вопрос по "Разрешению на присоединение" , вопрос очень простой

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.4.2009, 14:15
Сообщение #1





Гости






в документе Разрешение на присоединение к сети ОАО МОЭСК указано, откуда присоединяться. Так вот я не пойму, что значит
1. ТП (РТП) - скорее всего трансформаторная подстанция?
2. РП, СП (у меня стоит № и дальше цифры)
3. ЦП (у меня написано №ПС и дальше цифры)

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.4.2009, 13:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7432
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ЦП-центр питания района города или целого населенного пункта на 10 (6)кВ, эту же роль может выполнить и ПС- подстанция 110(35)/10 кВ
РП- распределительный пункт, питается от ЦП, ПС, ужЕ ближе к потребителю, распределяет 10 (6) кВ по ТП 10/0,4кВ
ТП- тр. подстанция, бывают типа РТП с распределительной функцией, это преобразователь напряжения 10(6)/0,4 кВ, от которого получает ЭЭ потребитель.
Каждый пункт имеет свой инвентарный номер.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.4.2009, 14:01
Сообщение #3





Гости






Спасибо большое!
У меня только указаны номеров РП и ЦП, значит питание сразу от РП минуя ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.4.2009, 14:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7432
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...питание сразу от РП минуя ТП?

Такое для абонента среднего напряжения (СН) 10(6) кВ.
Если Вы абонент по 0,4 кВ номер ТП указывается.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 19.4.2009, 17:48
Сообщение #5





Гости






Спасибо за ответы!
у меня последний, контрольный вопрос: если в разрешении , к примеру, стоит мощность 100 кВт, то в проекте я должен обязательно эту цифру использовать? Или главное не превысить ее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 19.4.2009, 19:34
Сообщение #6





Гости






Кто знает,дайте ,пожалуйста, ответ на последний вопрос. Очень надо сегодня знать.
Извините за настойчивость
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 12.5.2009, 23:16
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
если в разрешении , к примеру, стоит мощность 100 кВт, то в проекте я должен обязательно эту цифру использовать? Или главное не превысить ее?
Прежде чем получить разрешение, Вы же затребовали наверное такую мощность? Она же с "потолка "не могла взяться? Конечно! Ваша нагрузка не должна превышать 100квт. А проект будет исходить из этой мощности 100квт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 25.9.2009, 9:57
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



Если Вы превысите указанные цифры (изменились расчеты, ситуация и т.п.), то придется получить новые техусловия-разрешения. То же за деньги как и первые.


Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.4.2009, 17:15) *
в документе Разрешение на присоединение к сети ОАО МОЭСК указано, откуда присоединяться. Так вот я не пойму, что значит
1. ТП (РТП) - скорее всего трансформаторная подстанция?
2. РП, СП (у меня стоит № и дальше цифры)
3. ЦП (у меня написано №ПС и дальше цифры)


Какая бы абревиатура ни стояла, эти АВБГД еще должно быть известно их местоположение. У нас на эти прописные истины уходит много времени и на переписку. Раньше выкопировку (схему размещения на плане города) всегда прикладывали. Теперь думают что необязательно. Время людей делает бездушнее или глупее. Или малоопытнее? Вот так сейчас дают техусловия (разрешение). Прамо игра в прятки....

Сообщение отредактировал Самсон - 25.9.2009, 9:59


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения