Посоветуйте , Чем можно выдать 1 кВ и10 А

Скиф
сообщение 6.6.2009, 8:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378



Посоветуйте чем можно выдавить 1 кВ и 10А.


--------------------
Всех слушай, но не всех слушайся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.6.2009, 9:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Скиф @ 6.6.2009, 9:22) *
Посоветуйте чем можно выдавить 1 кВ и 10А.


Для чего? Мотай транс!!! Если для прожига, то пиши на мыло 71lelik@mail.ru покумекаем, я тоже делаю установку для прожига КЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скиф
сообщение 6.6.2009, 11:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378



Надо ВАХ снять, пробовал РЕТВАХ 11, но он не вытягивает.


--------------------
Всех слушай, но не всех слушайся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.6.2009, 12:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Скиф @ 6.6.2009, 12:46) *
Надо ВАХ снять, пробовал РЕТВАХ 11, но он не вытягивает.



Мощность довольно большая, однако прийдется делать транс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 6.6.2009, 13:32
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



10 квакающих лягушек? Так по мощности это - сварочный трансформатор. Объясните, для какой цели этот монстр нужен. Скорее всего - проверка вольт-амперных характеристик ТТ. В таком случае укажите тип ТТ и точку, с которой начались проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 6.6.2009, 14:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Вопрос
А от какой сети сей девайс запитан будет. Однофазная сеть явно не потянет, ежели конечно сохраняется ТЗ, порядка 10 Кватт. И если для проверки ТТ нафига 1 кВольт.

Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скиф
сообщение 6.6.2009, 15:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378



ТТ: ТШВ-24, контрольная точка 780 В(среднее значение) - 9,8 А.


--------------------
Всех слушай, но не всех слушайся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 6.6.2009, 18:18
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Посоветуйте чем можно выдавить 1 кВ и 10А.
Это шо...! Вопрос на "засыпку" ? А зачем Вам это надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 7.6.2009, 17:12
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Скиф @ 6.6.2009, 16:53) *
ТТ: ТШВ-24...

Навскидку такой тип не вспомню, выйду на работу - подниму справочнитки. Судя по цифре - ТТ на выводах довольно мощного генератора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.6.2009, 17:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Скиф @ 6.6.2009, 16:53) *
ТТ: ТШВ-24, контрольная точка 780 В(среднее значение) - 9,8 А.


Интересно!! Если можно, разъясни чего это такое? Трансформатор тока, шинный, а "В"и "24" это как? просто не встречал. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 7.6.2009, 19:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(ЛЕША @ 7.6.2009, 19:12) *
Интересно!! Если можно, разъясни чего это такое? Трансформатор тока, шинный, а "В"и "24" это как? просто не встречал. Спасибо

Про ТШВ-24 здесь: http://www.td-pribor.ru/print/9462.htm
По сабжу: не пробовали контрольную точку 780В выставить высоковольтным ИУ для испытания вторичных цепей повышенным напряжением- оно в режиме х.х. выдает киловольт 3-3,5. Мы встроенные ТТ 1000/5 и более проверяем таким ИУ.
Причина редактирования: Чуть подправил ссылочку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скиф
сообщение 8.6.2009, 18:50
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378



Да, генератор тысячник. А ВАХ на ТТ 3000/5 снимаем, обычно ЛАТР( или РЕТОМ)+ РЕТВАХ11.


--------------------
Всех слушай, но не всех слушайся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 9.6.2009, 6:12
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Так все же как-то характеристики снимаете, но не до нужной точки? РЕТОМ-21 с РЕТ-ВАХ помощнее будет, чем ЛАТР и РЕТОМ-11. Но 6000 ВА все же маловато будет. Боллее мощных источников широкого применения не знаю. Единственный выход - берем самый маленький силовой трансформатор 6/0,4 кВ (если найдете в однофазном исполнении - легче будет, но без грузоподъемных механизмов все равно не погрузишь) и водяной реостат. Обычное "ведро" ампер до 80 регулирует. Вот только с таким регулятором напряжения будьте осторожны. Инспекция увидит - съест. Не ведро, а Вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скиф
сообщение 9.6.2009, 22:08
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378



Да снимаем, сразу не сказал точки две, первую снимаем легко она в районе 0,005-0,009А, а вторую т-ку не вытягиваем. Проблема не в РЕТОМе-21 или в ЛАТРе, а в РЕТ-ВАХ предохранители горят.


--------------------
Всех слушай, но не всех слушайся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 10.6.2009, 6:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Скиф @ 10.6.2009, 0:08) *
Да снимаем, сразу не сказал точки две, первую снимаем легко она в районе 0,005-0,009А, а вторую т-ку не вытягиваем. Проблема не в РЕТОМе-21 или в ЛАТРе, а в РЕТ-ВАХ предохранители горят.


Можно попробовать в качестве источника использовать ТТ ТШВ соседней фазы, если расстояние между ними небольшое.
Я пользуюсь таким способом для проверки встроенных во ввода 110/220кВ ТТ, когда не хватает мощности ЛАТР.
Правда 3000/5 проверять не приходилось, максимум 1500-2000/5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скиф
сообщение 10.6.2009, 18:58
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378



Уже думали об этом всерьёз.


--------------------
Всех слушай, но не всех слушайся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 11.6.2009, 6:25
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



http://rza.so-cdu.ru/letter_old.htm Информационное письмо СРЗА РДУ "Амурэнерго" №2 от 26.11.2003 "О проверке коэффициентов трансформации трансформаторов тока". Там что-то подобное рассматривалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.6.2009, 12:13
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Uran @ 10.6.2009, 7:50) *
Можно попробовать в качестве источника использовать ТТ ТШВ соседней фазы, если расстояние между ними небольшое.
Я пользуюсь таким способом для проверки встроенных во ввода 110/220кВ ТТ, когда не хватает мощности ЛАТР.
Правда 3000/5 проверять не приходилось, максимум 1500-2000/5.


Такое не прокатит здесь, у ТШВ вторичные обмотки наверное без отпаек как в встроенных ТТ.