Гость_Гость_m38_*_*
сообщение 15.8.2009, 13:58
Сообщение #1





Гости






На шильдике магн.Пускателя указано V катушки= 380 в , но посмотрев на саму катушку
напряжение написано 220 В . Однако по схеме она подключина на 380 В .

Как такое может быть ? Катушка работает уже давно .(Двигатель открывает-закрывает ворота.)


Чему в первую очередь следовать при подключении : Надписе на маг.пускателе или на самой катушке??

Спасибо!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 15.8.2009, 15:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Я бы на твоем месте включил в 220 скорее как написано на катушке. Хуже не будет, т.к. От 220 катушка не пострадает, а там увидиш, если не втягивает значит нужно 380. Хотя склоняюсь к надписи на катушке.


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.8.2009, 20:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Конечно надпись на катушке,ее бывает меняют,например старая сгорела по какой то причине,а контакты пускателя нормальные.И наоборот.Если пускатель серии ПМЕ и подобных с большой вероятностью так и есть.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.8.2009, 20:17


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.8.2009, 20:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Может Вы перепутали напряжение силовых контактов пускателя с напряжением катушки. У ПМЛ к примеру сбоку написано номинальное напряжение контактов, а напряжение катушки написано на клемме катушки. 220В может быть и постоянного тока, правда по размерам она побольше.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 16.8.2009, 0:11
Сообщение #5





Гости






Думаю, г-н 'Andrey59' прав: Вы перепутали. Только у самых маленьких, брендовых пускателей (6-9А) напряжение пишется на пускателе, на остальных, в т.ч. и советских – на самой катушке (во всяком случае, с другим не сталкивался). В большинстве случаев, напряжение управления – значительно меньше, чем силовое. В некоторых случаях, если требуется управлять каким-то отдельно стоящим двигателем и не хочется ставить трансформатор на 1-3 аппарата, напряжение управления берут 220В (одна из фаз, чаще всего – «А» и «N»).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 16.8.2009, 6:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Вполне возможно ,что и не перепутано. режим работы ПМ кратковременный , будет он щёлкать столько ...
Удачи


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.8.2009, 11:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



на некоторых пускателях на верхней крышке написано рабочее напряжение и напряжение катушки, но на всех типах напряжение обязательно прописано на самой катушке. Катушку могут поменять или пол корпуса могут сменить. Посему верить надо тому что написано на котушке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гостьгость_*
сообщение 17.8.2009, 9:08
Сообщение #8





Гости






Кстати, на экзамене спросили напряжение отпадания пускателя.
Кто-нибудь сталкивался с такими данными?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 17.8.2009, 9:59
Сообщение #9


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Ток (напряжение) отпускания - максимальное значение тока (напряжения) в обмотке реле (пускателя), при к-ом происходит отпускание реле (пускателя).

Ток (напряжение) срабатывания - минимальное значение тока (напряжения) в обмотке реле (пускателя), при к-ом происходит срабатывание реле (пускателя).

Рабочий ток (напряжение) - значение тока (напряжения) в обмотке, при к-ом гарантируется срабатывание реле (пускателя) в эксплуатационных условиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 17.8.2009, 10:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Так Вы больше тройки не тянете. На советские таких данных в листках Информэлектро не было, ТУ наверное надо было смотреть. Считалось по-моему 0,6 номинала (пускатели часто используют как защиту при пропадании напряжения). У зарубежных эти данные в каталогах прописаны, например у Шнейдер Электрик пускатель LC1-D напряжения срабатывания 0,8-1,1 напряжение отпускания 0,3-0,6 от номинала


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 19.8.2009, 2:36
Сообщение #11





Гости






Цитата(Andrey59 @ 17.8.2009, 10:12) *
Так Вы больше тройки не тянете.

А кто именно не тянет?
Цитата(Andrey59 @ 17.8.2009, 10:12) *
На советские таких данных в листках Информэлектро не было, …
Наверняка, не помню, но, думаю, что были. Во всяком случае, при необходимости – находил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 19.8.2009, 8:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Молодец что находил, но быстрее всего в ТУ. У меня лежат старые советские информэлектро на ПМЛ, ПМА, ПМЕ-000 не там таких данных. Да и информэлектро не умер у них свой сайт http://www.ielectro.ru/, но много материалов хорошо платные


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения