Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети.
|
|
|
|
20.12.2009, 21:47
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Если приближённо, то раздели ток на 2. Если точнее, то открой любой учебник. И какую мощность? Активную, реактивную, полную. Что подключено к сети?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
20.12.2009, 22:25
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети. Я думаю, мощность трехфазной сети рассчитывается по формулам: S=sqrt(3)*U*I - полная мощность (кВА), или P=sqrt(3)*U*I*cosф - активная (кВт), где U и I - линейные напряжение и ток соответственно, sqrt(3) - корень из трех -приблизительно равен 1,737. Таким образом получаем полную мощность S=46,2 кВА. Активную мощность можно вычислить, зная коэффициент мощности (cosф), домножив на него полученное значение. Сообщение отредактировал asverevkin - 20.12.2009, 22:39 |
|
|
20.12.2009, 22:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
20.12.2009, 23:40
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата ), суммарная сила тока 70 ампер Это требует уточнения! Сумма токов на всех фазах?
|
|
|
21.12.2009, 0:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7252 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно и точнее.
Мощность активная (Рф) каждой фазы=напряжение этой фазы относительно нуля помноженное на ток в этой фазе и на соsf . Общая активная (Р) =сумме мощностей в каждой фазе. Реактивная мощность (Qф) точно также только умножается на sinf. А sinf= корню квадратному из 1-соs2f Общая кажущаяся мощность (S)=корню квадратному из (Р2+Q2) -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.12.2009, 14:02
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 |
Допустим токи по каждой фазе одинаковые, то f=60градусов, а за cosf можно взять коэффициент равный приблизительно 0,8.
Я прав или ошибаюсь? |
|
|
|
21.12.2009, 14:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Косинус можно взять приблизительно, только зная, какая нагрузка - бытовая, электропривод, или еще там чего
В справочниках есть приближенные соs для разных видов нагрузки |
|
|
21.12.2009, 15:40
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Допустим токи по каждой фазе одинаковые Если фазные токи одинаковы, то пользуйтесь формулами в сообщении 3 (т.е. берите линейный ток - 70 А). Цитата то f=60градусов Ках тах?Цитата за cosf можно взять коэффициент равный приблизительно 0,8 смотрите сообщение №8Вообще-то коэффициент мощности (cosf) равен отношению активной мощности к полной. У чисто активной нагрузки (лампы накаливания, ТЭНы, печи сопротивления) cosf близок к 1. Другим электроприемникам нужна реактивная мощность (например электродвигателям - для создания магнитного потока - cosf около 0,8; у индукционных печей - cosf около 0,5) Про этот параметр много чего уже понаписано на форуме, почитайте. Сообщение отредактировал asverevkin - 21.12.2009, 15:42 |
|
|
21.12.2009, 16:22
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата (т.е. берите линейный ток - 70 А). Дык это суммарный ток! И чего-то к.п.д никто не хочет учитывать
|
|
|
|
21.12.2009, 16:38
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Дык это суммарный ток! Я понял, что 70 А - это линейный ток. "Суммарный ток" - это что-то другое? Как понять "суммарный"? Просветите меня, пжлст. Цитата И чего-то к.п.д никто не хочет учитывать Может, я ошибаюсь, но, думаю, тут не надо учитывать КПД, т.к. его не задашь, это не электродвигатель, а сеть (здесь считаются потери мощности в линиях и трансах, если угодно). Если не так, поправьте меня. |
|
|
21.12.2009, 16:47
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Фазное и линейное напряжение, ежу понятно,
а вот "линейный ток" что-то новое. |
|
|
21.12.2009, 16:58
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
|
|
|
2.9.2013, 14:25
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2013 Пользователь №: 35228 |
Доброго времени .У меня вот такой вопрос нужно сделать расчет трех фазной цепи что-бы подобрать генератор при условии что сила тока на всех трех фазах разная 37, 51 и 39 А заранее спасибо.
|
|
|
2.9.2013, 14:32
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Напряжение 380/220В ? Тогда по наиболее загруженой фазе, т.е. 51 А выходит не менее 11,2 кВт точнее кВа. Генератор выйдет 11,2*3=33,6 кВа. Но имеет смысл выровнять нагрузку по фазам.
Сообщение отредактировал Работник - 2.9.2013, 14:33 |
|
|
2.9.2013, 14:48
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2013 Пользователь №: 35228 |
Огромное спасибо. Нагрузку по фазам я конечно подровняю . генератор в данном случае выбрал на 32kw думаю подойдет .
|
|
|
Гость_azis2_* |
5.9.2024, 15:18
Сообщение
#17
|
Гости |
Добрый день.
Мне очень неудобно, я полный дилетант в этой теме. Прошу вашего совета. как узнать потребляемую мощность? три фазы, 1 - 83 А 2 - 77 А 3 -60 А оборудование есть и на 380 и на 220В. много плит, но есть и двигатели (типа мясорубок, холодильников) Я начала делать расчет и запуталась 1 вариант 83/4,5= 18.44 77/4,5=17.11 60/4,5=13,33 4,5 так как 220/1000 итого 48.89 кВт а потом задумалась, а почему 220? ведь у нас 380. почитала ваши комментарии 2 вариант полная мощность 1,737*83*380/1000=54,78 1,737*77*380/1000=50,82 1,737*60*380/1000=22,93 итого 145,21 кВт и тут надо расчитывать активную правильно я расчитала? |
|
|
Гость_Гость_счетовод_*_* |
5.9.2024, 15:46
Сообщение
#18
|
Гости |
...я полный дилетант в этой теме... Это заметно.Если Вы полный дилетант в данной теме, то не надо всё усложнять. Рассчитайте мощность для каждой фазы отдельно: P1 = 83×220 = 18 260 Вт P2 = 77×220 = 16 940 Вт P3 = 60×220 = 13 200 Вт Для получения суммарной мощности PΣ сложите мощности всех фаз и будет Вам счастье: PΣ = P1+P2+P3 = 18 260+16 940+13 200 = 48 400 Вт (или 48,4 кВт) |
|
|
Гость_azis2_* |
5.9.2024, 15:59
Сообщение
#19
|
Гости |
Это заметно. Если Вы полный дилетант в данной теме, то не надо всё усложнять. Рассчитайте мощность для каждой фазы отдельно: P1 = 83×220 = 18 260 Вт P2 = 77×220 = 16 940 Вт P3 = 60×220 = 13 200 Вт Для получения суммарной мощности PΣ сложите мощности всех фаз и будет Вам счастье: PΣ = P1+P2+P3 = 18 260+16 940+13 200 = 48 400 Вт (или 48,4 кВт) так я так и считала как вы. спасибо за комплимент. скажите, пожалуйста, а почему умножаете на 220? выше у автора этой темы сила тока равно 70А и тоже 3 фазы 380 и у него по формуле =1,737*70*380/1000=46,2 кВт S=sqrt(3)*U*I - полная мощность (кВА), или P=sqrt(3)*U*I*cosф - активная (кВт) а у меня при сумарной 220А 48,9 кВт? |
|
|
5.9.2024, 17:22
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если для простоты забить на корни из трёх