Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытания кабеля из шитого полиэтилена.

Радист 11
сообщение 27.11.2009, 20:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Не подскажите, какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции, они выходят из строя и что пытать такой кабель надо переменкой пониженной частоты, что это так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 29.11.2009, 23:18
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Точно так. Частотой 0,1Гц. Правда у некоторых производителей, есть нормы на замену постоянным напряжением(Кальчугинский), но и это скоро закончится. Норм, кроме заводских, нет!
Для примера:
ссылка
Сами пользуемся таким:
HVA


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИгорьК
сообщение 3.12.2009, 10:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.5.2007
Из: С берегов Ангары
Пользователь №: 8754



Мы тоже столкнулись с проблемой испытаний кабелей из сшитого полиэтилена.
Выход оказался простым - не найдя ни одного нормативного документа на русском языке, касаемого испытаний данных кабелей, мы обратились на завод-изготовитель ОАО "Завод СаранскКабель". Довольно быстро получили ответ, и теперь мы можем спокойно испытывать данные кабели своими установками АИИ-70 и АИД-70. Не надо покупать никаких специальных испытательных установок с частотой 0.1 Гц стоимостью в 500-600 тысяч рублей. Величина испытательного напряжения - 4*Uф, время - 15 минут.
Влаживаю сюда письмо с Завода СаранскКабель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 53.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4074
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.2.2011, 13:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У кого есть методика испытания спэ ОРГРЭСовская от 2006 года с образцом протокола испытания на кабель СПЭ очень нужно ...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GocaUnola
сообщение 22.6.2011, 7:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2011
Из: United Kingdom
Пользователь №: 23101



«Мы все можем, мы все купим»… Так что ли?
Вы к слову сказать Запарожец в близи видели? Весьма продвинутая машина.
А «Драгер» видели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 5.6.2013, 6:43
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Доброго дня вопрос такой.
Кабели 3 шт однофазные 35 кВ изоляция СПЭ. Эксперементировали впервой. Давали АИДом 5 кВ постоянки на экран для испытания шланги-оболочки (новое требование в ПТЭЭП 2012). При 2-х кВ ток начинает потихоньку расти, что самое печальное что так на всех трех. Побоялись пробивать до конца, так как есть сомнения, что при прожигании АИДом этого шланга может зацепиться основная изоляция.
Кто имел подобный опыт? Не задевается ли хоть и маленькой, но дугой, основная изоляция? Можно ли вообще прожигать изоляцию данной оболочки АИДом или только спец приборами или нет разницы?
Есть у нас приемник П-806 там есть штуки для потенциального емкостного метода ОМП. Никогда не пробовали? Вроде можно им искать замыкания на землю оболочки? Насколько он эффективен и какие нюансы подстререгают?


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 5.6.2013, 20:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Испытывал я как-то короткие вставки СПЭ-10кВ с вводных и отходящих ячеек РП-10 на опоры ВЛ-10.После испытаний вспомнил, что экраны не пытал ((.В протоколах про экраны ни слова, молча все прошло.Через месяц на одной линии одна фаза вылетела, МТЗ,дуговая успешно отработали. Сказали, что был дефект разделки.
Браковал после разделки, одну или две нитки-переделывали.

Сообщение отредактировал Uran - 5.6.2013, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 5.6.2013, 20:32
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Uran @ 5.6.2013, 19:03) *
Браковал после разделки, одну или две нитки-переделывали.

Можно здесь по подробней. Браковали что? сколько держало? Какая утечка? Чем искали и т.д. Прошу Вас.
Сегодня кстати эта линия вылетела, земля в сети 35 кВ на одной фазе кабеле. Теперь все на нас косятся. Хотя случилось изза загоревшегося ТТ-35 кВ на другой подстанции


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.6.2013, 22:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно -землятьь, а в остальном нужно придерживаться инструкции завода или 3U фазных .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 6.6.2013, 6:35
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(ez81 @ 5.6.2013, 21:38) *
Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно -землятьь, а в остальном нужно придерживаться инструкции завода или 3U фазных .

Вот это ж меня и интересует - экраны. С основной изоляцией все понятно. Птээп говорят 80 кв постоянки для 35 кв, но только после монтажа и ремонта и если нет приборов СНЧ. У нас нет.
Еще можно кто подскажет как ремонтировать повреждения оболочки без спец муфт чтобы обойтись? Можно смолянкой замотать и прогреть?


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.6.2013, 20:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(dimone493 @ 5.6.2013, 20:32) *
... Браковали что? сколько держало? Какая утечка? Чем искали и т.д. Прошу Вас....


Доброго времени суток. Браковал я на месте разделки, обе нитки. Прав ez81,здесь причина в криворуких монтажниках.
Пробивался при 35-38кВ, утечка возрастала и АИД70 вырубался. Испытывал кабель 40кВ постоянкой. Кабелем трудно назвать )),вставки по 30м. Пробилась фаза через месяц, опять на разделке ((.Там тоже не все понятно, говорят,что было ОЗЗ на ВЛ-10кВ на трассе, потом в РП кабель пробился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 11.6.2013, 12:28
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Я. в своё время, отказался от постоянки, в принципе. Зачем портить. Уговорил заказчика на суточные испытания номиналом. Настроили защиту с наладчиками- и всё. Написал программу по испытаниям. по ходу корректирую от производителя к производителю СПЭ.
А вот с экранами надо быть намного осторожней. Как-то набраковали 8 дыр в 2х кабелях. Монтажники как "масло" кидали и о оболочке совсем не думали.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.6.2013, 19:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Shapiton @ 11.6.2013, 13:28) *
Я. в своё время, отказался от постоянки, в принципе. Зачем портить. Уговорил заказчика на суточные испытания номиналом. Настроили защиту с наладчиками- и всё. Написал программу по испытаниям. по ходу корректирую от производителя к производителю СПЭ.
А вот с экранами надо быть намного осторожней. Как-то набраковали 8 дыр в 2х кабелях. Монтажники как "масло" кидали и о оболочке совсем не думали.

В этом вся и бяка что все экраны сидят тупо на земле и тем самым ставят в тупик ЭТЛ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 14.6.2013, 6:14
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Shapiton @ 11.6.2013, 11:28) *
Я. в своё время, отказался от постоянки, в принципе. Зачем портить. Уговорил заказчика на суточные испытания номиналом. Настроили защиту с наладчиками- и всё. Написал программу по испытаниям. по ходу корректирую от производителя к производителю СПЭ.
А вот с экранами надо быть намного осторожней. Как-то набраковали 8 дыр в 2х кабелях. Монтажники как "масло" кидали и о оболочке совсем не думали.

А как искали то эти 8 дыр? Какой ток утечки был на исправных экранах, а какой на бракованых? Я где-то читал, что защита должна отрубать при 2 мА, если экран испытываешь.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 21.11.2013, 21:37
Сообщение #15





Гости






Цитата(dimone493 @ 14.6.2013, 6:14) *
А как искали то эти 8 дыр? Какой ток утечки был на исправных экранах, а какой на бракованых? Я где-то читал, что защита должна отрубать при 2 мА, если экран испытываешь.

есть спец установка для поиска повреждений оболочки seba KMT (0953241486)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2013, 22:35
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А нашим пацанам подогнали лабу 0,1 Гц; а 50 Гц нету. Что делать с бумажными кобелями, АХЕЗ


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.11.2013, 15:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Купить или самим спаять диодный мост icon_smile.gif
Ну это Вы меня поняли для чего. Только разве Вы переменкой КЛ пытаете? Т.е. 110 кВ и выше? Или хотели сказать как теперь оборудование пытать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.11.2013, 18:23
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Работник @ 22.11.2013, 14:33) *
Купить или самим спаять диодный мост icon_smile.gif
Ну это Вы меня поняли для чего. Только разве Вы переменкой КЛ пытаете? Т.е. 110 кВ и выше? Или хотели сказать как теперь оборудование пытать?

Это я ляпнул не подумавши... icon_redface.gif Хотел сказать о том, что на новой лаборатории нет 50 Гц. А оборудование осталось... и нормы к ним.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.11.2013, 17:57
Сообщение #19





Гости






Цитата(Радист 11 @ 27.11.2009, 20:33) *
...какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции...

Уважаемй "Радист 11", Вам не напоминает выражение "из шитого полиэтилена" выражение "шито белыми нитками"? Есть общепринятый термин "изоляция из СШИТОГО полиэтилена", почему мы её "шьём", а не "сшиваем"? Ну почему мы так не любим русский язык? Или Вы из поколения "детей Фурсенко"? Уважаемые модераторы, я понимаю, что мои слова несколько не в тему (можно перенести их в курилку), но очень хочется видеть на форуме грамотное изложение вопросов и ответов. Я понимаю, что право на ошибку, опечатку и т.п. имеют все, но, при наличии современных возможностей, почему нельзя проверить правописание наших вопросов и ответов, перед опбликовании их на форуме? Я сам не без греха, просто призываю всех форумчан к соблюдению правил русского языка и соблюдение правильных технических терминов на уважаемом форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2013, 18:06
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Уважаемый Гость сочувствующий, начинать надо с себя, для начала посмотреть дату сообщения, неужели Вам нужно было для раздумий четыре года?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы