![]() Замена 10кв.мм на 6 кв.мм |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена 10кв.мм на 6 кв.мм |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Сделал проект электроснабжения частного дома. Вводной кабель 3х10кв.мм. в земле, автомат на вводе 50А, заземление на опоре ВЛ. Заказчик проложил 3х6 (в виду отсутствия в магазине 3х10), теперь просит согласовать в проекте замену кабеля, даже готов заменить вводной автомат на 32А
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
Можно, только ещё расчёт внутрянки надо править.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а мощность какую дали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
15кВт Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А. Пардон, обманул ![]() Сомнения были из-за того, что много читал об ограничении минимального сечения до 10 кв мм по меди. Или это только для ВЛ, а в землю можно и меньше? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
в землю можно и меньше, ведь прокладывают контрольные и связевые кабели и ничего. Некоторые производители кабеля рекомендуют прокладку определенных марок в земле в дополнительной оболочке (гофра, полиэтиленовая труба и т.п.)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Сечение питающего дом кабеля должно соответствовать защите, установленной на ТП. Защита должна сработать раньше, чем кабель/провод расплавиться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |