сообщение 16.2.2009, 14:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11751



такой вопрос, можно ли установить ТП 10/0,4 в подвале жилого дома с последующей сдачей его на баланс в кабельные сети города. помещение с отдельным входом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 16.2.2009, 21:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



icon_eek.gif И как вы туда 10ку заведете?


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.2.2009, 21:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Взять такое на баланс?

А затопит подвал? Вот Ж..па для сетей!
Лучше мухи- отдельно, котлеты-отдельно.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.2.2009, 22:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7528
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ. 4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций;
2) непосредственно под и над помещениями, в которых может находиться более 50 чел. в период более 1 ч над и под площадью перекрытия трансформаторного помещения и ЗРУ.

Прямого запрета нет, значит можно, но требования к размещению д/б повышенные по гидроизоляции помещения ТП, к усилению изоляции токоведущих частей, покраске металлических ОПЧ, высокими требованиями к теплообмену помещения.
В общем, возможность подвального размещения определяется проектом, с его согласованием.

Сообщение отредактировал gomed12 - 16.2.2009, 22:49


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 17.2.2009, 13:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11261



Цитата(Aleks 72 @ 16.2.2009, 21:05) *
icon_eek.gif И как вы туда 10ку заведете?


завести можно кабелем, и не только 10 кВ, но и 35 и 110 и 220...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 17.2.2009, 19:22
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Dennis @ 17.2.2009, 16:01) *
завести можно кабелем, и не только 10 кВ, но и 35 и 110 и 220...

Ни разу не встречал 10 кВ в подвале жилого дома. где такое практикуется?( чисто для расширения кругозора icon_biggrin.gif ). Да и опять же вредное воздействие на организм+ постоянный шум, не хотел бы я жить над ТП icon_sad.gif . Думаю со сдачей головняк тот еще будет.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 17.2.2009, 22:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Есть ещё санитарные нормы, имеются ввиду электромагнитные излучения. воздействие которых на человека полностьюне изучено, но статистика говорит о том что среди людей проживающих вблизи лэп , уровень онкологических заболеваний выше.
всем удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 17.2.2009, 23:23
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Прямого запрета нет,
А если бак трансформатора маслонаполненый? А если высота потолков ,площадь и другие требования не соблюдены ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 18.2.2009, 14:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11261



Цитата(Aleks 72 @ 17.2.2009, 19:22) *
Ни разу не встречал 10 кВ в подвале жилого дома. где такое практикуется?( чисто для расширения кругозора icon_biggrin.gif ). Да и опять же вредное воздействие на организм+ постоянный шум, не хотел бы я жить над ТП icon_sad.gif . Думаю со сдачей головняк тот еще будет.


одно дело что не встречали Вы такого, я думаю так и не делают (ТП в подвале жилого дома, это считаю "перебор"), но чисто технически вполне реализуемо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 18.2.2009, 15:19
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Dennis @ 18.2.2009, 17:14) *
одно дело что не встречали Вы такого, я думаю так и не делают (ТП в подвале жилого дома, это считаю "перебор"), но чисто технически вполне реализуемо

Здравствуйте.
Да, реализуемо, но в исключительных случаях с сухими трансформаторами, по согласованию с органами госнадзора и с выполнением шумо и вибро изоляций и с требованиями СанПИНа и главы 4 ПУЭ.. Ссылка на ПУЭ п.7.1.15.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 19.2.2009, 11:48
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



советую снаала узнать в кабельных сетях города примут ли они на баланс такое ТП если да то флаг вам в руки и поезд на встрчу


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2025, 5:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены