Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго |
Гость_Гость_Олег_*_* |
31.8.2008, 19:28
Сообщение
#1
|
Гости |
1. Необходимо ли УЗО для группы освещения сан.узла? или АВ достаточно? и почему
2. Для прибора охранно-пожарной сигнализации нужен АВ только? Спасибо |
|
|
|
31.8.2008, 19:45
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
1. если не будет розеток и светильник соотв. IP - то УЗО не надо
2. да |
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
31.8.2008, 20:04
Сообщение
#3
|
Гости |
а достаточный IP - это 44?
ACM1-T1VUO, может, кто-нибудь знает, что это за устройство такое? Яндекс помогать не желает... |
|
|
2.9.2008, 21:07
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1. если в санузле нет розеток и светильники расположены на высоте более 2,5 м. от пола, то УЗО не обязательно. если они расположены ниже 2,5 м. и имеют класс 2- то тоже УЗО не надо; -класс 1- то обязательно; -класс 0- такой светильник не допускается ставить. уровень IP из имеющейся инфы назвать не могу, т.к. не знаю. что из себя представляет этот санузел.
2. автоматический выключатель нужен обязательно. если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно, если выше- не обязательно. |
|
|
|
3.10.2008, 11:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
ACM1-T1VUO - похоже модуль контроля доступа набирай ACM1 и дядька Яндекс поможет, он добрый
|
|
|
3.10.2008, 11:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17495 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.10.2008, 18:36
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
|
|
|
|
4.10.2008, 9:40
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
1. Приборы наиболее известных производителей (в данном случае мы, скорее всего, говорим о различного рода извещателях, ну и, конечно, пультах) имеют напряжениие питания +12 В. 2. Конструктивное исполнение таких приборов (внешняя оболочка из ударопрочного полимера, недоступность токоведущих частей, наличие изолированных органов управления на пультах) практически исключает возможность поражения эл. током. 3. Т.е. прямых указаний на установку УЗО как будто нет. Однако мы, вопреки этому, УЗО все же ставим. Если уж заказчик тратится на установку сложной системы ОПС, то одно УЗО хребет ему не сломает, а мне как-то спокойнее. Главное, что при этом никакие требования не нарушаются. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
4.10.2008, 9:53
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17495 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
электроник1, у Вас привычка выдавать в огромных кол-вах цитаты не отвечающие на вопрос. Приведеный пунктик допускает и другие способы защиты человеков при косвенном прикосновении, например защитное заземление, зануление. Нет в п.1.7.49 "если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно"
Victor195002, для спокойствия при подключении приборов класса 1 достаточно соблюсти требование о наличии в питательном кабеле третьего ж/з провода и не забыть подключить его к РЕ-шине и к корпусу. Кашу понятно маслом не испортишь, чай не деготь. Но безапелляционно утверждать, что только УЗО и ничего более не стоит. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2008, 10:10 |
|
|
4.10.2008, 10:11
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день
2Олега Да, собственно говоря, я ничего и не утверждаю "безапелляционно". Просто я сказал, что сам так делаю, хотя обязательность УЗО и не обязательна (извините за каламбур). Так что вроде бы противоречий я не вижу. Сообщение отредактировал Victor195002 - 4.10.2008, 10:15 -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
4.10.2008, 16:54
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|
4.10.2008, 21:25
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17495 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, собственно говоря, я ничего и не утверждаю "безапелляционно". Victor195002 Это не о Вас, а исключительно об утверждении электроника1. электроник1 На скорую руку"если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно"? Или ссылка на п.1.7.49? |
|
|
4.10.2008, 21:58
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет проводящий корпус, в нём более 50 В, он находится на высоте менее 2,5 м. и это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное- то УЗО обязательно. Теперь понятно?
|
|
|
4.10.2008, 22:36
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17495 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что ж тут непонятного. Я бы добавил лишь, что рядом с прибором ОПС в обязательном порядке должен стоять пожарник в полной выкладке с огнетушителем и багром. Сам прибор обязательно во взрывозащищенном исполнении. Такая необходимость продиктована возможностью размещения прибора в помещении класса П-I или В-I
"это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное" это вдруг из какого поста? уж не о ванной ли комнате речь? |
|
|
4.10.2008, 22:45
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
особо опасное оно может быть и не только в ванной, а, например, ты стоишь на кафельном полу и есть там открытая батарея. Вот тебе уже и особо опасное помещение. И такое может быть очень легко.
|
|
|
4.10.2008, 23:00
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17495 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кошмар какой. Ведь и ведро с водой может пролиться, сырости поколено. А при засоре фанины все в органике.. Вам то кто поведал о столь безысходной ситуации? На чем основали свое мнение о категории помещения? То, что в принципе может случиться, мы уже напредполагали. "это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное" это вдруг из какого поста?
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
25.2.2009, 7:53
Сообщение
#17
|
Гости |
если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет проводящий корпус, в нём более 50 В, он находится на высоте менее 2,5 м. и это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное- то УЗО обязательно. Теперь понятно? А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.) |
|
|
25.2.2009, 8:04
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.) Согласен. К тому-же ОПС является стационарным приемником, где розетка служит для отключения от сети для ремонта. Для них УЗО допускается не ставить. По поводу ванны - вообще то надо УЗО 10мА. По крайней мере всегда так ставим - вопросов при сдаче нет. 10мА регламентируется надзором по своим внутренним бумагам со ссылкой на ПУЭ и СНиП.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|