Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помехи , Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон".

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 28.4.2009, 6:15
Сообщение #1





Гости






Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". Посоветуйте, как можно уменьшить влияние помех, не трогая частотник? Фильтры на частотник - очень дорого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.4.2009, 10:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Провода от расходомера экранировать и проложить как можно дальше и не параллельно проводам частотника, поэкспериментировать запитав расходомер от другой сети (овещения к примеру)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 29.4.2009, 1:57
Сообщение #3





Гости






Датчики расходомера запитаны коаксиальным (экранированным) кабелем. От другой сети пробовали не помогло. Помогло тоько при питании от дизель - генератора, но такое решение меня не устраивает. Может быть кто-то знает более помехоустойчивые расходомеры? С уважением Николай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 29.4.2009, 3:52
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



В цепи питания расходомера поставь фильтр типа БСФ или ФС-220, или трансформатор 220/220 В. Есть трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 29.4.2009, 13:57
Сообщение #5





Гости






Разделительный трансформатор уже пробовали, не помогло.Фильтр в цепи питания Акрона тоже пробовали, правда марку фильтра не помню. С уважением Николай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 29.4.2009, 15:54
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(Гость_Николай_* @ 28.4.2009, 9:15) *
Фильтры на частотник - очень дорого.

И что? Даже сетевого дросселя нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 30.4.2009, 1:00
Сообщение #7





Гости






«проложить как можно дальше и не параллельно проводам частотника» - это возможно? Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера. Если можно, кабели от частотника в экран (например, в стальную трубу). Кабель, питающий частотник свернуть в кольцо (1 – 3 витка). Хорошо бы на этот кабель ферритовое кольцо (как на кабеле, питающем компъютер). Оговорюсь сразу: у меня подобных проблем не было. Это из различных руководств, которые приходилось читать при подборе частотников и из памяти, как боролись с помехами в прошлом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.5.2009, 17:44
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(ВВ @ 30.4.2009, 4:00) *
Как заземлен экран датчиков? Нужно с одной стороны, лучше возле расходомера.

Это спорный вопрос... Сименс рекомендует заземлять экран с обеих сторон и, если не помогает, то на одной из сторон заземление предлагается произвести через конденсатор в пару нФ... Но среди этого и прочих требований к организации ЭМС имеется следующее: "Как правило, хорошие условия для обеспечения ЭМС представляет выравнивание потенциалов между частями электроустановки проводником сечением не менее 16 кв. мм." (цитата не дословная, но смысл сохранен). Если этот проводник не предусмотрен, то я полагаю, что заземлять лучше с одной стороны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 1.5.2009, 18:54
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Посоветуйте, как можно уменьшить влияние помех, не трогая частотник?
Берите осциллограф и ищите откуда лезет помеха! Может даже и через трубу попасть. А другой метод проб и ошибок отберет у вас время и может не дать результата. Когда выясните откуда помеха тогда и метод можно Вам рекомендовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 1.5.2009, 22:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Прикрепленный файл  1_2004_3.pdf ( 144.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 919

Прикрепленный файл  2_2003_1.pdf ( 226.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 731

Прикрепленный файл  4_2003_2.pdf ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1776

Прикрепленный файл  note1_2001_1.pdf ( 260.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613

Предлагаю по данному вопросу ознакомиться с разделом 4.4.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 он в файловом архиве. А также с размещенными сдесь материалами.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 3.5.2009, 15:26
Сообщение #11





Гости






Цитата(Михайло @ 29.4.2009, 15:54) *
И что? Даже сетевого дросселя нет?

Сетевого дросселя нет. В руководстве на частотник "Сбережок" написано что на такую мощность, 250кВа, входной фильтр только внешнего исполнения. А я видел внешних никаких фильтров нет.

Andrey59'
Спасибо за материалы, буду изучать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 3.5.2009, 22:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Какой то смешной у Вас частотник. Как бы не пришлось по току подбирать фирменный сетевой дроссель от серъезных фирм и ставить еще пассивный фильтр.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 4.5.2009, 18:15
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Ой... На 250 кВт это серьезно... Нужно сетевой дроссель, нужно!.. В следующий раз ставьте импортные частотники, они могут оказаться дешевле, но самое главное качественнее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 7.5.2009, 20:59
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
В следующий раз ставьте импортные частотники, они могут оказаться дешевле, но самое главное качественнее...
Все равно помехи при такой мощности будут! Какой-бы фирмой он не делался. Только определив каким путем помеха проникает в "Аркон", можно что-то придумать! А так!- Это ловля "черной кошки"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены