Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления , Где подключить нейтраль НН к земле - в помещении ТП или в ячейке РУ?

VladM
сообщение 5.5.2009, 17:35
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Доброго времени суток!

Коллеги, имеющие дело с трансформаторными подстанциями, пожалуйста, просветите как правильней "глухозаземлять" среднюю точку "звезды" трансформатора в нижеследующем случае.

Имеем "сухой" трансформатор 2500кВА 6/0.4кВ D/Yn-11 IP00, планируемый к установке в помещении в отдельной специализированной "комнате" (ТП-6/0.4кВ) - в ней будет только этот трансформатор. В соседней "комнате" (РУ-0.4кВ) в этом же здании планируется установить ГРЩ с вводным низковольтным выключателем, питающимся от вышеозначенного трансформатора. Соединение между трансформатором и ГРЩ планируется выполнить шинопроводом с четырьмя шинами, расстояние небольшое т.к. трансформатор и ГРЩ стоят в соседних комнатах "через стенку". Нейтраль (среднюю точку) трансформатора на стороне 0.4кВ надо заземлить, но как это сделать лучше и как разрешено, а как запрещено - непонятно. Видится два варианта:
1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника.
2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ.

Спасибо всем отозвавшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.5.2009, 20:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(VladM @ 5.5.2009, 18:35) *
1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника.
2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ.

Добрый вечер VladM
Выполнил бы по варианту 2, по ходу передачи ЭЭ, заземлив наглухо Вы превратили N-вывод транса в РЕN, ведь обычно так и делают.
Стальную полосу по периметру, можете называть ее ГЗШ или РЕ (личное мнение, эта шина в ГРЩ больше используется для уравнивания потенциалов ОПЧ), соединил бы или с выводом ЗУ напрямую, или же к РЕN (ГЗШ) ГРЩ ближе к трансу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.5.2009, 20:58
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



ПУЭ:
1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл. 1.7.1.

Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается.

Указанный заземлитель должен быть расположен в непосредственной близости от генератора или трансформатора. В отдельных случаях, например, во внутрицеховых подстанциях заземлитель допускается сооружать непосредственно около стены здания.

1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при выводе фаз шинами — шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) — жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы.

Иными словами, вариант №1.

У нас так все ТП 6-10/0,4 кВ заземлены. От нейтрали трансформатора идёт отдельный проводник на контур заземления. От нейтрали идёт другой проводник на РУ-0,4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.5.2009, 21:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Шаровая молния, это ПУЭ-6.
Вы предлагаете под один нулевой вывод посадить 2 шины?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.5.2009, 21:26
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



А что сделать-то ещё? Шпилька длинная. icon_biggrin.gif

Под рукой шестое токо. Обновление на работе.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 5.5.2009, 21:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.5.2009, 21:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Шаровая молния @ 5.5.2009, 22:26) *
А что сделать-то ещё? Шпилька длинная.

Посадить вывод ЗУ рядом со шпилькой на шину минимум на 2 болта.
Цитата
Под рукой шестое токо. Обновление на работе.

С этого необходимо было начать, предупредив, что для вновьстроящихся энергообъектов ПУЭ-6 в части гл. 1.7 не действует.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.5.2009, 9:52
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



ПУЭ (Седьмое)

1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.

1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 18:37
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 