![]() ТП в подвальном помещении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ТП в подвальном помещении |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11751 ![]() |
такой вопрос, можно ли установить ТП 10/0,4 в подвале жилого дома с последующей сдачей его на баланс в кабельные сети города. помещение с отдельным входом
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
![]() -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Взять такое на баланс?
А затопит подвал? Вот Ж..па для сетей! Лучше мухи- отдельно, котлеты-отдельно. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7528 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ. 4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций; 2) непосредственно под и над помещениями, в которых может находиться более 50 чел. в период более 1 ч над и под площадью перекрытия трансформаторного помещения и ЗРУ. Прямого запрета нет, значит можно, но требования к размещению д/б повышенные по гидроизоляции помещения ТП, к усилению изоляции токоведущих частей, покраске металлических ОПЧ, высокими требованиями к теплообмену помещения. В общем, возможность подвального размещения определяется проектом, с его согласованием. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.2.2009, 22:49 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
завести можно кабелем, и не только 10 кВ, но и 35 и 110 и 220... Ни разу не встречал 10 кВ в подвале жилого дома. где такое практикуется?( чисто для расширения кругозора ![]() ![]() -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Есть ещё санитарные нормы, имеются ввиду электромагнитные излучения. воздействие которых на человека полностьюне изучено, но статистика говорит о том что среди людей проживающих вблизи лэп , уровень онкологических заболеваний выше.
всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Прямого запрета нет, А если бак трансформатора маслонаполненый? А если высота потолков ,площадь и другие требования не соблюдены ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
Ни разу не встречал 10 кВ в подвале жилого дома. где такое практикуется?( чисто для расширения кругозора ![]() ![]() одно дело что не встречали Вы такого, я думаю так и не делают (ТП в подвале жилого дома, это считаю "перебор"), но чисто технически вполне реализуемо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
одно дело что не встречали Вы такого, я думаю так и не делают (ТП в подвале жилого дома, это считаю "перебор"), но чисто технически вполне реализуемо Здравствуйте. Да, реализуемо, но в исключительных случаях с сухими трансформаторами, по согласованию с органами госнадзора и с выполнением шумо и вибро изоляций и с требованиями СанПИНа и главы 4 ПУЭ.. Ссылка на ПУЭ п.7.1.15. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
советую снаала узнать в кабельных сетях города примут ли они на баланс такое ТП если да то флаг вам в руки и поезд на встрчу
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2025, 5:33 |
|
![]() |