Работы в порядке тек.эксплуатации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работы в порядке тек.эксплуатации |
9.7.2007, 9:53
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.7.2007 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 8919 |
Прошу прощения, но по моему вы залезаете в какие-то дебри. Я работал энергетиком на одном мал. заводике., Так вот: токаря, фрезеровщики, сверловщики, резчики и другие СТАНОЧНЫЕ рабочие - НЕЭЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ персонал и соответственно 1гр. с ежегодным инструктажём.
Хотя не ошибается тот, кто ни чего не делает. С ув. |
|
|
|
15.2.2009, 23:06
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
По перечню работ в пор. тек. эксплуатации должны выполняться оперативным или опер.-рем. персоналом. В связи с этим нужно подготовить персонал как оперативный.
МПОТ п 2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования: работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В; работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу. Стажировка, дублирование и т.п. - еще доп.работа с персоналом. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
16.2.2009, 0:07
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Можно ли одним моим распоряжением допустить весь электротехнологический персонал к работе на весь год, и надо ли в распоряжении указывать рабочих поимённо с указанием оборудования, к которому они прикреплены? Ответственость за электротехнологический персонал - возлагается Цитата на ответственое лицо за этот персонал. А допускать к самостоятельной работе работников можна только тогда когда этот работник прошел все виды обучений и проверку знаний в соответствии с выполняемой работой. Не у Вас должна голова болеть за тех людей которые за вами не закреплены. И у каждого из этих людей должна быть своя должностная инструкция . Вы своим распоряжением не можете изменить их должностную инструкцию. Цитата Если Ваш Инспектор Вам рекомендовал, то Нужно! Непнятно! Любая рекомендация должна быть обоснована. Хотя и мне самому приходилось выполнять нелепые предписания инспекторов по заземлению пласмассовх стрелочных Цитата приборов в РУ.Цитата работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В; Внимательно посмотрите Правила! Кое-какие работы можна выплнять.- "работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей ,находящихся под напряжением". А то так и уборщицу в РУ нельзя будет допустить.
|
|
|
16.2.2009, 18:01
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Внимательно посмотрите Правила! Кое-какие работы можна выплнять.- "работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей ,находящихся под напряжением". А то так и уборщицу в РУ нельзя будет допустить. Ну уж уборка точно не в порядке тек. экспл. а по расрпоряжению с гр.3,2. и 1 2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III. В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку может выполнять один работник, имеющий группу 1. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
24.2.2009, 13:44
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Прочитал все мнения по поводу вопроса Галины. Много противоречий...
Во-первых, в порядке текущей эксплуатации выполняются работы только оперативным персоналом с обязательным оформлением в оперативном журнале. Что-токарь будет оперативно-ремонтным персоналом с оперативным журналом? Во вторых, проводить первичный инструктаж, допускать к самостоятельной работе ответственный за ЭХ не имеет права, так как это прерогатива исключительно руководителя организации (структурного подразделения). После первичного инструктажа должно быть распоряжение руководителя организации (структурного подразделения - в Вашем случае начальник производства) на стажировку на каждого отдельного работника, затем проверка знаний с оформлением протокола в специальном журнале комиссией, назначенной приказом директора, а уж после успешной проверки знаний распоряжением руководителя (начальника производства) и соотвтетсвующей записью в личной карточке инструктажа. |
|
|
24.2.2009, 22:36
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Andrey Izh, по-моему, обучение-ознакомление спецификой предприятия, теоретическая часть, потом аттестация, в последнюю очередь, стажировка, проверка практических навыков.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.2.2009, 10:14
Сообщение
#27
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
В журнале учета проверки знаний в графе 5 пишем "допущен к работе в электроустановках напряжением... в качестве электротехнологического персонала". Т.е. после проверки знаний мы его допускаем к самостоятельной работе. При проверке знаний кроме знания правил и инструкций проверяется качество проведённой стажировки (знание основного оборудования, ориентирование на рабочем месте, знание схем производственных инструкций и т.д.)
ПТЭЭП п.1.4.8. "Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте." Следовательно, мы не можем проводить стажировку после проверки знаний, так как в таком случае вступаем в противоречие с указанным выше пунктом ПТЭЭП и не имеем возможности контролировать качество прошедшей стажировки. После стажировки, проверки знаний и последующего распоряжения руководителя о допуске к самостоятельной работе мы работника и допускаем к этой самой самостоятельной работе. |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
27.2.2010, 1:57
Сообщение
#28
|
Гости |
Скажите пожалуйста, можно ли включить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работы со снятием напряжения 380В электродвигателя? (просто у нас (служба КИПиА) рядом с питающими проводами контактами электродвигателя находятся контрольные провода и контакты, до которых без снятия напряжения не доберешься).
|
|
|
27.2.2010, 8:42
Сообщение
#29
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
Скажите пожалуйста, можно ли включить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работы со снятием напряжения 380В электродвигателя? (просто у нас (служба КИПиА) рядом с питающими проводами контактами электродвигателя находятся контрольные провода и контакты, до которых без снятия напряжения не доберешься). если такие работы проводятся часто, то можно их включить в перечень. -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
|
|
27.2.2010, 9:14
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если силовая часть ЭД в ответственности другой службы, работы минимум выполняются по распоряжению.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
27.2.2010, 9:43
Сообщение
#31
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
согласен!
но и в этом случае можно найти выход для упрощения, достаточно силовую часть ЭД отнести к службе КИПиА (как и было сделано на нашем предприятии). -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
|
|
12.2.2011, 23:14
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 |
А подскажите пожалуйста, главный врач больницы должен присутствовать в перечне первой группы?
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.2.2011, 22:45
Сообщение
#33
|
Гости |
|
|
|
26.2.2011, 22:34
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 |
электротехнологический персонал не может работать по этому перечню...потому как он не оперативно-ремонтный/оперативный.
Дадите права-могут работать.только кому это надо? Скажите пожалуйста, можно ли включить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работы со снятием напряжения 380В электродвигателя? служба КИПиА) тот же вопрос об оперативности,и соответственно,дублировании,противоаварийные тренировки и прочие вкусности) работы в порядке ТЭ проводятся: 1 в течение рабочей смены 2 силами оперативного/оперативно-ремонтного персонала 3 до 1000В -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 10:01 |
|