![]() Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления , Где подключить нейтраль НН к земле - в помещении ТП или в ячейке РУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления , Где подключить нейтраль НН к земле - в помещении ТП или в ячейке РУ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Доброго времени суток!
Коллеги, имеющие дело с трансформаторными подстанциями, пожалуйста, просветите как правильней "глухозаземлять" среднюю точку "звезды" трансформатора в нижеследующем случае. Имеем "сухой" трансформатор 2500кВА 6/0.4кВ D/Yn-11 IP00, планируемый к установке в помещении в отдельной специализированной "комнате" (ТП-6/0.4кВ) - в ней будет только этот трансформатор. В соседней "комнате" (РУ-0.4кВ) в этом же здании планируется установить ГРЩ с вводным низковольтным выключателем, питающимся от вышеозначенного трансформатора. Соединение между трансформатором и ГРЩ планируется выполнить шинопроводом с четырьмя шинами, расстояние небольшое т.к. трансформатор и ГРЩ стоят в соседних комнатах "через стенку". Нейтраль (среднюю точку) трансформатора на стороне 0.4кВ надо заземлить, но как это сделать лучше и как разрешено, а как запрещено - непонятно. Видится два варианта: 1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника. 2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ. Спасибо всем отозвавшимся. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7501 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника. 2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ. Добрый вечер VladM Выполнил бы по варианту 2, по ходу передачи ЭЭ, заземлив наглухо Вы превратили N-вывод транса в РЕN, ведь обычно так и делают. Стальную полосу по периметру, можете называть ее ГЗШ или РЕ (личное мнение, эта шина в ГРЩ больше используется для уравнивания потенциалов ОПЧ), соединил бы или с выводом ЗУ напрямую, или же к РЕN (ГЗШ) ГРЩ ближе к трансу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
ПУЭ:
1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл. 1.7.1. Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается. Указанный заземлитель должен быть расположен в непосредственной близости от генератора или трансформатора. В отдельных случаях, например, во внутрицеховых подстанциях заземлитель допускается сооружать непосредственно около стены здания. 1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при выводе фаз шинами — шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) — жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы. Иными словами, вариант №1. У нас так все ТП 6-10/0,4 кВ заземлены. От нейтрали трансформатора идёт отдельный проводник на контур заземления. От нейтрали идёт другой проводник на РУ-0,4 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7501 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Шаровая молния, это ПУЭ-6.
Вы предлагаете под один нулевой вывод посадить 2 шины? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А что сделать-то ещё? Шпилька длинная.
![]() Под рукой шестое токо. Обновление на работе. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 5.5.2009, 21:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7501 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А что сделать-то ещё? Шпилька длинная. Посадить вывод ЗУ рядом со шпилькой на шину минимум на 2 болта. Цитата Под рукой шестое токо. Обновление на работе. С этого необходимо было начать, предупредив, что для вновьстроящихся энергообъектов ПУЭ-6 в части гл. 1.7 не действует. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
ПУЭ (Седьмое)
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 18:37 |
|
![]() |