Sasha73
сообщение 31.5.2004, 13:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 31.5.2004
Пользователь №: 1307



Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2004, 16:13
Сообщение #2





Гости






Не знаю насчет нормативной документации, но я проектирую на высоте 1,2м от уровня чистого пола.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_den_*
сообщение 1.6.2004, 22:24
Сообщение #3





Гости






У нас принято, что высота щита мерится по верху его края относительно чистого пола на 1800мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_den_*
сообщение 1.6.2004, 22:26
Сообщение #4





Гости






Цитата(den)
У нас принято, что высота щита мерится по верху его края относительно чистого пола на 1800мм


По верху края, потому что высота самого щита бывает разная, поэтому такие нормы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.6.2004, 21:49
Сообщение #5





Гости






Высота установки щита 1,5м от уровня пола до нижнего края.
До счётчика 1.7м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 6.6.2004, 9:53
Сообщение #6


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Sasha73)
Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.


ПУЭ гл.1, п.1.5.29. Изд.1999г.
"...высота от пола до коробки зажимов ... в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается менее 0,8 м, но не менее 0,4 м."

К сожалению это единственное КОНКРЕТНОЕ упоминание в ПУЭ о вертикальных размерах установки ЭО.

Если у Вас есть возможность объединить щит учёта с распред.щитом, то можете использовать п.1.5.29 как обоснование. И учтите рекомендации из гл.4 (РУ и п/с).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей-550
сообщение 16.3.2011, 21:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 13886



Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края.В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:
[i]4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
[/i]
Если кто может внести ясность то заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.3.2011, 21:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Консенсуса нет но тут гляньте http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=194


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.3.2011, 22:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Андрей-550 @ 16.3.2011, 21:04) *
В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:.........

Можно добавить из ГОСТа на ВРУ
ГОСТ Р 51732-2001
Цитата
6.2.26 Органы управления аппаратов в одно- и многопанельных ВРУ должны располагаться на высоте от 600 до 1800 мм от нижнего основания; шкалы счетчиков - на высоте 1000-1800 мм.


А посему, коль нет точной привязки в проекте (верх/низ, правый/левый косяк и проч...), то у Вас нарушений нет. ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 18:00
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(Андрей-550 @ 16.3.2011, 21:04) *
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края.


Что-то я не доганяю, 1,8 м ОТ НИЖНЕГО КРАЯ? brake.gif


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 5.4.2011, 15:54
Сообщение #11





Гости






У нас монтирует от чистого пола до нижнего края щита 1,3 метра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.4.2011, 21:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Есть ГОСТ на это дело может быть этот(15150-69) Расчет идет от чистого пола до верхней части- ЩО-1600мм,руб-1300мм АП-1500мм. Но есть оговорка в случае если не указано в проекте.

Сообщение отредактировал ez81 - 5.4.2011, 21:36


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 6.4.2011, 2:26
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



1м35см до нижнего края щита-стандарт.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.4.2011, 20:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



лично вашей компании?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 7.4.2011, 1:13
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Цитата(belok5 @ 6.4.2011, 21:32) *
лично вашей компании?

И не только в нашей.Да и не компания это,а фирма.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.4.2011, 10:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а каким документом это регламентируется у вас? внутренним или чем-то общим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения