Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Временные указания по применению устройств защитного отключения в ЭУ жилых зданий , Где земля? Или откуда ее взяли?

donvovchik
сообщение 13.4.2009, 19:47
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



прочитав данный документ и посмотрев картинки возник вопрос:
где взять "землю" при разделении PEN проводника на отходящих линиях как показано на рисунке в документе

Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 19:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2009, 20:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Взяли то со щитка, как пример реализации, но с оговорками об изучении состояния сети и т.п.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 13.4.2009, 20:22
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



работать будет?

как с щитка? где на щитке земля? в старых сетях он и заземлен и занулен....
где взять более или менее "чистую землю" в этом случае, напрявляющие в лифтовой шахте?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2009, 20:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Работать будет что? УЗО будет работать и в двухпроводке, о чём и говорится во "Временных указаниях...", в СП31-110-2003. А вот воппрос получения проводника РЕ может рассматриваться только в конретике. имхо (и не только моё... icon_wink.gif)

Цитата(donvovchik @ 13.4.2009, 20:22) *
...где взять более или менее "чистую землю" в этом случае, напрявляющие в лифтовой шахте?

Тут рассматривались вопросы получения защитного проводника в квартирах, в темах по подключению СМ и др... http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=31


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 13.4.2009, 20:32
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Don savelij!
а куда он в двухпродных утекает? НЕ ПОЙМУ!
будет, например, подтекать помаленьку на ж/б арматуру пространсвенного каркаса здания... будет узо ерзать -вкл/откл....пойди потом пойми причину аварии....


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2009, 20:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(donvovchik @ 13.4.2009, 20:32) *
а куда он в двухпродных утекает? НЕ ПОЙМУ!

Утекать будет (если появится утечка) через нас родимых и другие проводящие тела... icon_sad.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 13.4.2009, 21:02
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Идею узо для обыденного человека думаю можно описать так:
для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный-это я понимаю-жахает, а потом отключатся!
для любых: машинка-человек-тапочки-ковер-настил-стяжка-бетон-арматура-вот тут чет не жахает!
для 3-хпроводных: машинка-PE проводник-отключатся и не жахает!
чет вот сначало жахнет а потом отключиться в 2проводных мне не нравиться! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 21:02


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 14.4.2009, 22:20
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Ну, там ведь принцип ограничения времени протекания тока через человека за счет быстрого отключения поврежденного участка. Считается, если УЗО исправно, мы ничего почувствовать не должны. На самом деле, если УЗО в норме, так и есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
burunduk
сообщение 17.4.2009, 15:39
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13308



Недавно имел честь посетить курсы по подготовке персонала ЭТЛ.
Препод объяснил нам принцип работы УЗО так: в нормальной ситуации ток через УЗО равен IL + IN = 0, а вообще в цепи IL + IN + IPE = 0, отсюда IL + IN = IPE Т.е. если IPE = 0, УЗО не срабатывает, а если IPE не равен 0, то срабатывает.
Т.е., я так понимаю, что в случае «для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный = жахает, а потом отключатся!» цепь «человек-стояк водопроводный-земля» можно рассмотреть как «РЕ-проводник», но уж слишком «запутанный» icon_biggrin.gif , поэтому успевает сначала жахнуть, а уж потом проснется УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToXa
сообщение 6.5.2009, 14:41
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 9526



Суть в том, что нахнуть-то жахнет, но убить все равно не успеет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2025, 1:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены