Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор диаметра защитных труб и металлорукавов

Ivan_V
сообщение 29.8.2005, 6:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3712



Подскажет кто нибудь какие существуют нормы на выбор диаметра защитных труб или металлорукавов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 29.8.2005, 10:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



По моему, зависит только от содержимого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 6.9.2005, 19:45
Сообщение #3


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Слава)
По моему, зависит только от содержимого.

Не только от содержимого зависит, нормативы существуют, но у меня их нет. icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voitek
сообщение 5.11.2005, 1:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 15.10.2005
Пользователь №: 4013



Основное - Диаметр труб зависит от того сколько туда нужно запихнуть , их макс диаметр может быть ограничен не эл-ми нормами, да и все в общем. А про нормируемость диаметра - не туда, нормируется толщина стенок трубы в зависимости от сечения кабеля который туда пихают, также нормируется можно ли не сколько кабелей засунуть или по одному или только одной группы - это в СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГАЧА_*
сообщение 12.12.2006, 10:34
Сообщение #5





Гости






Про выбор диаметра защитных труб подробно сказано в типовой серии ВНИПИ "Тяжпромэлектропроекта" -5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах"(в электронном виде не имею).

Определяющим являются:
- диаметр кабеля или пучка;
- протяженность трассы;
- сложность трассы (кол-во поворотов и величины углов поворота).

Безошибочно, если диаметр трубы=1,5 диаметру кабеля (пучка).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2025, 1:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены