![]() Подключение амперметорв и счетчиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение амперметорв и счетчиков |
Гость_Гость_Andrey.Ru_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 ![]() |
Что значит на одни трансформаторы тока?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Для счетчика нужно три транса, можно ли к каждому трансформатору подключить ещё и ампермерт (естественно последовательно), повлияет ли это на точность измеряемой величины (тока), т.е. на сколько сильно влияет внутреннее сопротивление приборов на точность измерения приборов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
К ТТ во вторичку ничего дополнительного , кроме счетчика подключать нельзя-иначе это уже не узел измерения .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока. Сколько вторичных обмоток у ТТ и какого класса, какая нагрузка по паспорту? По моему это тоже важно. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
Гость_agat_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Можно-если счётчик предполагается использовать в цепях технического учёта электроэнергии.
Нельзя-если это коммерческий учёт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Купите "Меркурий"- показывает практически все Вт, ВАр, А, В и даже дату и время и т.п.. На ПС стоят такие, снимаем токи по фидерам 10кВ на счетчиках ( по вторичке а потом умножаем на К тт.).В измерительных цепях точнее класс, а амперметры подключены к обмоткам ТТ другого класса, и при малых нагрузках не обеспечивают чувствительность прибора.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Можно ли подключать трехфазный счетчик и амперметры на одни трансформаторы тока. Если с технической точки зрения, то все зависит от трансформаторов тока (мощности обмотки, класса точности), и суммарной нагрузки токовой обмотки счетчика и амперметра (Ом на фазу.) Это все легко расчитывается, и обычно проблем не возникает. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8548 ![]() |
Можно- если учёт технический. Недавно производили монтаж оборудования в РП, там в РУ-0,4 кВ была такая схема.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Andrey.Ru_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо за рекомендации, сделал выводы.
В отношении "Меркурия" - интересно! Но DIRIS A40 фирмы SOCOMEC лучше. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Можно-если счётчик предполагается использовать в цепях технического учёта электроэнергии. Нельзя-если это коммерческий учёт. А ПУЭ почитать? 1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. К коммерческому учету в ПУЭ только три требования: пломбировка, класс точности и трехфазный счетчик учета актив-реактив. Требование об отсутствии в цепи учета доп. оборудования выдвигается НП АТС при новом строительстве энергообъекта. |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Можно ли подключить к существующим амперметрам,установленных на лицевых панелях шкафов 10 кВт,счётчик эл. энергии и как это сделать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |