Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Зануление

bch5
сообщение 26.7.2005, 20:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.1.2004
Пользователь №: 762



Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит? icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ламер_*
сообщение 27.7.2005, 11:47
Сообщение #2





Гости






Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус,
недавно насос двигателя запитал 3жильным кабелем, а корпус заземлил на контур. т в том и в другом случае при приемке инспектором вопросов не было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_volt_*
сообщение 2.8.2005, 21:46
Сообщение #3





Гости






Ты сделал только заземление, а про зануление забыл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 3.8.2005, 1:04
Сообщение #4





Гости






???

Если щиток нормальный, больше никакого "зануления" не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volt
сообщение 3.8.2005, 18:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.8.2005
Пользователь №: 3705



Цитата
1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.  
.......
1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.


Приваренная "полоска железа" к колонне может быть только полоской, но не заземлением или занулением icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 4.8.2005, 2:31
Сообщение #6





Гости






К колонне - уравнивание потенциалов, к щитку - заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiSar
сообщение 3.5.2013, 20:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 2.2.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 25973



Здравствуйте. Прочитал прикрепленные темы, ответа так и не нашел.... Как сделать зануление? откуда брать?
Я так понял, что ноль нужен дабы получить 220 вольт, а для трехфазного двигателя ноль не нужен, т.е. к мотору подходят три провода.
Особенно не кипятитесь ежели не прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 5.5.2013, 8:03
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(Ламер @ 27.7.2005, 12:47) *
Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус,
недавно насос двигателя запитал 3жильным кабелем, а корпус заземлил на контур. т в том и в другом случае при приемке инспектором вопросов не было


А у Вас, что до сих пор Ростехнадзор принимает электроустановки?
Или вернее что за инспектор ?

Ноль выполняет не только рабочую функцию, что бы получить 220 В, но и защитную, от поражения эл. током. И если у Вас система с глухозаземленной нейтралью, то защитный проводник необходимо присоединить именно к нулю источника питания, в зависимости от системы заземления.

Сообщение отредактировал 100778 - 5.5.2013, 8:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 5.5.2013, 10:05
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(DiSar @ 3.5.2013, 20:54) *
а для трехфазного двигателя ноль не нужен, т.е. к мотору подходят три провода.

Заземление без зануления запрещено в системе TN.
нулевой защитный для двигателя необходим для создания достаточного тока кз при однофазном замыкании фазы эл. двигателя на корпус. проводится проверка петля фаза - ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2013, 10:27
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(DiSar @ 3.5.2013, 20:54) *
ноль нужен дабы получить 220 вольт, а для трехфазного двигателя ноль не нужен, т.е. к мотору подходят три провода.

Чтобы двигатель работал, достаточно трёх проводов; это верно.
Ноль нужен не только для получения 220, он необходим (в данном случае) для защиты нашего организма от поражения электрическим током при пробое двигателя на корпус. Поэтому - четыре провода. Общая точка "звезды" туда не подключается.

Поскольку защита от попадания фазы на корпус осуществляется при помощи тех же защитных устройств (тепловое реле и автомат), что и защита от КЗ и перегрузки, необходимо надёжное их срабатывание.
Если просто заземлить корпус моторчика, при пробое на корпус защита не сработает.

Как-то так... icon_smile.gif

Извиняюсь перед 100778 за частичное дублирование ответа.

Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2013, 10:33


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 5.5.2013, 17:12
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(bch5 @ 26.7.2005, 20:13) *
Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит? icon_lol.gif



Люди верно говорят, что у Вас нет нулевого рабочего проводника. В Вашем случае необходимо (если Вы имели ввиду разделение в щите РЕN проводника питающей сети на РЕ и N) соблюсти требования ПУЭ пункт 1.7.135.

Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2013, 17:51
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Эльдар05 @ 5.5.2013, 17:12) *
у Вас нет нулевого рабочего проводника.

А он там нужен?
А ПУЭ обратную силу имеет?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 5.5.2013, 18:42
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Согласен, нулевой рабочий там не нужен только защитный, тогда не нужно разделять РЕN питающей сети на РЕ и N в щите. Доведите РЕN до движков и выполните зануление. В посте №5 оговаривается верный ответ.

Сообщение отредактировал Эльдар05 - 5.5.2013, 18:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 23:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены