Многопульсные выпрямительные схемы , Принципы построения многопльсных выпрямительных схем

Гость_Vepr_*
сообщение 10.10.2007, 15:32
Сообщение #1





Гости






Нам в институте расказывали следующую вещь, чтобы в сети было как можно меньше гармоник, нужно применять (например на аллюминиевых призводствах) выпрямительные схемы как можно большей пульсности. И говорили, что за рубежом применяют 24-пульсные схемы, и вроде даже больше.
Но когда изучали силовую электронику, я так и не увидел - как можно построить схему с пульсностью больше 12. Единственная мысль была о том, что при этом применяют трансформатор со вторичной обмоткой соединенной в зигзаг, где за счет сложения векторов двух частей вторичной обмотки можно повернуть вторичное напряжение на любой угол (по отношению к первичному).
А кто-нибудь может подсказать, какие все-таки схемы применяются при построении выпрямителей с пульсностью более 12.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 11.10.2007, 14:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(Vepr @ 10.10.2007, 18:32) *
Нам в институте расказывали следующую вещь, чтобы в сети было как можно меньше гармоник, нужно применять (например на аллюминиевых призводствах) выпрямительные схемы как можно большей пульсности.

Ох, а я даже слова такого не знаю....
Может кто нибудь обьяснит. Заранее благодарен.


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulter
сообщение 12.10.2007, 16:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 9445



Термин "пульс" интересен — может, это калька с pulse? Но тогда это "импульс".

От трехфазной сети можно получить пульсации в 6 раз превышающие ее частоту (двухполупериодная частота * 3) для произвольной нагрузки и любую более высокую при реактивном согласовании. Последнее предполагает либо постоянную нагрузку, либо изменение реактивных фазосдвигающих элементов под нагрузку.

Практически известные цепи освещения дают частоту 200 Гц (100 Гц каждая из пары ламп с квадрупольным сдвигом фаз).

Может, используется отдельный 12-фазный генератор на валу 3-фазного двигателя?

В любом случае, занятно и интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 13.10.2007, 19:02
Сообщение #4





Гости






Цитата(Ulter @ 12.10.2007, 16:50) *
Термин "пульс" интересен — может, это калька с pulse? Но тогда это "импульс".

Вероятно,есть термин "двенадцатипульсовый". Забавно звучит, однако существует в природе.
Цитата
От трехфазной сети можно получить пульсации в 6 раз превышающие ее частоту
- см.выше. В любом букваре по помышленной электронике можно найти схему двенадцатипульсового выпрямителя. Получается просто: используются две вторичные обмотки - одна "звездой", другая - "треугольником". Сдвиг фаз - 30°. 360/30=12.

Но бывает и больше...
Цитата
В любом случае, занятно и интересно.

Гляньте сюда:
http://ciu.nstu.ru/chair_sites/persons/123...yatelnost/ppubl
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
palach
сообщение 17.10.2007, 7:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 5.3.2007
Пользователь №: 8328



Многопульсовые схемы выпрямления применяются, в частности, на отечественных железных дорогах постоянного тока. У нас в институте отдельный предмет даже был. Там применяются полупроводниковые диоды, тиристоры и специальные трехфазные трансформаторы с расщепленной вторичной обмоткой. изучали максимум 24-хпульсовые схемы выпрямления (может, есть и больше). Поищите литературу по данному направлению.


--------------------
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ulter_*_*
сообщение 18.10.2007, 1:48
Сообщение #6





Гости






Ok. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vepr_*
сообщение 18.10.2007, 7:48
Сообщение #7





Гости






Цитата(palach @ 17.10.2007, 7:53) *
изучали максимум 24-хпульсовые схемы выпрямления (может, есть и больше).

А как такая схема выглядит - хотя бы краткое описание. А уж если принципиальная схема - то вообще большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
palach
сообщение 18.10.2007, 13:31
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 5.3.2007
Пользователь №: 8328



http://www.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPEN/E.../KLOCHKOV/1.htm

Изучайте.


--------------------
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.4.2009, 8:06
Сообщение #9





Гости






Цитата(vepr @ 18.10.2007, 7:48) *
А как такая схема выглядит - хотя бы краткое описание. А уж если принципиальная схема - то вообще большое спасибо.

Разработкой многопульсных выпрямителей занимается большое количество людей. Среди них можно отметить: Ворфоломеев Г.Н., Мятеж С.В., Репин А.М., Евдокимов С.А.. В том числе и для нужд железнодорожного транспорта. Схем выпрямления очень много. Можно получать на выходе выпрямителя практически любую пульность выпрямления, в том числе и не стандартную: например, 9 пульсаций за период. Путем увеличения числа фаз на выходе трансформатора можно получить при подключении последовательно трехфазных мостов пульсность в двое большую, чем количество фаз. Есть направление, когда при формировании только двух фаз на выходе трансформаторов можно получать любую пульсность выпрямления, прричем значительно большую чем 24 (имеются патенты на 48, 60 пульсаций). Однако, всему этому должен быть предел, т.к. в энергосистеме, питаемой многопульсные выпрямители, напряжения подвержены искажению: несинусоидальность и несимметрия. Эти искажения влияют на работу многопульсных выпрямителей в целом и искажают выпрямленное напряжение, что приводит к снижению эффектривности преобразования и требует дополнительных затрат электроэнергии. На счет схем, то обратитесь к патентам, или к журналам Электротехника, Электричество и все буде ясно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 1.5.2009, 22:30
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
(имеются патенты на 48, 60 пульсаций).
Шото когда мне приходилось познавать азы наук, вдолбили что бесполезно создавать схему с пульсацией за период более 12. Технико-экономические показатели системы Г-Д лучше чем у Т-П. И на практике это очевидно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 2.5.2009, 18:02
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(KIVOK @ 2.5.2009, 1:30) *
Шото когда мне приходилось познавать азы наук, вдолбили что бесполезно создавать схему с пульсацией за период более 12. Технико-экономические показатели системы Г-Д лучше чем у Т-П. И на практике это очевидно.

Мало ли какое применение у этих схем? В определенных специфических условиях может быть веская причина для замены Г-Д на ТП. Это, прежде всего, отсутствие вращающихся частей у ТП. В стандартном электроприводе, безусловно, 24-пульсные системы - это извращение!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 5.5.2009, 17:41
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Михайло @ 2.5.2009, 18:02) *
В стандартном электроприводе, безусловно, 24-пульсные системы - это извращение!

Вообще-то это зависит от мощности. Если у Вас двигатель на несколько мегаватт, то либо сеть испортите хуже некуда, либо примените 24-х, а то и еще более навороченную схему выпрямления.
Если же у Вас киловатт 100, то конечно нет смысла "париться" - будет "много шума из ничего".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения