Здрасьте всем. Вопрос: при замерах сопротивления грунта и сопротивления заземлителя раньше применялся коэффициент сезона
(для разных сезонов). А сейчас чота нигде не могу его найти--может отменили его уже? Кто знает? СПС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.5.2009, 17:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Motoblock @ 26.5.2009, 9:06) *
Здрасьте всем. Вопрос: при замерах сопротивления грунта и сопротивления заземлителя раньше применялся коэффициент сезона
(для разных сезонов). А сейчас чота нигде не могу его найти--может отменили его уже? Кто знает? СПС

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ения+заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ена
сообщение 27.5.2009, 6:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.8.2007
Из: башкортостан
Пользователь №: 9106



Коэффициент не отменяли, а просто забыли включить в новые правила, берите из старых правил