Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение амперметорв и счетчиков

Гость_Гость_Andrey.Ru_*_*
сообщение 18.2.2009, 13:21
Сообщение #1





Гости






Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark_destroyer
сообщение 18.2.2009, 14:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 8.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11401



Что значит на одни трансформаторы тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.2.2009, 16:46
Сообщение #3





Гости






Для счетчика нужно три транса, можно ли к каждому трансформатору подключить ещё и ампермерт (естественно последовательно), повлияет ли это на точность измеряемой величины (тока), т.е. на сколько сильно влияет внутреннее сопротивление приборов на точность измерения приборов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 18.2.2009, 18:04
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



К ТТ во вторичку ничего дополнительного , кроме счетчика подключать нельзя-иначе это уже не узел измерения .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 18.2.2009, 18:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость_Andrey.Ru_* @ 18.2.2009, 13:21) *
Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока.


Сколько вторичных обмоток у ТТ и какого класса, какая нагрузка по паспорту?
По моему это тоже важно.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_agat_*
сообщение 18.2.2009, 20:12
Сообщение #6





Гости






Можно-если счётчик предполагается использовать в цепях технического учёта электроэнергии.
Нельзя-если это коммерческий учёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 18.2.2009, 20:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Купите "Меркурий"- показывает практически все Вт, ВАр, А, В и даже дату и время и т.п.. На ПС стоят такие, снимаем токи по фидерам 10кВ на счетчиках ( по вторичке а потом умножаем на К тт.).В измерительных цепях точнее класс, а амперметры подключены к обмоткам ТТ другого класса, и при малых нагрузках не обеспечивают чувствительность прибора.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.2.2009, 21:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Andrey.Ru_* @ 18.2.2009, 12:21) *
Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока.

Если с технической точки зрения, то все зависит от трансформаторов тока (мощности обмотки, класса точности), и суммарной нагрузки токовой обмотки счетчика и амперметра (Ом на фазу.) Это все легко расчитывается, и обычно проблем не возникает.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolai M
сообщение 18.2.2009, 21:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.4.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8548



Можно- если учёт технический. Недавно производили монтаж оборудования в РП, там в РУ-0,4 кВ была такая схема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey.Ru_*_*
сообщение 19.2.2009, 10:43
Сообщение #10





Гости






Спасибо за рекомендации, сделал выводы.
В отношении "Меркурия" - интересно!
Но DIRIS A40 фирмы SOCOMEC лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 19.2.2009, 20:15
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(agat @ 18.2.2009, 20:12) *
Можно-если счётчик предполагается использовать в цепях технического учёта электроэнергии.
Нельзя-если это коммерческий учёт.


А ПУЭ почитать?
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.

К коммерческому учету в ПУЭ только три требования: пломбировка, класс точности и трехфазный счетчик учета актив-реактив.

Требование об отсутствии в цепи учета доп. оборудования выдвигается НП АТС при новом строительстве энергообъекта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 14.10.2015, 19:45
Сообщение #12





Гости






Можно ли подключить к существующим амперметрам,установленных на лицевых панелях шкафов 10 кВт,счётчик эл. энергии и как это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 15.10.2015, 13:33
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



по схеме
http://savepic.ru/8056948.jpg


Сообщение отредактировал prude - 15.10.2015, 13:34


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.