Пускатели на длительные нагрузки

Brender
сообщение 24.8.2010, 12:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 9196



есть система ...для коммутации предполагается использовать контактор ... рабочий ток 200А ...время коммутации круглосуточно лет 5 не меньше ...

Выбрал контактор AF210 ABB.
Контактор подойдет для целей круглосуточной круглогодичной коммутации или использовать всетаки автомат с моторным приводом? ..с контактором схема проще гораздо. но напугали что они долго не живут и года через 2 у них катушки дохнут (не конкретно к АВВ) ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2010, 13:53
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Есть подозрение, что катушки горят там, где напряжение скачет.
Рост напряжения на 10% приводит к росту выделяемой мощности почти на четверть - по квадратичному закону.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brender
сообщение 24.8.2010, 14:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 9196



Цитата(Roman D @ 24.8.2010, 13:53) *
Есть подозрение, что катушки горят там, где напряжение скачет.
Рост напряжения на 10% приводит к росту выделяемой мощности почти на четверть - по квадратичному закону.


Стоят реле контроля фаз ... по идее должны отсекать при скачках напряжения ...

плюс в описании контакторов AF210 сказано что у них там схемы со стабилизацией напряжения ...

Меня сама реализация интересует ... длительная напруга на контакторах нормально или извращаться с моторными приводами надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 24.8.2010, 14:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Лучше наверно автомат, распиши целиком для чего это, может другой выход придумаем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brender
сообщение 24.8.2010, 14:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 9196



Цитата(Алексей555 @ 24.8.2010, 14:00) *
Лучше наверно автомат, распиши целиком для чего это, может другой выход придумаем



АВР реализован на 2-х контакторах с механической блокировкой. питает вентиляционную установку с нагревательными элементами с током потребления 180А.

в других местах предполагается использование так же как АВР но разделением нагрузки по вводам т.е. по 90А на ввод и при пропадании напруги на одном из вводах ток через контактор составит соответственно 180-190А.

Сам понимаю что надежнее на моторприводах, но реализация схемы потребует времени которого у меня уже нет (. До Тех консультантов АВВ чтот дозвониться не могу - трубу не берут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения