![]() Кабели СПЭ , Поиск повреждений кабелей СПЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабели СПЭ , Поиск повреждений кабелей СПЭ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 19390 ![]() |
Уважаемые коллеги прошу помочь разобраться в проблеме. Имеем кабель типа АПвПуг 1х650/35 длиной до 6 км., а из оборудования - ЛВИ - 3М производства ЯМЭ с прожигающей установкой УП - 7М и генератором высоковольтных импульсов ГВИ-2000М., комплект поисковый КП-400, рефлектометр импульсный РИ-10М1.
1. Как правильно провести прожиг? 2. Как отыскать место пробоя? Акустический метод не работает – сопротивление изоляции между жилой и оболочкой = 0, соответственно и при индукционном – фон по всей длине. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
0 или бесконечность. Если 0 тогда рефлектометр сколько метров показывает с одной и другой стороны
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
первое сказано выше, а второе индукционным методом только отболтите экраны с обоих сторон высокую частоту 10кгц не давайте, 480гц оптимал ( у нас КП500 думаю что частоты одинаковы)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2025, 2:15 |
|
![]() |