Пусковой ток!

kivan
сообщение 21.3.2006, 23:17
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Возникла следующая проблема.
При включении трансформатора (380/110) без нагрузки вырубает автоматический выключатель характеристики "С". Разбор ситуации показал, что у трансформаторов существуют пусковые токи (до 10*Iном). Сразу хочу сказать, что трансформатор исправен. Звонил производителям трансформаторов в надежде узнать о этом явлении подробней. Но мой звонок о пусковых токах трансформаторов ставил их в тупик. Говорили, что такого не может быть. Что меня удивило! При этом они и не смогли опровергнуть это явление. Хочу поять происходящее с точки зрения электротехники. По идее трансформатор представляет собой индуктивность, которая сама по себе является токоограничивающим элементом.

Уважаемые специалисты, жду Ваши комментарии!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 22.3.2006, 2:26
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Так точно, такие явления происходят при включении в сеть ненагруженного трансформатора. У нас даже преподы в такой ситуации зашли в тупик, потом один из них вспомнил про такую ботву. Это происходит из-за насыщения трансформатора и нелинейности кривой намагничивания. В чём суть, я на форруме выложить не в силах, так как там куча построений. Рекомендую почитать учебник Вольдека "Электрические машины", там это разложено по полочкам.
Выход я вижу в установки реле времени, которое будет блокировать автомат. Основано это на том, что переходные процессы при включении в сеть ненагруженного трансформатора протекают быстро, порядка 0,1 с.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 23.3.2006, 21:49
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Отправил запрос предприятию изготовителю трансформаторов. Мол расскажите про пусковые токи у ваших трансов. Они уже неделю не могут ответить. Сначало пол часа объяснял, что все-таки такое явление существует в природе. На другом конце телефона за это время организовался целый семинар. В трубку доносились крики: "Пусть не пудрит мозги, нет никаких пусковых токов". Но при этом отсутствие такого явления они мне доказать не смогли. В итоге выслушали меня до конца и попросили тайм аут на размышление. Интересно жить в России!!! Завод, что-то изготавливает, а что сам не знает!))))) А потом бац..... и света нет в целом районе!!! Кто виноват? Конечно же Чубайс!))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.3.2006, 22:17
Сообщение #4





Гости






моточные изделия остаются одними из самых загадочных и нет на свете двух идентичных трансформаторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Miguel_*
сообщение 24.3.2006, 13:51
Сообщение #5





Гости






Ловите ссылочки:
http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/Ch2/2-20-2.htm
http://www.bolshe.ru/unit/23/books/2145/s/2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 25.3.2006, 0:05
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Miguel)


Спасибо! Теперь все стало ясно!