Куда заводите защиту по давлению трансформатора, на отключение высокой или низкой стороны? Уставка срабатывания сигнализации ? и защиты?
Спасибо. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Давления чего? В трансформаторах есть защита от снижения/повышения уровня масла в расширительном баке (работает на сигнал.) В трансформаторах и автотрансформаторах большой мощности, с принудительной циркуляцией масла и обдувом существует достаточно сложная схема автоматики охлаждения. Где еще есть давление в трансформаторе? Может Вы имеете в виду газовую защиту? Да, там присутствует избыточное давления масла (поток масла и газа через специальное реле при повреждении трансформатора.)
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7491 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если память не изменяет (давно это было) на трансформаторах ТМЗ, защита о превышения давления заводится на отключающую катушку выключателя нагрузки.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Да газовую защиту в нормах написано что при давлении свыше 0,5 кг см требуеться снизить нагрузку на трансформатор, как будет правильнее может завести на отключение ?
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Да газовую защиту в нормах написано что при давлении свыше 0,5 кг см требуеться снизить нагрузку на трансформатор, как будет правильнее может завести на отключение ? Вот честно, не сталкивался с такими вещами. Вы какие трансформаторы имеете в виду Маслонаполненные? какой мощности, напряжения? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Прошу прощения вел в заблуждение
![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Уважаемые коллеги! Вы не путаете назначение газовой защиты и электроконтактного манометра? Газовая защита трансформатора и мановакууметр - вещи совершенно разные. Газовая защита устанавливается только на трансформаторы мощностью 1000 кВа и выше, мановакууметры устанавливаются на герметичные масляные трансформаторы. Газовые реле предназначены для защиты трансформаторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри бака, при которых происходит выделение газа, снижение уровня масла или возникновение ускоренного потока масла из бака трансформатора в расширитель («пожар» стали, межвитковые замыканий обмоток, КЗ в трансформаторе, понижении уровня масла). Мановакууметры преднахначены для предотвращения возникновения опасных для герметичного корпуса и элементов трансформатора значений давления (как вакуумического, так и избыточного). Действие обоих защит выполняется на отключение по стороне высокого напряжения, иначе при неисправности обмотки высокого напряжения или активной стали процесс разрушения не остановится. Значения уставок выбираются согласно руководства по эксплуатации трансформатора.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 19.3.2009, 8:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Уважаемые коллеги! Вы не путаете назначение газовой защиты и электроконтактного манометра? Газовая защита трансформатора и мановакууметр - вещи совершенно разные. Газовая защита устанавливается только на трансформаторы мощностью 1000 кВа и выше, мановакууметры устанавливаются на герметичные масляные трансформаторы. Спасибо, теперь буду знать о мановакууметрах. Не сталкивался с такими тр-рами (с герметичными...) А о газовой защите могу добавить... Хотя, ладно, вопрос был совсем не о ней. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.