 8:57) *
Dmitry_G, ого icon_eek.gif А кто не выдерживает 5 часов - расстрел?


Обычно после этого трещит голова, а стресс снимается стаканом беленькой. beer.gif icon_rolleyes.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 9.2.2009, 21:06
Сообщение #240


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
Dmitry_G, ого А кто не выдерживает 5 часов - расстрел?

Меня мучили 6 часов. Самый намученый (по времени примерно 1час) с переходом на сопутствующие вопросы: "Поступила жалоба от абонента что напряжение занижено. Что будеш делать?"


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы