Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужен ли автомат? , Помогите!!!

Kessivan
сообщение 2.7.2009, 7:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Терзают смутные сомнения нужен ли этот автомат ту!!!! ВСе на схеме выделен красным.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 2.7.2009, 8:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



А кто будет защищать кабель к РЩ2. Для РЩ3 кабель как бы защищает вводной на 200А (там близко по току 160А) правда с отключением РЩ2. Но наверное не стали заморачиваться с селективностью. Так что при кз на кабеле к РЩ3 вырубится и РЩ2. Так что вопрос скорее всего нужен ли отходящий автомат и на РЩ3, смотреть на технологичность что питает РЩ2 и выдержит ли кз счетчик. Если он накроется то и отдельно включить РЩ2 не получится


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2009, 8:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если свободный доступ имеется только к РЩ2, то АВ 40А полезен. Если доступ к ГРЩ свободен, то в РЩ2 поставьте выключатель нагрузки. В ГРЩ - АВ по параметрам защищаемого кабеля. Доступ рассматриваем с учетом группы персонала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 2.7.2009, 9:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Всем спасибо!!! А может вообще не заморачиваться и РЩ-2 запитать от РЩ-3, только одно смущает РЩ-2 питает освещение можно ли так!!!Все схема это для временного поселка строителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektrikPMZ
сообщение 2.7.2009, 9:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 15.6.2009
Из: Подпорожье Лен. область
Пользователь №: 14786



Разводку всё равно с ТТ делать будешь так что, 40й не обязателен, а освещение лутше отдельным проводом .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2009, 10:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(elektrikPMZ @ 2.7.2009, 10:47) *
Разводку всё равно с ТТ делать будешь так что, 40й не обязателен.. .

и ТТ защитит кабель к РЩ2 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:08
Rambler's Top100     