Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Работы в порядке тек.эксплуатации

Антонов Михаил
сообщение 9.7.2007, 9:53
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2007
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 8919



Прошу прощения, но по моему вы залезаете в какие-то дебри. Я работал энергетиком на одном мал. заводике., Так вот: токаря, фрезеровщики, сверловщики, резчики и другие СТАНОЧНЫЕ рабочие - НЕЭЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ персонал и соответственно 1гр. с ежегодным инструктажём.
Хотя не ошибается тот, кто ни чего не делает.
С ув.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.2.2009, 23:06
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



По перечню работ в пор. тек. эксплуатации должны выполняться оперативным или опер.-рем. персоналом. В связи с этим нужно подготовить персонал как оперативный.

МПОТ п 2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:
работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;
работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.
Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

Стажировка, дублирование и т.п. - еще доп.работа с персоналом.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 16.2.2009, 0:07
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Можно ли одним моим распоряжением допустить весь электротехнологический персонал к работе на весь год, и надо ли в распоряжении указывать рабочих поимённо с указанием оборудования, к которому они прикреплены?
Ответственость за электротехнологический персонал - возлагается
Цитата
на ответственое лицо за этот персонал. А допускать к самостоятельной работе работников можна только тогда когда этот работник прошел все виды обучений и проверку знаний в соответствии с выполняемой работой. Не у Вас должна голова болеть за тех людей которые за вами не закреплены. И у каждого из этих людей должна быть своя должностная инструкция . Вы своим распоряжением не можете изменить их должностную инструкцию.
Цитата
Если Ваш Инспектор Вам рекомендовал, то Нужно!
Непнятно! Любая рекомендация должна быть обоснована. Хотя и мне самому приходилось выполнять нелепые предписания инспекторов по заземлению пласмассовх стрелочных
Цитата
приборов в РУ.
Цитата
работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;
Внимательно посмотрите Правила! Кое-какие работы можна выплнять.- "работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей ,находящихся под напряжением". А то так и уборщицу в РУ нельзя будет допустить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.2.2009, 18:01
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(KIVOK @ 16.2.2009, 0:07) *
Внимательно посмотрите Правила! Кое-какие работы можна выплнять.- "работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей ,находящихся под напряжением". А то так и уборщицу в РУ нельзя будет допустить.


Ну уж уборка точно не в порядке тек. экспл. а по расрпоряжению с гр.3,2. и 1

2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III.
В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку может выполнять один работник, имеющий группу 1.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 24.2.2009, 13:44
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Прочитал все мнения по поводу вопроса Галины. Много противоречий...
Во-первых, в порядке текущей эксплуатации выполняются работы только оперативным персоналом с обязательным оформлением в оперативном журнале. Что-токарь будет оперативно-ремонтным персоналом с оперативным журналом? icon_smile.gif
Во вторых, проводить первичный инструктаж, допускать к самостоятельной работе ответственный за ЭХ не имеет права, так как это прерогатива исключительно руководителя организации (структурного подразделения).
После первичного инструктажа должно быть распоряжение руководителя организации (структурного подразделения - в Вашем случае начальник производства) на стажировку на каждого отдельного работника, затем проверка знаний с оформлением протокола в специальном журнале комиссией, назначенной приказом директора, а уж после успешной проверки знаний распоряжением руководителя (начальника производства) и соотвтетсвующей записью в личной карточке инструктажа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.2.2009, 22:36
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Andrey Izh, по-моему, обучение-ознакомление спецификой предприятия, теоретическая часть, потом аттестация, в последнюю очередь, стажировка, проверка практических навыков.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 26.2.2009, 10:14
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



В журнале учета проверки знаний в графе 5 пишем "допущен к работе в электроустановках напряжением... в качестве электротехнологического персонала". Т.е. после проверки знаний мы его допускаем к самостоятельной работе. При проверке знаний кроме знания правил и инструкций проверяется качество проведённой стажировки (знание основного оборудования, ориентирование на рабочем месте, знание схем производственных инструкций и т.д.)
ПТЭЭП п.1.4.8. "Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте."
Следовательно, мы не можем проводить стажировку после проверки знаний, так как в таком случае вступаем в противоречие с указанным выше пунктом ПТЭЭП и не имеем возможности контролировать качество прошедшей стажировки. После стажировки, проверки знаний и последующего распоряжения руководителя
о допуске к самостоятельной работе мы работника и допускаем к этой самой самостоятельной работе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 27.2.2010, 1:57
Сообщение #28





Гости






Скажите пожалуйста, можно ли включить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работы со снятием напряжения 380В электродвигателя? (просто у нас (служба КИПиА) рядом с питающими проводами контактами электродвигателя находятся контрольные провода и контакты, до которых без снятия напряжения не доберешься).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 27.2.2010, 8:42
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(Гость_Алексей_* @ 27.2.2010, 1:57) *
Скажите пожалуйста, можно ли включить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работы со снятием напряжения 380В электродвигателя? (просто у нас (служба КИПиА) рядом с питающими проводами контактами электродвигателя находятся контрольные провода и контакты, до которых без снятия напряжения не доберешься).

если такие работы проводятся часто, то можно их включить в перечень.


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.2.2010, 9:14
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если силовая часть ЭД в ответственности другой службы, работы минимум выполняются по распоряжению.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 27.2.2010, 9:43
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



согласен!

но и в этом случае можно найти выход для упрощения, достаточно силовую часть ЭД отнести к службе КИПиА (как и было сделано на нашем предприятии).


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mere
сообщение 12.2.2011, 23:14
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.10.2010
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 19945



А подскажите пожалуйста, главный врач больницы должен присутствовать в перечне первой группы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.2.2011, 22:45
Сообщение #33





Гости






Цитата(Mere @ 12.2.2011, 23:14) *
А подскажите пожалуйста, главный врач больницы должен присутствовать в перечне первой группы?

Перечень утверждает руководитель. Если он туда себя включит, то будет присутствовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ивашка
сообщение 26.2.2011, 22:34
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 20671



электротехнологический персонал не может работать по этому перечню...потому как он не оперативно-ремонтный/оперативный.
Дадите права-могут работать.только кому это надо?


Цитата(Гость_Алексей_* @ 27.2.2010, 1:57) *
Скажите пожалуйста, можно ли включить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работы со снятием напряжения 380В электродвигателя? служба КИПиА)

тот же вопрос об оперативности,и соответственно,дублировании,противоаварийные тренировки и прочие вкусности)
работы в порядке ТЭ проводятся:
1 в течение рабочей смены
2 силами оперативного/оперативно-ремонтного персонала
3 до 1000В


--------------------
-----
АТП с ОП гр.V
Вернуться в начало страницы