S-cream | Дата 20.8.2019, 12:21 |
Очень забавно, что при увеличившейся нагрузке 280 248 255 Ждём официального разбирательства. Сообщу обязательно. Возможно, после отпуска. |
|
ЛЕША | Дата 20.8.2019, 11:19 |
Сообщите результаты, пожалуйста. Интересно. | |
S-cream | Дата 16.8.2019, 16:23 |
Приезжал специалист. Все, что сделал, это подтвердил, что вопрос именно в установке. Сказал, что он не сталкивался, ибо отдельного прибора учета на компрессор не встречал в своей практике. Обещал закопаться в параметры, рассказать, что нароет. Решил проверить показатели с высокой нагрузкой. То, что я принес изначально - при нагрузке в 35%. |
|
S-cream | Дата 16.8.2019, 13:35 |
А что там модет быть на 40 ампер разницы, причем разница эта не жесткая? И почему в режиме разгрузки вторая фаза просаживается относительно первой и третьей? Тут, уж, скорее, на сам частотник грешить. Ну и в самом компрессоре ничего лишнего нет. Видео надо? Могу сделать. Можно еще в сторону конденсаторной установки подумать, но в ней ошибок, косяков, частого щелканья пускателей и т.п. не наблюдается. Косинус 0.95 |
|
ЛЕША | Дата 16.8.2019, 13:28 |
А до установки нет ничего. Инфа 100%. Вот-вот. А в самой установке? Просто чудес не бывает. Неоткуда взяться перекосу до ПЧ без подключения чего-либо. |
|
S-cream | Дата 16.8.2019, 13:25 |
Насчет клапанов херню сморозил. А до установки нет ничего. Инфа 100%. Потребитель - компрессор атлас копко 250 со встроенным частотным регулированием. Особо в оборудование дальше дверцы не могу залезть, ибо на обслуживании, и всё такое. А там скомпановано так, что пару часов только разбирать будешь, "чтобы фотографии отдать" (с). |
|
ЛЕША | Дата 16.8.2019, 13:13 |
межвитковое? не? Причём оно тут? Трёхфазное преобразуется выпрямителем - получается как бы развязка от питающего напряжения. А не подключено ли чего до ПЧ? |
|
с2н5он | Дата 16.8.2019, 10:51 |
не совсем понял, что за клапана? речь шла о двигателе в каком смысле? межвитковое? не? |
|
S-cream | Дата 16.8.2019, 10:21 |
скорее всего тогда из-за частотника, по идее перекос по токам д.б. одинаков в обоих случаях Я тоже ожидал одинакового перекоса, но тут еще можно подумать на разную работу механики в момент "накачки" и в момент разгрузки - клапанов и т.п. а токи соответствуют току двигателя? в каком смысле? Это нормальные величины для движка.В понедельник запуск производства, посмотрю что другие компрессоры без частотника показывают. Но, в целом больше беспокоит завышенный ток по первой фазе по сравнению с двумя другими. Написали в обслуживающую компрессор контору, ждём ответа. |
|
с2н5он | Дата 16.8.2019, 9:48 |
скорее всего тогда из-за частотника, по идее перекос по токам д.б. одинаков в обоих случаях а токи соответствуют току двигателя? |
|