Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Не знаю насчет нормативной документации, но я проектирую на высоте 1,2м от уровня чистого пола.
|
![]() |
|
Гость_den_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
У нас принято, что высота щита мерится по верху его края относительно чистого пола на 1800мм
|
![]() |
|
Гость_den_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Цитата(den) У нас принято, что высота щита мерится по верху его края относительно чистого пола на 1800мм
По верху края, потому что высота самого щита бывает разная, поэтому такие нормы |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Высота установки щита 1,5м от уровня пола до нижнего края.
До счётчика 1.7м. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Sasha73) Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
ПУЭ гл.1, п.1.5.29. Изд.1999г. "...высота от пола до коробки зажимов ... в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается менее 0,8 м, но не менее 0,4 м." К сожалению это единственное КОНКРЕТНОЕ упоминание в ПУЭ о вертикальных размерах установки ЭО. Если у Вас есть возможность объединить щит учёта с распред.щитом, то можете использовать п.1.5.29 как обоснование. И учтите рекомендации из гл.4 (РУ и п/с). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2009 Пользователь №: 13886 ![]() |
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края.В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:
[i]4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.[/i] Если кто может внести ясность то заранее благодарен |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Консенсуса нет но тут гляньте http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=194
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:......... Можно добавить из ГОСТа на ВРУ ГОСТ Р 51732-2001 Цитата 6.2.26 Органы управления аппаратов в одно- и многопанельных ВРУ должны располагаться на высоте от 600 до 1800 мм от нижнего основания; шкалы счетчиков - на высоте 1000-1800 мм. А посему, коль нет точной привязки в проекте (верх/низ, правый/левый косяк и проч...), то у Вас нарушений нет. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края. Что-то я не доганяю, 1,8 м ОТ НИЖНЕГО КРАЯ? ![]() -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
У нас монтирует от чистого пола до нижнего края щита 1,3 метра
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть ГОСТ на это дело может быть этот(15150-69) Расчет идет от чистого пола до верхней части- ЩО-1600мм,руб-1300мм АП-1500мм. Но есть оговорка в случае если не указано в проекте.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.4.2011, 21:36 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
1м35см до нижнего края щита-стандарт.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
лично вашей компании?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а каким документом это регламентируется у вас? внутренним или чем-то общим?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |