Разделительный трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделительный трансформатор |
20.2.2007, 16:59
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Леха, если Вы пытаетесь умничать, то делайте это по-умному (прошу прощения за тавтологию). Дело в том, что Flach и Tchernishev ведут речь о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93. Так что не нужно путать божий дар с яичницей. Если считаете, ответ кого-то из собеседников по форуму неполным так дополните его, а то Вас на последний пост пришлось выводить наводящими ответами.
Простите за нескромный вопрос... А в чём проявляется "умничество"? И в чём оно было это "не умно"? Я что-то не так сказал? Долго и мучительно смотрел тут первую страницу... Нигде, ни в вопросе самой темы, ни в ответах Flach и Tchernishev нету ни единого слова о том, что речь идёт о "о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93." Кстати, я не знаю, что это за ГОСТ, могли бы уж в кратце сказать, о чём разговор в этом ГОСТе. А так как разделительные тр-ры есть разные, не только ниже 1000 Вольт, то я про это и намекнул. Не то человек спросил, зачем разделительные тр-ры нужны - ему ответили, типа хватайся за вторичку, ничё не будет... И ещё.. Меня выводить никуда не надо было... И сам смогу выйти куда надо... Если Вы не знали про такие разделительные тр-ры, или забыли про них - то так и скажите. Не то Ваши посты здесь только об этом и говорят... ЗЫ: терпимее надо быть к ближним, Sega... И к дальним тоже... |
|
|
|
20.2.2007, 17:48
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
[quote="Лёха"][quote] ... Кстати, я не знаю, что это за ГОСТ, могли бы уж в кратце сказать, о чём разговор в этом ГОСТе. А так как разделительные тр-ры есть разные, не только ниже 1000 Вольт, то я про это и намекнул. Не то человек спросил, зачем разделительные тр-ры нужны - ему ответили, типа хватайся за вторичку, ничё не будет... [/quote]
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоко-ведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. вот именно об этом и идет разговор в этом ГОСТе. [quote]... Если Вы не знали про такие разделительные тр-ры, или забыли про них - то так и скажите. Не то Ваши посты здесь только об этом и говорят...[/quote] |
|
|
20.2.2007, 19:17
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата 2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
Это в виду и имелось, тока своими словами, т.к. я номера этого ГОСТа не знал. Меня тёзка наверно счас разорвёт , если я скажу, что теоретически и по смыслу такой транс, как: Цитата От шин 6кВ (или 10) ставят разделительный трансформатор 6/6кВ (или 10/10) для питания потребителей, которые не могут работать с землёй (например электрокотельные). И если на шинах висит земля, то данные потребители всё-равно получют полноценное напряжение, а не 1 фазу 0, а 2 другие выросшие до линейных.
больше согласующий, чем разделительный (имхо). Вообще это те же яйца, что поспорят "низковольтник" с "высоковольтником" о том, что такое "РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ" или "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ". Мысль вслух: Забавно смотреть, как человек задал вопрос, получил ответ и удовлетворённо ушёл "дерзать", а за спиной такая "битва" развернулоась. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
23.2.2007, 18:28
Сообщение
#24
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Мне так кажется, что если даже обмотка трансформатора не соединяется с землёй, напряжение даже 6 кВ при прикосновении к токоведущим частям шарахнет будь здоров, так как есть МЕЖДУФАЗНЫЕ ЁМКОСТИ, они (их величина) и определяет ток однофазного замыкания на землю, по величине которого в основном и оценивается электро- и пожаробезопасность в сетях с неэффективно зазамлённой нейтралью. Это же получить (снижение токов) можно путём компенсации. Вот про что я говорю.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
|
23.2.2007, 20:29
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Речь шла, о человеке не соединённом с землёй, поэтому замыкания на землю не будет.
|
|
|
24.2.2007, 9:47
Сообщение
#26
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Речь шла, о человеке не соединённом с землёй, поэтому замыкания на землю не будет.
Если человек не связан с землёй вообще, то при прикасании к 1 фазе не ударит током никогда, хоть к 750кВ касайся. Для этого и никакого разделительного тр-ра не нужно...Это называется работой на токоведущих частях оборудования с изоляцией человека от земли... |
|
|
Гость_Buffs_* |
7.3.2007, 17:03
Сообщение
#27
|
Гости |
[quote="Flash"][quote]
Забавно смотреть, как человек задал вопрос, получил ответ и удовлетворённо ушёл "дерзать", а за спиной такая "битва" развернулоась.[/quote] Так всетаки: Дома разделительный трансформатор 220В на 220В, 1кВт. Одной рукой берусь за вывод разделительного трансформатора, другой за батарею отопления. Кто я - ворона или ципленок табака. |
|
|
|
7.3.2007, 19:23
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Недостаточно информации. После транса нуль заземлён или нет? Чтобы пошёл ток нужна цепь, то есть две точки соединения с землёй, причём с разным потенциалом.
|
|
|
Гость_gomed12_* |
7.3.2007, 19:37
Сообщение
#29
|
Гости |
Цитата(Феодор) После транса нуль заземлён или нет? Чтобы пошёл ток нужна цепь, то есть две точки соединения с землёй, причём с разным потенциалом.
Нельзя заземлять после разделительного транса в целях безопасности. Иначе его бы не установили. После транса сеть уже двухфазная без всяких нулей. Цитата Кто я - ворона или ципленок табака.
Настоящая ворона только как на проводе ЛЭП. |
|
|
7.3.2007, 20:02
Сообщение
#30
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Вот же люди, лишь бы за что-нибудь схватиться...
Если трансформатор целый, с нормальной изоляцией, нет замыкания обмотки на корпус и корпус не всязан с землёй (либо нет просто замыкания обмотки на землю)- то хватайтесь ради бога. |
|
|
|
Гость_Buffs_* |
7.3.2007, 20:31
Сообщение
#31
|
Гости |
Я имел ввиду трансформатор:
1. Разделительный трансформатор для электрического разделения - ПУЭ п.1.7.44 т.е. для 220в емкостных токов не будет Между одним из выводов вторичной обмотки и землей потенциал 220в(~). Интересует, какой будет мах ток через человека, замкнувшего через себя эти две точки. |
|
|
Гость_gomed12_* |
7.3.2007, 21:34
Сообщение
#32
|
Гости |
Цитата(Buffs) для 220в емкостных токов не будет
Между одним из выводов вторичной обмотки и землей потенциал 220в(~). Интересует, какой будет мах ток через человека, замкнувшего через себя эти две точки. Наличие емкостных токов проверяются после снятия напряжения с трансформатора тестером относительно отходящих выводов (накопленная энергия во вторичной обмотке), одного из выводов и любых проводящих частей помещения или на концах отключенных проводов. Думаю, емкостные токи должны отсутствовать в этой ситуации в силу маломощности транса и небольшой длины проводки. Если вторичная обмотка не связана с землей не должны быть никакие напряжения относительно вывода транса и земли. Наличие настораживает. Проверьте контрольной лампой. Изолируйте транс от земли еще раз проверьте. Кстати, если транс разделительный его магнитопровод и экран между обмотками заземляются. |
|
|
Гость_Buffs_* |
7.3.2007, 22:52
Сообщение
#33
|
Гости |
Вои изобразил:
|
|
|
7.3.2007, 23:31
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Если участок после транса действительно изолирован от земли, то всё в порядке. Но если где-либо утечка - как её поймать?
Если утечек нет, то ток через человека будет пропорционален ёмкости. Ёмкость в пределах квартиры настолько маленькая, что не заслуживает обсуждения. Потенциал может быть любой, но так как потенциал на маленькой ёмкости, то и упадёт он практически мгновенно. |
|
|
7.3.2007, 23:49
Сообщение
#35
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Навскидку: если представить квартирную электросистему в виде конденсатора: две пластины шириной 2 мм, длиной 100 м, на расстоянии 1 мм, разделённые вакуумом, то под 220 В/50 Гц ёмкостный ток будет 20 мкА.
|
|
|
9.3.2007, 10:22
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Если бъёт током ,то он куда-то идёт ,и должен обязательно замыкаться в источнике напруги.Тело может действовть как конденсатор,или как проводник.Всё зависит от окружающих условий.Оно имеет определённое сопротивление.И всегда пропускает ток.Но мы этого просто не чувствуем иногда.Вданном случае где-то явно пробой.При таком напряжении на выходе ток не должен даже приборами фиксироваться с малым внутренним сопротивлением.А тут даже бьёт.Нужно смотреть и мерить.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
10.3.2007, 9:09
Сообщение
#37
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата Дома разделительный трансформатор 220В на 220В, 1кВт.
Одной рукой берусь за вывод разделительного трансформатора, другой за батарею отопления. Кто я - ворона или ципленок табака. Ворона. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
16.5.2008, 16:49
Сообщение
#38
|
Гости |
Разделительный трансформатор является независимым источником энергии в системе. Т.е. дабы стать огарком необходимо хватануть оба вторичных вывода иначе не образуется замкнутый контур и тока нет. Однако, согласно ПУЭ нейтраль трансов заземляют. Отсюда простой вывод - хвать за фазу (стоя на земле, опираясь на батарею, купаясь в ванной) и привет!
Есть и другой подход - не заземлять нейтраль. Так мы получаем IT сеть (с изолированной нейтралью). При наличии такой сети можно смело хватать провод стоя на земле, опираясь на батарею и купаясь в ванной. В теории будете жить. Вышеупомянутый ГОСТ 30030-93. как раз и регламентирует организацию таких сетей. Подробнее об этом можно почитать у производителя разделительных трансформаторов: http://www.enzs.ru. Медицинские трансы так же организованы по этому принципу (они же трансформаторы с контролем изоляции). |
|
|
16.5.2008, 17:03
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Разделительный трансформатор является независимым источником энергии в системе. Т.е. дабы стать огарком необходимо хватануть оба вторичных вывода иначе не образуется замкнутый контур и тока нет. Однако, согласно ПУЭ нейтраль трансов заземляют. Ничего не попутали с ПУЭ? Речь идёт о разделительном трансформаторе. Первичная и вторичная обмотки - электрически разъединены! А вот защитный экран между обмотками - заземляется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.5.2008, 15:42
Сообщение
#40
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Вроде простой вопрос, а полемику такую вызвал. По существу вопроса: разделительный трансформатор работает точно также как и обычный, разницы в принципе работы нет никакой.
Не по существу вопроса: считается, что сеть после разделительного трансформатора более безопасна, чем сеть с заземленной нейтралью. Чтобы произошло поражение током в сети с изолированой нейтралью (по другому в сети после разделительного трансформатора) нужно схватиться руками за оба вывода. Чтобы произошло поражение в сети с заземленной нейтралью, достаточно схватиться за 1 фазный вывод стоя на земле. Наверно кто-то посчитал вероятность таких проишествий и сделал вывод, что сеть с изолированой нейтралью более безопасная. Трансфер правильно писал о присутствии емкостных сопротивлений между фазами и землей (имеется в виду физическая земля-матушка) в сетях с изолированой нейтралью ( кстати, они есть в любых сетях), благодаря наличию этих емкостей может произойти поражение человека стоящего на земле при касании одного вывода, но ток через человека будет определятся величиной этих емкостных сопротивлений. А вот эти емкостные сопротивления, зависят от кучи факторов. Всех факторов я не помню, помню некоторые: протяженность линии, высота от земли, взаимное расстояние и расположение проводов и т.д. Поэтому считаю вполне вероятной картину: человек стоя на земле держится за один вывод работающего генератора у которого обмотки включены в треугольник и который работает на холостом ходу (линия и нагрузка отключена). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:19 |
|