![]() Прожигающие установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прожигающие установки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, переносные (малогабаритные) прожигающие установки. Интересует мнение специалистов, пользовавшихся ими. Желательно краткое описание или/и ссылку на описание или обзор. Приветствуется любая информация.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, переносные (малогабаритные) прожигающие установки. Интересует мнение специалистов, пользовавшихся ими. Желательно краткое описание или/и ссылку на описание или обзор. Приветствуется любая информация. Я, если честно, тоже искал сей продукт. Но после всех прикидок решил,что дешевле всего сотворить самому. Природу не обманешь, при прожиге и напряжение и ток надобен. Делаю на железе ТМ-40 будет в УАЗике жить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Согласен. Мы на прицепе самодельном за собой возим 15 кВА 14 кВольт прожиг на переменке. Только он далеко не всегда выручает. Я у руководства Пензенскую ППУ-5 прошу, а они мне говно хотят впарить. Вот поэтому и спросил, что из говна получше будет. Конечно, если денюжка не проблема, лучше заводскую. Но если выбирать из какашек, то все-таки самоделка лучше, работать-то тебе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Что за установка у вас будет, на переменном или выпрямленном напряжении? У нас на переменном 15 кВА. Запаса по мощности и по напряжению нет вообще.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Что за установка у вас будет, на переменном или выпрямленном напряжении? У нас на переменном 15 кВА. Запаса по мощности и по напряжению нет вообще. Сейчас пользуемся трансом 220В первичка, 18кВ 0,5А вторичка. Первичку домотал для регулировки коэф.трансформации + 30 диодов 800В 3А шунтированных рез.270кОм. Транс в масле. А дальше хочу сотворить 50-60кВ на выходе выпрямленное. Но еще надо придумать переключатель чтобы дуга непрерывная была. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15388 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2025, 14:04 |
|
![]() |