![]() Возгорание Эл.счётчика , Как? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Доброго времени суток! Возникла такая ситуация: 3-х фазные счётчик (СА4У-И672М 5А прямое включение) проработал больше 8 лет. недавно был демонтирован для поверки и установлен на место. Не прошло и недели, как в счётчике произошло кз!! вводной кабель естественно пошел по одному месту, отгорело 2 провода на воздушной линии и только тогда отключилась подстанция. Прошу высказать ваши предположения, по какой пречине в счётчике могло произойти кз?!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Плохо затянуты вводные клеммы под нагрузкой перекрыло меж фаз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7363 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При подключении 5А счетчика напрямую, результат очевиден.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
При подключении 5А счетчика напрямую, результат очевиден. почему? он стоял на жилом 1-этажном доме -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а какое электрооборудование было в доме? возможна совокупность причин - большая нагрузка, плохо подтянутые контакты и т.д. и вообще то это счетчик трансформаторного включения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
возможно я ошибся с номиналом. нагрузка - 2 лампочки, холодильник и телевизор - вот и вся нагрузка! причём загружена одна фаза, дом маленький! 3 фазы бросали для возможности подключения электроинструмента.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а какое электрооборудование было в доме? возможна совокупность причин - большая нагрузка, плохо подтянутые контакты и т.д. и вообще то это счетчик трансформаторного включения инструмент подключали? тьфу, млин)) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ети счётчики дубовые, сам видел как в щётчике расплавилса каркас токовой катушки, был из капрона, и заплавил диск, это произошло после сварочных работ. Вариантов много, но прежде всего если возили на проверку то могли прое....ать контакт внутри на токовой цепи, или вообще впёрли 100 вольтовый щётчик. Но постаёт другой вопрос- почему не выбил вводной автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ети счётчики дубовые, сам видел как в щётчике расплавилса каркас токовой катушки, был из капрона, и заплавил диск, это произошло после сварочных работ. Вариантов много, но прежде всего если возили на проверку то могли прое....ать контакт внутри на токовой цепи, или вообще впёрли 100 вольтовый щётчик. Но постаёт другой вопрос- почему не выбил вводной автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
почему не выбил вводной автомат? Это хороший вопрос)))) Там стоял 100А автомат!! ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Во-первых, можно было и самому Volt-у поинтересоваться.
Во-вторых. Возможно 100-амперный действительно работает выключателем, если стоит на вводе перед счетчиком, и если после счетчика мелкие АВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 ![]() |
ети счётчики дубовые, сам видел как в щётчике расплавилса каркас токовой катушки, был из капрона, и заплавил диск, это произошло после сварочных работ. Вариантов много, но прежде всего если возили на проверку то могли прое....ать контакт внутри на токовой цепи, или вообще впёрли 100 вольтовый щётчик. Но постаёт другой вопрос- почему не выбил вводной автомат? Один раз попался под напряжение, когда производил "ремонт" счётчика на месте, расплавился каркас токовой катушки, а каркас на токопроводящей конструкции, а я за эту конструкцию цапнулся. Выяснилось, что пользовались сваркой. И предпологая, что если дадут нагрузку на другую фазу, соответственно расплавится каркас токовой катушки следующей фазы, а так как конструкция токопроводящей, то получится КаЗа, я предупредил хозяев, что бы сваркой занимались только с это же фазы. Видимо это у вас и произошло, при установке поменяли (перекинули) фазу с которой питались в основном раньше. -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Один раз попался под напряжение, когда производил "ремонт" счётчика на месте, расплавился каркас токовой катушки, а каркас на токопроводящей конструкции, а я за эту конструкцию цапнулся. Выяснилось, что пользовались сваркой. И предпологая, что если дадут нагрузку на другую фазу, соответственно расплавится каркас токовой катушки следующей фазы, а так как конструкция токопроводящей, то получится КаЗа, я предупредил хозяев, что бы сваркой занимались только с это же фазы. Видимо это у вас и произошло, при установке поменяли (перекинули) фазу с которой питались в основном раньше. вооот. вот это отличная версия!! кстати вполне возможно что пользовались сваркой!, а аппарат самопальный, киловат 5-6 наверно ест... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 ![]() |
Рад стараться!
![]() -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |