В коттедже некоторые потребители будут питаться от ибп. Под давлением напарника объединили ноль от ибп и ноль на общей шине. Самому кажется что лучше бы поставить дополнительную шинку для ноля от ибп, но толком аргументировать не смог. Вроде бы они, ноли, гальванически развязаны и разности потенциалов быть не может...А если все же отгорит городской ноль, не потечет ли ток в этом случае через ноль ибпэшный? Чем может быть чревато такое объединение, или все в порядке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.3.2011, 22:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



развязывайте, после ибп свой ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 7.3.2011, 23:24
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Что будет, если не развязать..............................?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.3.2011, 23:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



хотите всю сеть питать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 8.3.2011, 1:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



фаза от ибп питает отдельные автоматы, лишь ноль совмещен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.3.2011, 10:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7372
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Должна быть ясна цель использования ибп, если просто для стабилизации напряжения, не заморачиваясь, нули можно объединять для типа off-line или занулить фазу у типа on-line.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 8.3.2011, 11:38
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Предусмотрены "красные" линии в доме, питающиеся непрерывно через бесперебойник. Сам ИБП стоит в отдельном помещении, ноль и фаза от него расходятся по этажным щитам. Ноль города и ибп в каждом щите объединены, а фазы РАЗДЕЛЕНЫ, Фаза ИБП питает только автоматы красных линий. Собственно ибп нужен для аварийного питания красных линий. Будет присутствовать еще и генератор, питающий остальную нагрузку в доме в момент отключения света и подзаряжающий аккумуляторы ибп. Можно ли не заморачиваясь собрать ноли всех источников электроэнергии на общей нулевой шине?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.3.2011, 14:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7372
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Собственно ибп нужен для аварийного питания красных линий.

Просто для обеспечения аварийного питания выделенных нагрузок, достаточно объединения всех нулей, включая ноль автономного генератора, включающегося при отсутствии сетевого напряжения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 8.3.2011, 14:19
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Спасибо за ответ, вы развеяли мои сомнения.