Возгорание Эл.счётчика , Как?

Volt380
сообщение 29.7.2009, 22:00
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Доброго времени суток! Возникла такая ситуация: 3-х фазные счётчик (СА4У-И672М 5А прямое включение) проработал больше 8 лет. недавно был демонтирован для поверки и установлен на место. Не прошло и недели, как в счётчике произошло кз!! вводной кабель естественно пошел по одному месту, отгорело 2 провода на воздушной линии и только тогда отключилась подстанция. Прошу высказать ваши предположения, по какой пречине в счётчике могло произойти кз?!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 29.7.2009, 22:20
Сообщение #2





Гости






Плохо затянуты вводные клеммы под нагрузкой перекрыло меж фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.7.2009, 23:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7363
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При подключении 5А счетчика напрямую, результат очевиден.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 30.7.2009, 11:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(gomed12 @ 30.7.2009, 0:38) *
При подключении 5А счетчика напрямую, результат очевиден.

почему? он стоял на жилом 1-этажном доме


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.7.2009, 18:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а какое электрооборудование было в доме? возможна совокупность причин - большая нагрузка, плохо подтянутые контакты и т.д. и вообще то это счетчик трансформаторного включения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 31.7.2009, 8:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



возможно я ошибся с номиналом. нагрузка - 2 лампочки, холодильник и телевизор - вот и вся нагрузка! причём загружена одна фаза, дом маленький! 3 фазы бросали для возможности подключения электроинструмента.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.8.2009, 0:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(с2н5он @ 30.7.2009, 19:17) *
а какое электрооборудование было в доме? возможна совокупность причин - большая нагрузка, плохо подтянутые контакты и т.д. и вообще то это счетчик трансформаторного включения

инструмент подключали?

тьфу, млин))


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.8.2009, 22:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ети счётчики дубовые, сам видел как в щётчике расплавилса каркас токовой катушки, был из капрона, и заплавил диск, это произошло после сварочных работ. Вариантов много, но прежде всего если возили на проверку то могли прое....ать контакт внутри на токовой цепи, или вообще впёрли 100 вольтовый щётчик. Но постаёт другой вопрос- почему не выбил вводной автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.8.2009, 22:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ети счётчики дубовые, сам видел как в щётчике расплавилса каркас токовой катушки, был из капрона, и заплавил диск, это произошло после сварочных работ. Вариантов много, но прежде всего если возили на проверку то могли прое....ать контакт внутри на токовой цепи, или вообще впёрли 100 вольтовый щётчик. Но постаёт другой вопрос- почему не выбил вводной автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.8.2009, 11:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Anatoli @ 1.8.2009, 22:48) *
почему не выбил вводной автомат?
Это хороший вопрос)))) Там стоял 100А автомат!! icon_eek.gif и скорее всего имел функции чисто выключателя.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 2.8.2009, 15:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(Volt380 @ 2.8.2009, 10:43) *
Там стоял 100А автомат!! icon_eek.gif и скорее всего имел функции чисто выключателя.

и кого в этом случае винить? Счётчик на 5А, вводной АВ на 100А, и кабель небось 4-6мм2 сечением, Всё как обычно жадность и тупость- что нашли на помойке то и прилепили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.8.2009, 15:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Во-первых, можно было и самому Volt-у поинтересоваться.
Во-вторых. Возможно 100-амперный действительно работает выключателем, если стоит на вводе перед счетчиком, и если после счетчика мелкие АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 5.8.2009, 0:44
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Цитата(Anatoli @ 1.8.2009, 22:48) *
ети счётчики дубовые, сам видел как в щётчике расплавилса каркас токовой катушки, был из капрона, и заплавил диск, это произошло после сварочных работ. Вариантов много, но прежде всего если возили на проверку то могли прое....ать контакт внутри на токовой цепи, или вообще впёрли 100 вольтовый щётчик. Но постаёт другой вопрос- почему не выбил вводной автомат?

Один раз попался под напряжение, когда производил "ремонт" счётчика на месте, расплавился каркас токовой катушки, а каркас на токопроводящей конструкции, а я за эту конструкцию цапнулся. Выяснилось, что пользовались сваркой. И предпологая, что если дадут нагрузку на другую фазу, соответственно расплавится каркас токовой катушки следующей фазы, а так как конструкция токопроводящей, то получится КаЗа, я предупредил хозяев, что бы сваркой занимались только с это же фазы. Видимо это у вас и произошло, при установке поменяли (перекинули) фазу с которой питались в основном раньше.


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.8.2009, 18:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Sahara @ 5.8.2009, 1:44) *
Один раз попался под напряжение, когда производил "ремонт" счётчика на месте, расплавился каркас токовой катушки, а каркас на токопроводящей конструкции, а я за эту конструкцию цапнулся. Выяснилось, что пользовались сваркой. И предпологая, что если дадут нагрузку на другую фазу, соответственно расплавится каркас токовой катушки следующей фазы, а так как конструкция токопроводящей, то получится КаЗа, я предупредил хозяев, что бы сваркой занимались только с это же фазы. Видимо это у вас и произошло, при установке поменяли (перекинули) фазу с которой питались в основном раньше.

вооот. вот это отличная версия!! кстати вполне возможно что пользовались сваркой!, а аппарат самопальный, киловат 5-6 наверно ест...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 5.8.2009, 21:40
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Рад стараться! smoke.gif


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения