вышибает автомат на душевую кабину |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вышибает автомат на душевую кабину |
13.2.2011, 18:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 |
взял УЗО диф, в магазине сказали что у него ток отсечки 16 милиампер, я вообще просил 10. а на нём написано 16А 230В 50Гц I(треугольник)n 30mA. Значит у него ток отсечки 30 ?
Подключаю трансформатор от душевой EI-BY(15W) 230Vac, 50Hz(PRI), 12Vdc, 1300mA, ну и в общем автомат вырубает, кто знает как быть ? |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.2.2011, 18:18
Сообщение
#2
|
Гости |
Ноль и земля перепутаны. Если есть возможность, сфоткай подключение УЗО и трансформатора, а мы уж определим где проблема, чтобы не шаманить.
|
|
|
13.2.2011, 18:21
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
в общем автомат вырубает, кто знает как быть ? Автомат вырубает или УЗО? Проверяйте изоляцию проводки. Или где-то N и PE замкнуты. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.2.2011, 18:35
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 |
землю я отдельно тянул, прямо на душевую. Сфотографировать там не получается. В общем брал фазу и ноль с плиты, фазу провёл через узо, получилось вход сделал снизу. На входах написано сверху 1 N снизу 2 N , у меня вошло в 2- вышло в 1. Потом обычная розетка, перфоратор в ней работает. В других розетках трансформатор нормально работает
ну узо получается вырубает, изоляция хорошая, после узо розетка работает, но вот именно из-за трансформатора выбивает Сообщение отредактировал wargero - 13.2.2011, 18:53 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.2.2011, 20:15
Сообщение
#5
|
Гости |
А, так вы провода подключили навстречу друг другу.
|
|
|
13.2.2011, 20:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата ну узо получается вырубает Вероятно, Вам стоит ознакомиться со схемой подключения УЗО...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.2.2011, 20:45
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 |
вот на картинке схема.... получается перевернуть его ? и так же подключить вход 1 и выход 2 ? Сообщение отредактировал wargero - 13.2.2011, 20:45 |
|
|
|
13.2.2011, 20:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ноль входящий и отходящий куда подключали? А то про землю и фазу заикнулись, а ноль без внимания оставили...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.2.2011, 20:54
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 |
ноль у меня просто от розетки в розетку на прямую идёт, фаза через автомат снизу входит
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.2.2011, 21:04
Сообщение
#10
|
Гости |
ноль у меня просто от розетки в розетку на прямую идёт, фаза через автомат снизу входит Так, смотрим с схему: если фаза со стороны питания приходит сверху, то и ноль со стороны питания сверху если фаза со стороны питания приходит снизу, то и ноль со стороны питания снизу земли (жёлто-зелёный) в УЗО не должно быть вообще |
|
|
|
13.2.2011, 21:10
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 |
земли нету, она просто с розетки идёт на душевую.
Получается надо ноль ещё к узо подключить в букву N ? |
|
|
13.2.2011, 21:14
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Получается надо ноль ещё к узо подключить в букву N ? Надо, однако. Причём оба полюса. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.2.2011, 21:16
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 |
сейчас попробую, но перфоратор то работает в той розетке... только когда трансформатор подключаю узо вышибает
оба полюса это как ? Сообщение отредактировал wargero - 13.2.2011, 21:18 |
|
|
13.2.2011, 21:28
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
13.2.2011, 21:34
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 |
провод идёт из розетки в розетку, фазу пустил через узо, ноль на прямую. И вот на выходе узо в розетку включаю перфоратор- работает, а когда включаю трансформатор от душевой - вышибает
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.2.2011, 22:08
Сообщение
#16
|
Гости |
К УЗО подключаются фаза и ноль (обязательно оба в одну сторону);
земля либо берётся: 1) напрямую с шины (если это большой щит) 2) или через жёлто-зелёную клемму мимо УЗО: |
|
|
13.2.2011, 22:11
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
а почему перф тогда работает??????????
|
|
|
13.2.2011, 22:35
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а почему перф тогда работает? А ХЗ..., то есть, хто его знает... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.2.2011, 22:37
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Просто перф кулюматорный
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.2.2011, 22:38
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
невозможно не впихнуть невпихиваемое
|
|
|