Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
QUOTE Вы никогда не задумывались, почему в продаже нет прогрузочников зарубежного производства? А потому-что их нет в природе. ![]() На западе не прогружают автоматы, после покупки их в магазине. Завод провел испытания и на том успокоились. А ведь живут же и не тужат. ![]() Лет 5 назад приходилось налаживать ЩСН-0,4кВ ГТУ на ТЭЦ. Проект был немецкий, оборудование и сборка Сименса, процесс курировали шефы. Я у шефов спрашиваю: схемы прозвонить? протяжку проверять?релюшки охлопать? автоматы прогружать? Ответ был краткий: ничего этого не надо делать! А что тогда делать? Контролируйте монтажников, чтобы они правильно кабели расключили. Как-то не по себе стало, работы осмечены и не делать, а за что деньги получать тогда? Для успокоения совести, я все же прошелся по шкафам: прозвонил схемки, протяжку проверил за одно- все было в порядке. Сколько было случаев несоответствия АВ, например серии ВА35 своим номиналам: АВ 250А, ЭМР-2500А, а он не отключается при 3000-3500А. Снимаешь крышку начинаешь регулировать натяжение пружинки на ЭМР-иногда помогает, когда и нет. Получается, что их на заводе не проверяют. QUOTE По теме: Пользуюсь Сатурн-М, вот уже 3 года. Довольно капризная штука, в отношении согласования с питающей сетью. Настроить прогрузочный ток "ампер в ампер", практически нереально. Выставляешь 100А, грузит или 95А или 107А. Здесь главное не зацикливатся на этом, необходимо убедиться что ЭМР и ТР АВ работают в диапазоне уставки. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_shapiton_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Прогружаю АВ Merlin Gerin. Каким током грузить тепловую? У ВА- это написано в инструкции по эксплуатации, а здесь "Эти проверки регулируются применяемыми стандартами и должны всегда проводиться подготовленным специалистом"... и все( В методике приведенной не сайте Yanviktor 6In. Какими нормами это определено?
Спасибо. АВ не бытовые. В КТП стоят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
На Меллерах вроде тоже 6Iн, прогрузите при 6Iн, если время отключения соответствует уставке все нормально, если нет, смотрите ВТХ на АВ при 6Iн.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Ихние испытания определяются МЭКами. Сходите на сайт Шнейдер электрик там есть телефон справочно-информационного центра (в той стране где живете) и попробуйте их допросить.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2009 Пользователь №: 14753 ![]() |
[quote name='Гость' date='2.4.2009, 18:26' post='86139']
Вы никогда не задумывались, почему в продаже нет прогрузочников зарубежного производства? А потому-что их нет в природе. ![]() На западе не прогружают автоматы, после покупки их в магазине. Завод провел испытания и на том успокоились. А ведь живут же и не тужат. ![]() Есть, и очень даже хорошие. Но и стоят они очень хорошо. Напр. ODEN переменку выдает до 30 кА постоянку до 4,5 кА. Правда цена прибора переваливает за 1Мега рубль. |
![]() |
|
Гость_Гость_shapiton_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
На Меллерах вроде тоже 6Iн, прогрузите при 6Iн, если время отключения соответствует уставке все нормально, если нет, смотрите ВТХ на АВ при 6Iн. Так и при 3In должно соответствовать. В Schneider Electric я позвонил: Они вообще не рекомедуют производить данные проверки.(но не препятствуют, если очень хочется). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Так и при 3In должно соответствовать. В Schneider Electric я позвонил: Они вообще не рекомедуют производить данные проверки.(но не препятствуют, если очень хочется). При 3In подольше придется ждать, уставки времени по перегрузу отбиты обычно при 6In на наших и импортных АВ на переменке, на постоянку при 5In. Мы при наладке прогружаем все без исключения АВ, если они осмечены. Я уже где-то писал, что немцы кураторы не разрешили нам прогрузить АВ на щите СН-0,4кВ ПГУ. На одной ГЭС произвели реконструкцию 4-х ЩПТ, они заключили с нами договор на прогрузку всех АВ (Мёллер)-мы прогрузили. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 12378 ![]() |
Насчёт Merlin Gerin, у Schneider Electric есть испытательные комплекты: MERLIN GERIN 34547(только Compact), MERLIN GERIN 33595(Compact, Masterpact, Powerpact). Тестируют автоматы вторичным током. Правда есть один минус комплекты достаточно дорогие
![]() -------------------- Всех слушай, но не всех слушайся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
уставки времени по перегрузу отбиты обычно при 6In на наших и импортных АВ на переменке, на постоянку при 5In. Вот откуда это? С какого документа? Еще раз повторюсь- эти данные я видел только в РЭ к выключателям ВА. Цитата Насчёт Merlin Gerin, у Schneider Electric есть испытательные комплекты: MERLIN GERIN 34547(только Compact), MERLIN GERIN 33595(Compact, Masterpact, Powerpact). Тестируют автоматы вторичным током. Точно! В Шнайдере сказали эти проверки обязательны) Цитата Правда есть один минус комплекты достаточно дорогие А цена вопроса? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 12378 ![]() |
Если не ошибаюсь год назад MERLIN GERIN 34547 стоил около 120 кРуб., а на счёт MERLIN GERIN 33595 врать не буду не знаю, работал устройством заказчика. Цены лучше у Schneider Electric узнать, думаю они изменились. И ещё MERLIN GERIN 33595 достаточно капризное устройство
![]() -------------------- Всех слушай, но не всех слушайся.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Вот откуда это? С какого документа? Еще раз повторюсь- эти данные я видел только в РЭ к выключателям ВА. Читать описания,каталоги буржуйских АВ религия не позволяет? Какая разница между ПП расцепителями АВ типа ВА и буржуйских АВ- только в исполнении, а логика работы одна. Сообщение отредактировал Uran - 26.6.2009, 17:50
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
На NSX, каюсь, не смотрел(у меня NS и Masterpact). У них на сайте реконструкция наверно, и прежние ссылки не работают.
Вроде разобрался. Uran - спасибо! -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 21153 ![]() |
Господа! Помогите пожалуйста! АВ типа Tmax(32-250А) и типа Emax(1000А и 500А) производства АВВ , есть ли у кого нибудь опыт прогрузки таких АВ! Я сам не работник лаборатории! Нанятая контора впаривает, что эти автоматы можно не прогружать, т.к. они испытаны на заводе! Якобы Ростехнадзор об этом знает и никаких проблем при сдаче установки в эксплуатацию отсутствие прогрузок не доставит!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Про не прогружать не находил информации, я их грузил (Тmax), их в европе не грузят, там свои нормы и используют тестер для проверки через соответствующий порт на автомате. Грузятся по обычному, выставлял уставки согласно проекта и измереной петли фаза-нуль. Не грузят скорее потому что ЭТЛ не знает или сомневается, и в ртн тоже могут не знать как и принять без прогрузки. У нас требоваали (в нашем регионе).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |