УЗО в прачечной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО в прачечной |
8.10.2008, 8:07
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Считаю что прачечная с установленными промышленными стиральными машинами, является опасным помещением, где необходима установка УЗО.
Помогите найти документы чтобы доказать руководству необходимость эксплуатации стиральных машин только с применением УЗО. |
|
|
|
8.10.2008, 9:48
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
ПУЭ п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
ПУЭ п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3); 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. п. 1.1.8 и п. 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. п. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. п. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см.п.1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. п. 1.1.13, п. 2); Думаю, ваша прачечная как раз будет относится к помещениям особо опасным (токопроводящий пол, скорее всего, возможность одновременного прикосновения) |
|
|
9.10.2008, 6:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Спасибо.
ПУЭ показывал. Может есть ещё чтонибудь |
|
|
9.10.2008, 7:21
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Вам этого разве мало? Если электроустановка смонтирована в нарушение ПУЭ, чего-ж тут хорошего? Минимум штраф 2000р, максимум... суд решит...
|
|
|
|
9.10.2008, 19:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
УЗО можно не устанавливать в ситуации, когда выполнена система уравнивания потенциалов, иными словами, когда соединены между собой и к РЕ все открытые (корпуса эл щитов, СМ, одиночных ЭД и т.д.) и сторонние (м/к полов, стен, колонн и т.д.) проводящие части помещения.
При невыполнении одного из этих условий установка УЗО необходима. Исключив условия отнесения к помещениям повышенной опасности, мы полность обезопасить чел-ка не сможем, если отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с осушением воздуха, т.к. в помещении м/б особая сырость, при этом помещение сразу перейдет к особо опасному. В этом случае сама воздушная атмосфера будет токопроводящей, эксплуатация СМ в этих условиях не допустима и УЗО при этом не помощник. Резюме: необходимо произвести аттестацию раб. мест, эл. испытания, после обобщив результаты составить паспорт помещения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.10.2008, 6:26
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Интересует вопрос применения УЗО потому что наше предприятие выпускает стиральные машины и другое прачечное оборудование.
|
|
|
10.10.2008, 7:30
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Интересует вопрос применения УЗО потому что наше предприятие выпускает стиральные машины и другое прачечное оборудование. А зачем производителю заморачиваться таким вопросом? Это дело потребителя и особенностей конкретного места установки стиральной машины. Одну машину поставят в помещение без повышенной опасности и УЗО там не нужно, а другая может стоять в подвале, куда страшно не только заходить, но и заглядывать... Уважаемый gomed12, не проще ли поставить УЗО, чем заниматься аттестацией рабочего места и составлением паспорта помещения. Дешевле выйдет и быстрее (конечно, если речь идет не о сотнях рабочих мест). |
|
|
|
10.10.2008, 7:45
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
не проще ли поставить УЗО, чем заниматься аттестацией рабочего места и составлением паспорта помещения. Дешевле выйдет и быстрее (конечно, если речь идет не о сотнях рабочих мест). Несомненно дешевле, если даже более сотен мест, м/закрыть на все глаза и надеяться на УЗО. Есть достаточные требования, о них высказался. Дело хозяйское, можно аппаратуру и в золотой щит заключить. Но информация, что под ногами, в каком состоянии оборудовании, должна быть, для этого и проводятся озвученные мероприятия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.10.2008, 9:35
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Защиты как и денег много не бывает. Опять же, если деньги есть, то ограничиваться в защитных мероприятиях не стоит.
|
|
|
11.10.2008, 19:13
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. 1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). 1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные). 1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п. Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью. 1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. 3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2); 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. УЗО необходимо однозначно. без вариантов. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:51 |
|